GYUR22
сообщение 27.12.2022, 18:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



А вот кто какие регуляторы мощности использует для электрокалориферов вместо Regin? И кто их более менее бесперебойно их поставляет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 27.12.2022, 18:16
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Любой мало-мальски не тупой ПЛК сам ШИМ для электрокалорифера генерить умеет, никогда не понимал, зачем на ТТС-ки бабло тратят. Твердотелки копейки стоят по сравнению с реджином.

Сообщение отредактировал Ashihara - 27.12.2022, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 27.12.2022, 19:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



У нас тут нет плк здесь овкв и ddc, шим есть не везде, у меня пока быстрого нет, 1с организовать могу и делал, но проще 0-10в, ваще коммент немного не в тему, вопрос был у кого что есть в наличии и кто чего берет?
Твердотелка это тоже такой продукт седня есть а через полгода такая пропал вот другая у нее другой форм фактор или еще что то, желательно готовое изделие с длительным сроком производства (хотя о чем я smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.12.2022, 22:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Твердотелки вроде стандартизированы, Кипприбор делает, да и китайцы тоже..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.12.2022, 8:41
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у овена есть целая линейка силовых коммутаторов https://meyertec.owen.ru/catalog/power_regulator
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 28.12.2022, 9:36
Сообщение #6


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(GYUR22 @ 27.12.2022, 19:47) *
У нас тут нет плк здесь овкв и ddc, шим есть не везде, у меня пока быстрого нет


Быстрый ШИМ на ТЭНах и не нужен, у них инерционность десятками секунд измеряется, периода в 5-10 секунд вполне достаточно.

Цитата(GYUR22 @ 27.12.2022, 19:47) *
Твердотелка это тоже такой продукт седня есть а через полгода такая пропал вот другая у нее другой форм фактор или еще что то, желательно готовое изделие с длительным сроком производства (хотя о чем я smile.gif)


Они стандартны до безумия по токам и типоразмерам и производятся кучей производителей. Тут скорее больше вопросов по "регуляторам мощности", их лепят кто во что горазд по типоразмерам и производителей на порядок-два меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 28.12.2022, 11:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Ну и ток управления твердотелками 22мА это конечно зашквар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 28.12.2022, 12:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



100А это примерно 55кВт на ШИМ посадить.
это конечно круто, но помоему свет в доме моргать будет

55кВт - это 4 ступени одна из них ШИМ

вообще когда-то более 17кВт ступень не рекомендовали делать, теже ТТС были в основном 40А, при привышении такого тока у нихв линейке есть расширители ступенчатые ТТ-S4/D например

хотя конечно в каталоге есть монстры и 63А и 80А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.12.2022, 20:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(GYUR22 @ 27.12.2022, 18:06) *
А вот кто какие регуляторы мощности использует для электрокалориферов вместо Regin? И кто их более менее бесперебойно их поставляет?

Наш всеми любимый Овен. Слышал, неплохой.
https://owen.ru/product/meyertec_dru3?utm_s...846890799366143

Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.12.2022, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.12.2022, 8:42
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(GYUR22 @ 28.12.2022, 15:56) *
Ну и ток управления твердотелками 22мА это конечно зашквар

две ТТР со входом 3-32VDC включенные последовательно по входу легко тянет пиксель выходом 0-10В с макс.нагрузочной менее 5мА.
22мА это если ему на вход сунуть все 32В. на 3..5 Вольтах ток 2 с капейкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных