Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование, Кондиционирование торгового зала
Student)
сообщение 30.12.2022, 22:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Приветствую. Имею торговый зал 80м3 + другие помещения в общем на 100-120м3. Я посчитал теплопритоки от оборудования (горки, ларь, холодильники) , людей, освещение. Вышло всего на 25кВт.
Вопрос: эта цифра реальная или я ошибся? Тк делаю в первые такой объект.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 30.12.2022, 22:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Расчет покажите, тогда можно проверить на ошибки.

Сообщение отредактировал AI 155 - 30.12.2022, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 30.12.2022, 22:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Цитата(AI 155 @ 30.12.2022, 22:46) *
Расчет покажите, тогда можно проверить на ошибки.

У меня получилось от людей (30 временных 10 постоянных) 6510
Освещение 2370
Прочее оборудование 10300
Инсоляция 5543

Сообщение отредактировал Student) - 30.12.2022, 23:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет.xlsx ( 47,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  оборудование.xlsx ( 115,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 30.12.2022, 23:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Термин - выносной холод говорит о том, что холодильный агрегат и конденсатор находятся вне помещения с горкой. Как правило на улице. Соответственно от горки у вас не тепло в помещение, а холод поступает и в тепловом балансе она не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 30.12.2022, 23:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Цитата(327 @ 30.12.2022, 23:24) *
Термин - выносной холод говорит о том, что холодильный агрегат и конденсатор находятся вне помещения с горкой. Как правило на улице. Соответственно от горки у вас не тепло в помещение, а холод поступает и в тепловом балансе она не учитывается.

Вы хотите сказать что горку можно исключить из расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 30.12.2022, 23:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Student) @ 30.12.2022, 23:27) *
Вы хотите сказать что горку можно исключить из расчета?

Конечно. В вашем случае они с дверцами, но есть нюансы.
Т внутри помещения для горок очень сильно влияет на работу холодильного агрегата (централи). Поищите рекомендации производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 30.12.2022, 23:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Цитата(327 @ 30.12.2022, 23:31) *
Конечно. В вашем случае они с дверцами, но есть нюансы.
Т внутри помещения для горок очень сильно влияет на работу холодильного агрегата (централи). Поищите рекомендации производителя.

Хорошо, спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 30.12.2022, 23:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



И ещё.
Представьте в помещении объемом 80 м.куб. воздухообрабатывающий агрегат с расходом воздуха под 4000 м.куб/ч. Там не то, что шапки сдувать будет, все деньги из кассы выметет.
Многовато, дорого, никто не купит. Где-то косяк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.12.2022, 9:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(327 @ 30.12.2022, 23:43) *
Представьте в помещении объемом 80 м.куб. воздухообрабатывающий агрегат с расходом воздуха под 4000 м.куб/ч.
... Где-то косяк.

ТС указал несовместимые с реальностью/разумом /логикой данные:
Цитата(Student) @ 30.12.2022, 22:40) *
Имею ... торговый зал 80м3 ...

Цитата(Student) @ 30.12.2022, 22:52) *
У меня получилось от людей (30 временных 10 постоянных) ...

Т.е. на площади 20...26 м2 с установленным торговым оборудованием находятся 40 человек. Получается пирамида из людей, как в цирке. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 31.12.2022, 9:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Ага. Или преподаватель пошутил, или у заказчика сильно завышены амбиции.)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.12.2022, 12:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(327 @ 31.12.2022, 9:54) *
Ага. Или преподаватель пошутил, или у заказчика сильно завышены амбиции.)))))

Тут можно строить массу предположений. У меня реальных всего 2 - или ТС неверно ткнул пальцем в цифры на клавиатуре, или вообще не понимает, чем занимается. Если 1-ое, то странно, что сам этого не заметил. Если 2-ое, то извинить может только, что он Student) в прямом смысле слова. Но тогда не понятно, почему пришёл в профтемы, а не в Песочницу.
Кстати, говорить/писАать изначально об объёме торгового зала неправильно. Высота, конечно, для ОВ имеет значение, но все танцы, всё-таки, начинаются от печки - площади и специализации торгового зала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 31.12.2022, 17:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Что заказчик дал то я и использую.
Спасибо всем что уделили своё драгоценное время. Всех с наступающим Новым годом😁
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274