> Нужен ли отдельный осушитель воздуха?
Игорь156
сообщение 11.3.2023, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Имеется цех 1000 м2. Из них 400 м2 это мойка техники, 600 м2 это склад всякой химии для этой мойки. Из отопления скорее всего будут водяные тепловентиляторы (но возможно все- таки радиаторы, пока не ясно). Нужно ли ставить отдельно осушитель воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 11.3.2023, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Просто смущает тот факт, что если сделать включение/ выключение водяных тепловентиляторов по датчику влажности, то может получится так, что они будут работать фактически на осушение воздуха, а не на поддержание температуры в помещении и для того, чтобы осушить весь этот воздух придется работать в жаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.3.2023, 10:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А не смущает вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 11.3.2023, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Игорь156 @ 11.3.2023, 11:41) *
Просто смущает тот факт, что если сделать включение/ выключение водяных тепловентиляторов по датчику влажности, то может получится так, что они будут работать фактически на осушение воздуха, а не на поддержание температуры в помещении и для того, чтобы осушить весь этот воздух придется работать в жаре.

Влажность от нагрева тепловентиляторами никуда не денется, чтобы ее снизить влагу нужно удалить. Или вентиляцией или осушителем или тем и другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8