Установка рекуператора больше расчетного |
|
|
|
21.1.2023, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(wreckerd @ 20.1.2023, 5:39) Исполнитель в другом городе, монтаж и пнр будет делать не он. Теряюсь в догадках, зачем он тогда в принципе. Цитата(wreckerd @ 20.1.2023, 5:39) Моя первоначальная идея сделать утепленный короб на чердаке и там всё разместить, но исполнитель ее забраковал на начальной стадии мотивировав проблемами с конденсатом при отключении системы. Теплоизоляция с правильным расчетом.
|
|
|
|
|
21.1.2023, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(vsklokoch @ 21.1.2023, 22:23) Теряюсь в догадках, зачем он тогда в принципе. Да, меня это тоже очень удивило. Какой-то редкий узкий специалист не нужен. А для вполне рядовых задач нужно искать поближе, кроме того и заинтересованного и ответственного за конечный результат/воплощение в натуре.
|
|
|
|
|
22.1.2023, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(wreckerd @ 20.1.2023, 4:39) За проект озвучена цена 24 тр., половина суммы внесена как предоплата. Проект на стадии расчетов, Проект на час работы.....Хочу работать в РФ!!!
|
|
|
|
|
23.1.2023, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(jota @ 22.1.2023, 0:24) Проект на час работы.....Хочу работать в РФ!!! упс. А я на стоимость и внимания не обратил. ОНО ЕЩЕ И ПЛАТНО?! wreckerd, если возможно, откатывайте. Это не проект (если не возможно, все равно откатывайте). Если не затруднит, не подскажете, на каком форуме обитает исполнитель? (Если для Вас это может оказаться полезным, могу и вопросы ему позадавать)
|
|
|
|
|
24.1.2023, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.1.2023
Пользователь №: 412866
|
Для чего мне "проект" - я в этом нишиша не понимаю, поэтому мне нужно пояснить где что и как, дальше смонтирую сам. По такому принципу я построил крышу (не купив ни одной лишней доски) и сделал теплые полы (сэкономив на скидке от исполнителя все услуги по проекту) - крыша стоит, полы греют... или мне просто повезло))) Если бы я сам делал, то сделал бы сотые трубы канализационные на крыше в каждую комнату вход-выход и максимум утеплил бы, выход через кровлю, но как я сейчас понимаю не факт, что это работало бы и было тихим. Дом в городе, Иркутск. Показал исполнителю форум, он мне по пунктам ответил, из основного - дальше по тексту моими словами. Клапанами в окнах не получится отделаться. 120 кубов это максимальная производительность в режиме - приехал табор родственников, в основном режиме эксплуатация будет 30-50% от максимальной в зависимости от времени года и количества человек в доме. На кухне будет отдельно вытяжка надплитная в стену и отдельно забор воздуха в рекуператор. В санузле при повышенной влажности или походе в туалет будет включаться в ручном режиме вытяжка в стену мимо рекуператора, в остальное время тепло из ванной будет забираться для рекуператора. Сам рекуператор нужен для сокращения расходов на электричество. Подать в зал чистый воздух можно, но большого смысла нет, диван в зале будет по пути следования воздуха из спален на кухню, переток из спален будет опционально мной рассмотрен. Основные моменты указал. По деньгам - ну если кто-то готов со мной нянчиться бесплатно то вэлком, например обсуждение всего этого уже заняло несколько часов времени в том числе нюансы планировки, образа жизни, проектирование проходов вент-каналов через (мимо армопояса, балки крыши, проводки в стенах и тд). Кому мега интересно могу огласить конечно исполнителя, но думаю это уже будет переход на личности. И вообще от первоначального вопроса немного в сторону занесло, но я очень признателен всем ведущим обсуждение за ответы. ЗЫ Ох щас начнется вторая часть марлезонского балета )
|
|
|
|
|
24.1.2023, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(wreckerd @ 24.1.2023, 8:41) Для чего мне "проект" - я в этом нишиша не понимаю, поэтому мне нужно пояснить где что и как, дальше смонтирую сам. Но Вы же что-то заказали и даже внесли предоплату (в общем и правильно. Часто сложно понять кто перед Вами) Цитата(wreckerd @ 24.1.2023, 8:41) диван в зале будет по пути следования воздуха из спален на кухню Не совсем понял, как воздух будет куда-то следовать если из коридора он сразу будет выходить в решетку над входом в кухню? Цитата(wreckerd @ 24.1.2023, 8:41) По деньгам - ну если кто-то готов со мной нянчиться бесплатно то вэлком, например обсуждение всего этого уже заняло несколько часов времени в том числе нюансы планировки, образа жизни, проектирование проходов вент-каналов через (мимо армопояса, балки крыши, проводки в стенах и тд). На форуме, в основном советы дают те, кто радеет за честь мундира. Время, которое Вы уже потратили идет в сравнение с тем, сколько Вы собираетесь в этом жить? Решать, в любом случае, Вам.
|
|
|
|
|
24.1.2023, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(wreckerd @ 20.1.2023, 4:39) За проект озвучена цена 24 тр., половина суммы внесена как предоплата. Проект на стадии расчетов, Цитата(wreckerd @ 24.1.2023, 7:41) Для чего мне "проект" - я в этом нишиша не понимаю, поэтому мне нужно пояснить где что и как, дальше смонтирую сам. Заврался....дальше говорить не о чём!
|
|
|
|
|
26.1.2023, 14:39
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.1.2023
Пользователь №: 412866
|
Цитата(jota @ 24.1.2023, 21:45) Заврался....дальше говорить не о чём! Вы видимо крайне невнимательны просто, либо я криво формулирую мысли. Меня спросили для чего мне платный проект я и отвечаю - у меня нет знаний, чтобы сделать проект, но есть навыки и инструментальная база для самостоятельной реализации монтажа по готовому платному проекту. Я с самого начала темы никого и ни о чем не просил, только отвечал на поставленные вопросы (какой мне резон что-то вообще выдумывать), единственный вопрос (отвлеченный кстати от проекта) был касаемо отличий между большим и малым рекуператором. Как-то так... ЗЫ "мне нужно пояснить, что где и как" - речь о том, что за мои деньги исполнитель будет со мной нянчится . А про воздух - он будет идти по кратчайшему пути мимо дивана - мебели на схеме нет, но диван там будет ) есть другие моменты, которые просто не имеют отношения к делу.
|
|
|
|
|
26.1.2023, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(wreckerd @ 24.1.2023, 8:41) Я не вижу логики в Вашем обращении за помощью на Форум. Вы очень уж непоследовательны ... Не смотря на замечания (с пояснениями!) здешних специалистов, Вас вполне устраивают псевдопроектные решения Вашего "проектировщика" - это очевидно по посту 35. В таком случае зачем сомневаться в его советах по замене уже купленного рекуператора? Это уже такая мелочь по сравнению с его т.н. " проектными решениями".
|
|
|
|
|
26.1.2023, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(ИОВ @ 26.1.2023, 15:04) Я не вижу логики Угум. Бывает.... Даже мнительный и сердобольный я, махнул на ТС рукой. Мы с Вами - Цитата(wreckerd @ 26.1.2023, 14:39) моменты, которые просто не имеют отношения к делу.
|
|
|
|
|
31.1.2023, 17:06
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(jota @ 22.1.2023, 1:24) Проект на час работы.....Хочу работать в РФ!!! Я бы сказал, хорошая цена за решение, подбор и некоторое сопровождение. С учётом возможности регулировки схема рабочая. Видел я такие и за 100 тысяч, а этот своих денег стоит. Искомый расход вряд ли получат, но это надо вникать, некогда.
Сообщение отредактировал alem - 31.1.2023, 17:08
|
|
|
|
|
1.2.2023, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.1.2023
Пользователь №: 412866
|
"Псевдопроект" по местному определению завершен. За свои деньги я получил схему (судя по критике не идеальную, но с моей колокольни подходящую), понимание как это самому собрать и настроить, пояснения, список оборудование с ценами, марками и размерами, так же сопроводительное описание по монтажу и использованию, может для кого-то это очевидные вещи для первоклассника, но многое я сам не знал. Вентиляция и решетки будут "невидимы" (если это так можно назвать) и располагаться будут внутри встроенной мебели (кухня, встроенные шкафы в коридоре, техкомнате, спальнях, санузле - мебели нет на схеме, но она есть, точнее будет), либо под натяжным потолком, проходы будут мимо уже готовой проводки. Может кому пригодится для потомков... https://disk.yandex.ru/d/DVd8RPlEmlfcHA
|
|
|
|
|
1.2.2023, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(alem @ 31.1.2023, 17:06) С учётом возможности регулировки схема рабочая. А можно поподробнее? (мне важно и интересно) 1. Как 120 м3/час будет проходить под дверями? 2. Как будет вентилироваться большая комната, если вытяжка при входе, а приток - переток из коридора? 3. Как мембранный рекуператор не раздаст запахи туалета по всему дому?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 1.2.2023, 14:25
|
|
|
|
|
1.2.2023, 18:40
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(vsklokoch @ 1.2.2023, 15:23) 1. Как 120 м3/час будет проходить под дверями? Принудительная вентиляция включается в естественный воздухообмен, изменяя его баланс, в новом балансе через дверь пойдёт столько, сколько получится, остальное как и раньше через фильтрацию, не зная воздухопроницания нельзя сказать, какой будет баланс. Замерить можно. Замерьте, например, подачу в этой комнате, и отдельно расход через щель. Я не говорю, что это правильно, но ситуация совершенно обычная. Цитата(vsklokoch @ 1.2.2023, 15:23) 2. Как будет вентилироваться большая комната, если вытяжка при входе, а приток - переток из коридора? см. выше Цитата(vsklokoch @ 1.2.2023, 15:23) 3. Как мембранный рекуператор не раздаст запахи туалета по всему дому? это неизвестная мне конкретика, я только с мембранными из бытовых встречался, нормально - и проницаемость, и разбавление, и небольшая нагрузка, - не раздаёт, хотя бывал, допустим, в доме с помещениями для домашних животных, там нагрузка гораздо больше обычной. сам я бы конечно на такие расходы рекуператор не планировал, если только самодельный, но видимо заказчик дал такое указание
|
|
|
|
|
1.2.2023, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(alem @ 1.2.2023, 18:40) Принудительная вентиляция включается в естественный воздухообмен, изменяя его баланс... Спасибо.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|