Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка кабельных линий, Нормы прокладки кабельных линий в котельной
11Therion11
сообщение 13.2.2023, 15:36
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Добрый день!!! Помогите разобраться!! Каким документом регламентирована прокладка кабелей по помещению котельной???
Есть ряд вопросов...
1. Можно ли прокладывать силовые (питающие насосы и котлы) кабели в одном лотке с сигнальными (низковольтные 12-24В постаянка + датчики)
2. Какие допустимые расстояния (по верху/низу) при пересечении лотками и метало рукавом (над или под) трубопроводов (вода и газ),
3. На каком минимально допустимом расстоянии от трубопроводов/газопроводов можно параллельно пробрасывать лотки с кабелями а также пересечение оных.
5. Минимальные расстояния между газопроводом и линиями освещения.

И вообще где можно подчерпнуть информацию о прокладке кабелей, по помещению котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 13.2.2023, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 15:36) *
Добрый день!!! Помогите разобраться!! Каким документом регламентирована прокладка кабелей по помещению котельной???
Есть ряд вопросов...
1. Можно ли прокладывать силовые (питающие насосы и котлы) кабели в одном лотке с сигнальными (низковольтные 12-24В постаянка + датчики)
2. Какие допустимые расстояния (по верху/низу) при пересечении лотками и метало рукавом (над или под) трубопроводов (вода и газ),
3. На каком минимально допустимом расстоянии от трубопроводов/газопроводов можно параллельно пробрасывать лотки с кабелями а также пересечение оных.
5. Минимальные расстояния между газопроводом и линиями освещения.

И вообще где можно подчерпнуть информацию о прокладке кабелей, по помещению котельной.


Узнаете класс пожаро и взрывоопастности помещения и открываетет ПУЭ. там все написано

силовые и управляющие кабели в одном лотке лучше не прокладывать, если это не возможно то используйте разделитель в лотке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 17:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 17:36) *
Есть ряд вопросов...
1. Можно ли прокладывать силовые (питающие насосы и котлы) кабели в одном лотке с сигнальными (низковольтные 12-24В постаянка + датчики)

Строго говоря нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 13.2.2023, 18:47
Сообщение #4


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(AI 155 @ 13.2.2023, 17:47) *
Строго говоря нет.


а поподробнее можно... все говорят нет но не кто мне толком не смог сказать почему нет и где это запрещается. у меня 8 насосов по 4 квт и 10 датчиков 4-20мА + дефицит места, а некто толком не может объяснить почему и как...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 19:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Для проектировщика совместная прокладка однозначно нет.
В инструкциях на контроллеры такое есть.
Обычно пишут, что то вроде 200 мм от силовых.
upd
Начнет помехи ловить с кого спросят ?
Однозначно проектировщика или принявшего решение.


Сообщение отредактировал AI 155 - 13.2.2023, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.2.2023, 19:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 18:47) *
а поподробнее можно... все говорят нет но не кто мне толком не смог сказать почему нет и где это запрещается. у меня 8 насосов по 4 квт и 10 датчиков 4-20мА + дефицит места, а некто толком не может объяснить почему и как...

А Вы когда наладчиком КИПиА стали, как получили допуск до 1000 В? Это книго как раз входит в экзамены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.2.2023, 20:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Нет, 1 м, 1м, 1 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 13.2.2023, 20:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Из инструкции на контроллер Матрикс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 14.2.2023, 9:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 18:47) *
а поподробнее можно... все говорят нет но не кто мне толком не смог сказать почему нет и где это запрещается. у меня 8 насосов по 4 квт и 10 датчиков 4-20мА + дефицит места, а некто толком не может объяснить почему и как...



это имеете ввиду?

ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.


ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ П-I
Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется

в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 14.2.2023, 9:35
Сообщение #10


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 19:36) *
И вообще где можно подчерпнуть информацию о прокладке кабелей, по помещению котельной.

Для начала
СП76.13330
СП77.13330
ГОСТ Р 50571.5.52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.2.2023, 14:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(olg2004 @ 14.2.2023, 9:09) *
это имеете ввиду?

ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.


ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ П-I
Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется

в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.


Вы не добили, там дальше про >42V и <42V, где-то в районе 2.6

Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.2.2023, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных