> Улавливающие устройства МКД
Gibadullina VV
сообщение 17.2.2023, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Добрый день, при разработке проектной документации столкнулись с проблемой: в ТУ прописана необходимость установки в мкд на выпуске и до 1го смотрового колодца мусороулавливащих устройств. Кто-то встречался с таким, или есть какое-то решение установки в подвале на выпуске корзинок или какого-то механизма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2023, 14:23
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Gibadullina VV @ 17.2.2023, 13:52) *
Добрый день, при разработке проектной документации столкнулись с проблемой: в ТУ прописана необходимость установки в мкд на выпуске и до 1го смотрового колодца мусороулавливащих устройств. Кто-то встречался с таким, или есть какое-то решение установки в подвале на выпуске корзинок или какого-то механизма?

В подвале нельзя. Сморите тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=136664
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 17.2.2023, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Подскажите, почему в подвале нельзя, на что сослаться? У нас система К1, связались с РСО, обосновывают это забиванием насоса тряпками от жильцов

Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 17.2.2023, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 17.2.2023, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



предусмотреть например можно на выпуске колодец промежуточный диаметром 700мм, в котором сделать перепад 200-300мм. входящая труба подключается выше лотка, а на полки лотка сверху кладется решетка из нержавейки.

очистка творческими узбеками граблями через люк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2023, 11:58
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Gibadullina VV @ 17.2.2023, 14:32) *
Подскажите, почему в подвале нельзя, на что сослаться? У нас система К1, связались с РСО, обосновывают это забиванием насоса тряпками от жильцов

Затопите подвал.
Перед насосами должна быть решётка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных