> Подключение группы тепловентиляторов
maconi
сообщение 5.2.2023, 2:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.11.2021
Пользователь №: 398956



Подскажите пожалуйста, такая обвязка водяных тепловентиляторов имеет место быть или нет и есть решение лучше? Может кто-то поделиться вариантами?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.2.2023, 12:51
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Очень похоже на тёплые полы. rolleyes.gif
...Только синие линии не туда поднимаются.

Насос перекачивает теплоноситель из подачи в обратку?
Что является источником тепла?

Сообщение отредактировал tiptop - 5.2.2023, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maconi
сообщение 5.2.2023, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.11.2021
Пользователь №: 398956



tiptop Там не очень корректно нарисовано подключение подачи и обратки к коллектору, но представим что все правильно) Насчет источника - это условная схема, допустим, от тепловой сети. Но сейчас подумал, если бы даже это было бы от тепловой сети и в ИТП уже происходил подмес, то можно обойтись и без насоса циркуляционного, а гидравлически увязать каждую ветку с помощью балансировочной арматуры, которая изображена на рисунке. У меня в городе в супермаркетах стоят такие тепловентиляторы, но у каждого обвязка в виде смесительного узла, в который входит насос, арматура, трехходовой. Для чего на каждый ставить смесительный узел не понимаю, может подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.2.2023, 16:14
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



v-david пишет, что "основная проблема калориферов - это грязь. Как только вы переводите систему на переменный расход по калориферу - готовьтесь получать подарки"

смесительный узел без трёхходового клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maconi
сообщение 5.2.2023, 16:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.11.2021
Пользователь №: 398956



Спасибо tiptop почитал ту тему форума, понял, что придумывать ничего нового не нужно, а делать по примеру лучше) Только примеров найти нормальных не могу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.2.2023, 17:11
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Для АИТП я предлагаю условия выбора простейшей тепловой схемы (качественное регулирование):

Прикрепленное изображение


Подробности - на моём сайте.
...Но сегодня он недоступен. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.2.2023, 17:38
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Заработало! clap.gif

Схемотехника АИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maconi
сообщение 5.2.2023, 21:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.11.2021
Пользователь №: 398956



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных