Цитата(manjey73 @ 28.1.2023, 22:25)

на чем вы раньше программировали? в некоторых ПЛК (даже во многих, если быть точнее) маркеры предназначены для работы таймеров, триггеров.
И ПЛК ограничен их количеством. Когда маркеры заканчиваются, придется писать программные таймеры.
з.ы. не знаю, как еще вам это объяснить. Это связано с архитектурой ПЛК. маркер таймера например взводит ядро ПЛК и он может быть использован еще вначале цикла программы, если уже взведен, а не только пока цикл программы дойдет до программного таймера и тот проверит, требуется взвести маркер или нет...
Получается маркер м0.1 можно использовать в местах где требуется постоянное включение инструкции, один маркер этот можно и на 1 и на 5 инструкций и на 10 и на 100? там где требуется постоянное включение "1".
Попробовал, оказывается инструкцию можно и вообще без включения и маркера, работает.
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 28.1.2023, 20:30