> Изменение назначения выхода Аout Carel PCP XS
AI 155
сообщение 17.1.2023, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли из меню изменить назначение аналоговых выходов у контроллера Carel pco xs ?Программа вентиляции, щит вентиляции NED. Нужно переназначить выход Y2 на выход Y2 (Y1 неисправен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 17.1.2023, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



1.2.3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ
В соответствии с выбранной основной конфигурацией автоматически выбирается набор датчиков и исполнительных
механизмов, которые могут использоваться для обеспечения управления установкой. Во время конфигурирования
пользователь самостоятельно назначает номера входов и выходов контроллера для подключения всего необходимого
оборудования. Он так же вправе отказаться от использования отдельных датчиков и выходов управления оборудованием. В
случаях, когда вход для подключения датчика не назначен, обработка сигнала от этого датчика не производится. Однако,
некоторые датчики являются обязательными для использования для выбранной основной конфигурации. Например, датчик
температуры приточного воздуха должен быть обязательно назначен в любой конфигурации. В случае отказа от
использования таких датчиков во время конфигурирования выдается сообщение об ошибке. Если в контроллере
недостаточно входов и (или) выходов для обеспечения правильной работы установки, необходимо использовать
опциональную плату расширения Carel PCOE00TL*0. Программным обеспечением поддерживается подключение до трех плат
расширения.


только пароль вам не дадут smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.1.2023, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



есть доступ к : system data>parameters>i/o parameters>analog out param.>>y01 text.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 17.1.2023, 15:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Конфигурация системы должно быть меню Прикрепленный файл  карел.png ( 112,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.1.2023, 15:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Доступны 2 и 3 уровни паролей, уровня 4 в меню нет.

Сообщение отредактировал AI 155 - 17.1.2023, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 17.1.2023, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(AI 155 @ 17.1.2023, 15:37) *
Доступны 2 и 3 уровни паролей, уровня 4 в меню нет.


так его и нет в меню вводишь пароль он меняется на нужный

4 уровень производителя оборудования с ним доступна конфигурация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Robot3000
сообщение 18.1.2023, 3:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 206995



Это можно сделать только на этапе конфигурации программы, когда новая залита. Вам только перепрошивать щит новой универсальной программой и заново конфигурировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.1.2023, 14:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Выходы переназначил. Есть еще вопросик: нет ли схемы ящика НЕД на pco xs. Конфигурация : вод. калорифер +охладитель+пч, Стандартный ящик. Непонятны к чему подключены ID2, NO4, NO5. Имеющаяся у меня схема малость не соответствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.1.2023, 14:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Схемы у производителя есть на любой ящик если заводской номер сохранился, Главсервис у них теперь сервисная компания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.1.2023, 15:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



У меня заводская схема, но в ней ошибки в нумерации соединений между листами схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.1.2023, 15:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Если есть заводской номер то схему выдадут именно от этотго щита по номеру, у них хранятся все схемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.1.2023, 20:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Ок, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 24.1.2023, 17:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Такая же примерно задачка была, надо было TTC2000 подключить на аналоговый выход. Cхемы прислали, пароль не дали. Ну и на том спасибо. Прошивка стандартная имеется. NED предлагали только их помощь в конфигурации выхода. Цену не озвучили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных