> Вопрос по подсчету количества сантехники и количества потребителей, (согласно примечанию 1 к пункту 5.4 СП 30.13330.2020)
aminopower
сообщение 19.1.2023, 12:21
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(GreyBrain @ 19.1.2023, 12:07) *
Нет не одно и тоже
b = a*b/a не тоже что b = a*b

Чет не ожидал, что действия с дробями такими сложными окажутся.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 11,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 19.1.2023, 12:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Melkiades @ 19.1.2023, 9:02) *
У нас нет розовых пони. У нас медведи - с утра бурые, а к вечеру уже белые попадаются.

И никто у нас на предварительных стадиях не рассчитывает расходы "по вероятностям" и числу приборов.

Просто десятки лет ведутся базы данных (когда-то на бумаге, теперь в компьютере) по всем самым разнообразным объектам - промышленным, сельхоз, гражданским, жилью.

По каждому объекту зафиксированы все показатели, включая стоимость, потребление всех видов ресурсов. Капитальные затраты оцениваются по Укрупненным показателям стоимости строительства (УПСС).

Но это же "большой секрет" для некоторых проектантов.


Я незнаю сколько объектов у Вас за плечами. Но, с УПСС заказчик пошлет на хер куда по-дальше, ему не интересен сферический конь в вакууме. Объект аналог - возможно, и то не всегда. Так же ему еще ТУ и мощность присоединения понимать, чтобы к началу стадии ПД пусть и предварительные, но были как исходные данные, а то еще окажется что в точках присоединения таких мощностей то и нет. Поэтому еще как считается, и вполне себе не плохо если считать через PN по приложени 2, если по математике не было двоек, как у некторых коллег судя по всему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных