В общем, сам спросил, сам отвечаю. в документации написано: Адрес: GGnnH Функция: GG - группа параметра, nn – номер параметра, для примера, адрес параметра Pr 04.01: 0401H.
я наивно полагал, что параметр 04.26 это 0426H. и по этому адресу ждал значения. Подключив инвертор через родную программу, я увидел, что вместо данных по этому адресу идет ошибка. Начал перебирать адреса, и понял, что для обеспечения беспрерывности адресов, все параметры идут по порядку. и после параметра 0409Н идет параметр не 0410H а совсем даже 040AH
в итоге имеем адрес параметра 04.26 не 0426H а 041AH (1050 d). Как и другие параметры второй номер у которых больше 9.
Всем спасибо!
|