Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> кондиционирование воздуха, датчик влажности не работает
endrio
сообщение 3.2.2023, 14:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.1.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179140



Доброго времени суток всем. Датчик влажности SHD100 постоянно зависает. Есть-ли какие-нибудь пути решения данной проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.2.2023, 17:15
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



передернуть питание помогает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
endrio
сообщение 4.2.2023, 16:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.1.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179140



Помогает но не на долго...

Если-бы один датчик был, тогда можно передёргивать питание... Датчиков мног, все разбросаны по вентиляции. камерам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.2.2023, 20:02
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у меня были такие, писал алгоритм, отслеживающий зависание - прекращение любых, даже шумовых, изменений выходных значений, и передергивал питание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
endrio
сообщение 5.2.2023, 14:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.1.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179140



Спасибо! Буду колдовать дальше.. .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.2.2023, 17:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Можно попробовать на ток переключить, а в конроллер поставить резистор 500 ом. Или наоборот с тока на напряжение перевести. Может кондёр по питанию или на выход добавить, если от помех зависает.

У меня такое было с S+S Regeltechnik, но там установка оказалась не заземлена. В телеге в чате человек такие датчики сейчас мучает, S+S, у него изначально не работает, так нашёл способ - коротит выход на 0 и всё работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
endrio
сообщение 8.2.2023, 14:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.1.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179140



Добый день. Спасибо за предложение. Выйду на работу, буду экспериментировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
endrio
сообщение 8.2.2023, 14:57
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.1.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179140



Дополнительно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_02_08_14_48_50_273_cn.wps.moffice_eng.jpg ( 371,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_02_08_14_48_50_273_cn.wps.moffice_eng.jpg ( 371,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама