Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение радиатора отопления на ЛК.
Сомневающийся
сообщение 18.1.2023, 23:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2023
Пользователь №: 412990



Добрый день, уважаемый форумчане.

Недавно произошел небольшой казус в одном административном здании - лопнул чугунный радиатор отопления.
Наружная дверь двухстворчатая, железная - расстояние от нее до радиатора - около метра (+\-). Расположена она в 5-6 см от пола. Приехавшая аварийная служба указала в акте о затоплении примерно следующее:
"На объекте установлен чугунный радиатор отопления на расстоянии в 1 метр от наружный двери. Тамбур отсутствует, тепловая завеса отсутствует".

Пообщался с главным инженером - он сказал что это нарушение СНиПа.

Прошу помощи у экспертов, действительно ли нельзя устанавливать радиатор если отсутствует тамбур?


Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.1.2023, 0:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12718
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По СП 118.1330.2022:
Цитата
5.2 В общественных зданиях при всех наружных входах для посетителей на уровне входа
следует предусматривать тамбуры или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.

По СП 60.13330.2020:
Цитата
6.4.9 ...
Отопительные приборы не следует размещать:
- в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сомневающийся
сообщение 19.1.2023, 1:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.1.2023
Пользователь №: 412990



Уважаемый ИОВ, спасибо Вам большое за оперативный ответ.

Если позволите, вопрос на засыпку... Циркуляция теплоносителя в здании в целом была в очень плохом состоянии (батареи фактически не грели) могла ли лопнуть батарея из-за того, что перемерзла так как была установлена с вышеперечисленным нарушением?

Хотел еще уточнить один момент, данный вход не для посетителей а для персонала (зона погрузки-разгрузки товара)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.1.2023, 1:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12718
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да.
Но там в любом случае скорости теплоносителя небольшие.
Может, резко понизилась наружная температура воздуха, а притворы дверей неплотные и/или дверь неутеплённая.
Может, дверь была в этот период на наветренном фасаде при низкой наружной температуре.
Тут м.б. совпадение сразу нескольких факторов.
Аварийщики правильно сослались в акте на нарушение строительных норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 10:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных