Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Располагаемый напор и потери в тепловой сети, Это не одно и то же?за вычетом подпора...
marysiy
сообщение 13.3.2023, 18:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте!есть существующая теплотрасса. Насосы в котельной Д320-50,дают 320 м3/ч, напор 50 м.вод.ст. Самый дальний потребитель в 2000 м от ответвления. Манометры в дальней точке в здании показывают Т1 - 0.55 МПа,Т2 - 0.4 МПа. Манометр в 250 м от котельной(стоит на магистрали) тоже показывает 0.55 и 0.4 МПа. Подпиточные насосы настроены на 0.3 МПа в обратке. Это данные от заказчика. Расход на сегодня 80 м3/ч. вопрос - возможно ли определить потери напора в здании дальней точки,исходя из показаний манометров,т.е располагаемый напор 15 м ,может это и есть потери в здании?
Присоединили дополнительную нагрузку (новое здание)недалеко от котельной . С новой нагрузкой потери составляют 49 м(это потери в Т1+Т2). Вроде сущ. Насос проходит.. но не уверена ,будет ли он работать на пределе. Причем расход с новой нагрузкой 123 т/ч. Далеко не 320 м3/ч
Помогите советом,запуталась в давлениях

Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2023, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2023, 18:20
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Нужно разработать "мероприятия по регулировке тепловой сети". Всё станет ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 18:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Имеете в виду расставить шайбы на ответвлениях?а как быть с насосом?он на пределе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2023, 18:28
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Я имею в виду то, что нужен углублённый анализ ситуации.

Сообщение отредактировал tiptop - 13.3.2023, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 18:55
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Нужно качнуть характеристику насоса и сравнить две точки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 19:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Две точки это напор при 80 м3/ч и 123м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 19:07
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да.
Насколько я понимаю, наиболее напряжённый участок - ближний от котельной, на нём потерь две трети от располагаемого напора сетевых насосов. И ваше здание нагрузит его ещё.
Всё что происходит дальше - не особо правдоподобно, получается, что на 1750 метрах трассы не теряется ничего, так не бывает. Хотя бывает, конечно, но это скорости в трассе около нуля.
Занятно.

Сообщение отредактировал Машинист - 13.3.2023, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.3.2023, 19:39
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 13.3.2023, 19:07) *
Да.
Насколько я понимаю, наиболее напряжённый участок - ближний от котельной, на нём потерь две трети от располагаемого напора сетевых насосов. И ваше здание нагрузит его ещё.
Всё что происходит дальше - не особо правдоподобно, получается, что на 1750 метрах трассы не теряется ничего, так не бывает. Хотя бывает, конечно, но это скорости в трассе около нуля.
Занятно.

Да почему сразу ноль? Расстояние смешное, труба переразмерена, на пьезографике хрен увидишь, почти горизонтальная прямая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 19:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Если честно,в давлениях путаюсь:располагаемое давление 0.55-0.4=0.15мпа Если учесть,что подпиточные насосы держат 0.3 МПа,то потери напора в сетях ,0.55-(0.4-0.3)=0.45 м. Правильно считаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.3.2023, 20:35
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 19:47) *
Если честно,в давлениях путаюсь:располагаемое давление 0.55-0.4=0.15мпа Если учесть,что подпиточные насосы держат 0.3 МПа,то потери напора в сетях ,0.55-(0.4-0.3)=0.45 м. Правильно считаю?

На коллекторах котельной давления надо смотреть. Разница это и есть гидропотери. На всей системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2023, 20:45
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 18:12) *
Манометры в дальней точке в здании показывают Т1 - 0.55 МПа,Т2 - 0.4 МПа.

Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 19:47) *
подпиточные насосы держат 0.3 МПа

Если геодезические отметки котельной и "дальней точки" совпадают, то потери напора в трубопроводах и арматуре этой ветви могут быть такими: (0,4-0,3)*2 = 0,2 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 20:55
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 19:47) *
Если честно,в давлениях путаюсь:располагаемое давление 0.55-0.4=0.15мпа Если учесть,что подпиточные насосы держат 0.3 МПа,то потери напора в сетях ,0.55-(0.4-0.3)=0.45 м. Правильно считаю?

Вас гнать бы, по-хорошему, из профессии, но мы добрые, весна, всё таки)
МПа - это 10 бар, или технических атмосфер, или очков. А каждый бар, или атмосфера, или очок - это десять метров водяного столба.
Подпиточный насос качает в систему воду, и создаёт в системе давление, равное трём атмосферам. Это эквивалентно тридцати метрам водного столба. Грубо говоря, заполнить систему десятиэтажки таким давлением хватит, до верхнего этажа, без запаса если, и если высоту этажа принять трехметровой.
Это теория, на практике для заполнения систем давление должен быть больше геометрической высоты минимум на пять метров, или полкилограмма-силы/см2, оно же пол-атмосферы.
Всё это происходит при неработающем сетевом насосе, не путайте, это два разных насоса. Сетевой и подпиточный. Подпиточный насос создаёт в системе статику, стоячее давление. Сетевой насос создаёт в системе циркуляцию, отталкиваясь от статики, созданной подпиточным насосом. Напор подпиоочного насоса в динамическом режиме, когда заработал сетевой - это обратка. Плюсуйте к ней напор, развиваемый сетевым насосом, и получится подача. То есть, если ваш сетевой насос располагает напором 50 метров, то после него давление будет 3+5 =8 кгс/см2, или 0,8 МПа на манометре, или если выразить напор в метрах - то 80 метров водного столба. Это на такую высоту теоретически ударит фонтан из подающей трубы, если проковырять в ней дырку. Или под такое давление встанет система отопления вашего здания, если незадачливый сантехник закроет первой задвижку на обратке при отключении системы.
Теперь идём далее. Отошли 250 метров от котельной, и смотрим на манометры. На подаче показывает 0,55 МПа, или 5,5 кгс/см2, или пять с половиной бар. Это значит, что на этом расстоянии давление потерялось с 8 до 5,5 гилограммов-сил/см2, а напор получается стал ниже на 25 метров. В котельной было 80, а тут уже 55.
В обратке ситуация обратная, там вода течёт в обратном направлении, и напор по мере удаления от котельной становится выше. В котельной 30 метров, а здесь 40. 10 метров составляют потери по обратной трубе на расстоянии 250 метров от источника.
Вы спросите, как же так? Почему в подающей трубе мы потеряли 25 метров, а в обратной всего 10?
Я отвечу - ничего удивительного. Не надо забывать, что помимо 250 метров подающей трубы, сетевой насос преодолевает также ещё сопротивление самого источника - трубопроводы, котлы, арматуру. На этом тоже теряются метры, и логично предположить, что в нашем случае метров этих что-то около 15.
Вкратце, как-то так)

Сообщение отредактировал Машинист - 13.3.2023, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.3.2023, 21:01
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 13.3.2023, 20:55) *
Вас гнать бы, по-хорошему, из профессии, но мы добрые, весна, всё таки)
МПа - это 10 бар, или технических атмосфер, или очков. А каждый бар, или атмосфера, или очлк - это десять метров водяного столба.
Подпиточный насос качает в систему воду, и создаёт в системе давление, равное трём атмосферам. Это эквивалентно тридцати метрам водного столба. Грубо говоря, заполнить систему десятиэтажки таким давлением хватит, до верхнего этажа, без запаса если, и если высоту этажа принять трехметровой.
Это теория, на практике для заполнения систем давление должен быть больше геометрической высоты минимум на пять метров, или полкилрграмма-силы/см2, оно же пол-атмосферы.
Всё это происходит при неработающем сетевом насосе, не путайте, это два разных насоса. Сетевой и подпиточный. Подпиточный насос создаёт в системе статику, стоячее давление. Сетевой насос создаёт в системе циркуляцию, отталкиваясь от статики, созданной подпиточным насосом. Напор подпиоочного насоса в динамическом режиме, когда заработал сетевой - это обратка. Плюсуйте к ней напор, развиваемый сетевым насосом, и получится подача. То есть, если ваш сетевой насос располагает напором 50 метров, то после него давление будет 3+5 =8 кгс/см2, или 0,8 МПа на манометре, или если выразить напор в метрах - то 80 метров водного столба. Это на такую высоту теоретически ударит фонтан из подающей трубы, если проковырять в ней дырку. Или под такое давление встанет система отопления вашего здания, если незадачливый сантехник закроет первой задвижку на обратке при отключении системы.
Теперь идём далее. Отошли 250 метров от котельной, и смотрим на манометры. На подаче показывает 0,55 МПа, или 5,5 кгс/см2, или пять с половиной бар. Это значит, что на этом расстоянии давление потерялось с 8 до 5,5 гилограммов-сил/см2, а напор получается стал ниже на 25 метров. В котельной было 80, а тут уже 55.
В обратке ситуация обратная, там вода течёт в обратном направлении, и напор по мере удаления от котельной становится выше. В котельной 30 метров, а здесь 40. 10 метров составляют потери по обратной трубе на расстоянии 250 метров от источника.
Вы спросите, как же так? Почему в подающей трубе мы потеряли 25 метров, а в обратной всего 10?
Я отвечу - ничего удивительного. Не надо забывать, что помимо 250 метров подающей трубы, сетевой насос преодолевает также ещё сопротивление самого источника - трубопроводы, котлы, арматуру. На этом тоже теряются метры, и логично предположить, что в нашем случае метров этих что-то около 15.
Вкратце, как-то так)

Задвижкой на подаче зажато 20-30 метров просто, чтобы эта микоотеплосеть вразнос не ушла. Нормальное решение. Т.е. запас у насоса есть и нефиговый. И обратка, похоже, тоже на подпоре.
Короче, я так и не понял, в чём тут проблема и вопрос вообще.

Сообщение отредактировал HeatServ - 13.3.2023, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 21:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Вопрос был такой, при расчете труб существующих диаметров и при дополнительной тепловой нагрузке, примерной врезки около котельной, потери составили 30 м в подающей с учетом теплообменника котельной и 19 м в обратке. Расчет велся до самой дальней точки (2 км). Потянет ли насос такие потери?

Гнать то можно, только работать некому. Вся надежда на ваши комментарии....



Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2023, 21:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 48,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 21:11
Сообщение #15


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(HeatServ @ 13.3.2023, 21:01) *
Задвижкой на подаче зажато 20-30 метров просто, чтобы эта микоотеплосеть вразнос не ушла. Нормальное решение. Т.е. запас у насоса есть и нефиговый. И обратка, похоже, тоже на подпоре.
Короче, я так и не понял, в чём тут проблема и вопрос вообще.

Кто-то из местных озадачился, видимо, будет ли у них там циркулировать дальний потребитель, если подключат новый достаточно мощный ближний. Не грохнется ли режим.
А топикстартер эммм... несколько плавает в мегапаскалях, манометрах и метрах. Вот и задача, вот и вопрос, помочь человеку разобраться, раз и навсегда желательно, чтоб шагал дальше твёрдой уверенной походкой по жизни)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 21:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Урааа!! Спасибо на добром слове. Точно Заказчик озадачился...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 21:25
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:07) *
Видимо по геодезии совпадают. Значит по каждой трубе Т1 и Т2 теряется по 10 м, итого 20 м? А напор в подающей линии 55 м это ведь полный напор, который дает насос? Получается насос при 80 м3/ч дает в сеть весь свой напор?
Уууу, какой хороший насос. Скажите тем, кто сомневается, там по расходу запас есть. Проблема, если она есть, то точно не в насосе.
Но есть и вторая сторона вопроса. Для прокачки заданного объема среды через трубопровод имеющейся конфигурации, располагаемый напор должен возрастать квадратично. Иными словами, если вы запланировали прокачать 120 кубов в час вместо 80, а труба осталась прежней, то расход возрастает в 1,5 раза, а потребный для этой прокачки напор - в 1,5*1, 5=в 2.25 раза.
Потому что потери с ростом скорости растут также квадратично, и если в сегодняшнем режиме на рассматриваемом участке мы теряем по двум трубам в обе стороны 20 метров, то при подключении проектируемой нагрузки и соответственно, полутора-кратного увеличения расхода, потери будут уже 20*2,25=45 метров. Прирост потерь, получается, больше, чем располагаемый ныне напор в 55-40=15 метров. Местные кипишуют не зря, если бы у них была, как говорит Хит, прижата где-то задвижка на подаче, они бы просто её приоткрыли и восстановили нужный режим в сети. А если её нет, тогда во всю ширь и высь встанет вопрос о замене насоса, либо перекладке трассы на больший диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.3.2023, 21:37
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:07) *
Вопрос был такой, при расчете труб существующих диаметров и при дополнительной тепловой нагрузке, примерной врезки около котельной, потери составили 30 м в подающей с учетом теплообменника котельной и 19 м в обратке. Расчет велся до самой дальней точки (2 км). Потянет ли насос такие потери?

Гнать то можно, только работать некому. Вся надежда на ваши комментарии....

В первом приближении всего хватает, кроме подробностей.
Что на коллекторах, какие нагрузки, диаметры и график. Как сейчас режим сети задан (это уже эксплуатирующие должны сказать).
Какие фактические потери на обвязке в котельной...
Но на первый поверхностный взгляд вроде должно потащить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 13.3.2023, 21:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



У Вас насосы выдают 5 бар - по паспорту, а в дальней точке сети уже 5,5бар, что ли? Где -то повысительная насосная станция на сетях? Если так, то смело подключайтесь! Идеальный перепад по давлению!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 21:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Но новое подключение еще не выполнено..Ничего не врезано, все еще в проекте. Я так поняла вас: при новых потерях в сетях 49 м (я посчитала по справочнику под редакцией Николаева) не будет обеспечен перепад давления на вводе дальнего абонента? Т1 80 м вышла, пришла к дальней точке 80-30 =50 м , на выходе из здания должно быть минимум 50-15 = 45 и далее 45-30 = 15 м - эти потери могут быть покрыты сетевым насосом , а мне надо покрыть 19 м. Так? Я хочу разобраться как считать ...

Повысительной станции нет. Я почему то думаю, что местные смотрят на манометры как то странно...Может манометры стоят неправильные? Но не суть.. Главное насос есть и характеристика на него

Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2023, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 21:48
Сообщение #21


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Как раз в первом приближении уже всё очень плохо. Десять метров потерь на 250 метрах длины это 100000/250=400па/м. При том, что нормальные потери для магистралей должны быть 80 па/м. В 5 раз.
Мне тоже очень хотелось бы узнать параметры на выходах котельной и диаметры этого участка, чтоб хотя бы грубо прикинуть адекватность ситуации.

Цитата(Siradjeddin @ 13.3.2023, 21:41) *
У Вас насосы выдают 5 бар - по паспорту, а в дальней точке сети уже 5,5бар, что ли? Где -то повысительная насосная станция на сетях? Если так, то смело подключайтесь! Идеальный перепад по давлению!

Они свои 5 бар выдают не на пустом месте, они их плюсуют к тем трём, что создаёт до них подпитка. Итого восемь.
Так что притихните, и не мешайте разобраться человеку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 21:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



вот она . Нагрузка в 2 км 1 Гкал/ч. а на участке т1 - котельная 123 т/ч - 20 метров

Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2023, 21:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PNG ( 30,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 21:55
Сообщение #23


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:42) *
Но новое подключение еще не выполнено..Ничего не врезано, все еще в проекте. Я так поняла вас: при новых потерях в сетях 49 м (я посчитала по справочнику под редакцией Николаева) не будет обеспечен перепад давления на вводе дальнего абонента? Т1 80 м вышла, пришла к дальней точке 80-30 =50 м , на выходе из здания должно быть минимум 50-15 = 45 и далее 45-30 = 15 м - эти потери могут быть покрыты сетевым насосом , а мне надо покрыть 19 м. Так? Я хочу разобраться как считать ...

Повысительной станции нет. Я почему то думаю, что местные смотрят на манометры как то странно...Может манометры стоят неправильные? Но не суть.. Главное насос есть и характеристика на него

Вы всё мешаете в кучу. Новые потери в сетях делите пополам. Половина потерь теряется в подающей трубе. Вот вышли у вас из котельной 8 бар, это 80 метров высота, и пошла теряться. Пришла к потребителю, уже не 80, а за вычетом половины ваших 49, то есть, 55,5. Как попой с горки едете. Как ручей бежит, он же бежит не вверх, а вниз. Значит, пройдя подающую трубу, потеряли половину, потом своё получил ещё потребитель, на нём тоже напор теряется, его преодолеть надо. И пошли обратно к источнику, к котельной. Та же горка, только навстречу, но опять вниз.
Короче, если у вас насос сетевой развивает напор 50 метров, а в сетях теряем 49, то потребителю остаётся шиш с маслом. Вот и весь сказ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 22:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



вот мой расчет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.PNG ( 42,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 22:04
Сообщение #25


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:53) *
вот она . Нагрузка в 2 км 1 Гкал/ч. а на участке т1 - котельная 123 т/ч - 20 метров

Там до точки т.2 им надо минимум Ду250 положить, а лучше 300. Расчётом помогу обосновать, но это уже будет стоить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 22:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



а если от котельной до т. 2 положить 200, то будет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.PNG ( 32,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 22:11
Сообщение #27


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Я не понимаю из ваших таблиц, не забываете ли умножить длину участка на два? Потеря идёт по двум трубам, и по подаче, и по обратке. Смотрю со смартфона, мелковато всё.
А, всё вижу. Рассмотрел)))
Старайтесь в расчётах всегда оперировать такими диаметрами, чтоб скорость выходила до 1 м/с в магистралях. Лучше поменьше, 0,8. И проверяйтесь по старой советской справочной норме - для магистралей линейные потери не более 80 Па/м, для ответвлений - не более 300 Па/м. Ниже скорость - сверхнормативное остывание и заиливание труб. Выше скорость - перерасход энергии на прокачку.
По расчётам, вроде протаскивает на Ду200. Но 250 лучше)
И если вы всё это умеете считать, то почему задаете такие дурацкие вопросы?
Или табличку где-то нашли, а как понимать результат, не совсем понятно?
Так нарисуйте пьезографик, и всё встанет на свои места.

Сообщение отредактировал Машинист - 13.3.2023, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 22:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Но линейные потери 80 и 300 это рекомендуемые...
А еще вопрос по невязкам на ответвлениях : Например, на новом ответвлении (красная линия) потери 13,4х2 = 26,8 м, а потери до дальней точки 7,9х2= 15,8 м. Эти потери должны как то соотноситься? То есть быть примерно одинаковые. К примеру, к новому зданию я проложу трубу не 150 мм (здесь потери были до 300), а 200 мм (потери будут до 80), тем самым уменьшив потери, и выйду примерно на одинаковые число потерь Р. Но только может еще поставить балансировочный клапан на красной новой линии на случай, вдруг вся вода будет крутиться по малому ближнему кругу?

Пьезографик вот не могу строить... Никогда это не делала. А табличка моя . Я просто не понимала, что 50 м насоса надо прибавлять к напору подпитки 50 +30 =80 и это максимум который пойдет в сеть. А на дальнем здании надо соблюсти перепад 15 м и прийти в котельную с давлением 30 м , подпиточным давлением

И эти Заказчиковы манометры меня путают при расчетах . Заказчик ведь более того в ТУ написал что в точке врезки давление составляет 0,4 МПа Т1, 0,3 МПА Т2. А потом схему выслал "Курица лапой", которую мне пришлось по спутниковой карте переработать. Но на схеме "Курица лапой" Заказчик все ж подписал давления 0,55 МПа и 0,4 МПа ....Вот так. Я и подумала обратиться на форум

Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2023, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.3.2023, 22:50
Сообщение #29


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Прикрепленный файл  1678736466969..jpg ( 4,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39

Вы вдохновили меня взяться за перо) вот вам краткая инструкция по нарисованию пьезографика)
Слева котельная, справа потребитель.

Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 22:35) *
Но линейные потери 80 и 300 это рекомендуемые...
А еще вопрос по невязкам на ответвлениях : Например, на новом ответвлении (красная линия) потери 13,4х2 = 26,8 м, а потери до дальней точки 7,9х2= 15,8 м. Эти потери должны как то соотноситься? То есть быть примерно одинаковые. К примеру, к новому зданию я проложу трубу не 150 мм (здесь потери были до 300), а 200 мм (потери будут до 80), тем самым уменьшив потери, и выйду примерно на одинаковые число потерь Р. Но только может еще поставить балансировочный клапан на красной новой линии на случай, вдруг вся вода будет крутиться по малому ближнему кругу?

Если выйдете на одинаковые потери - не надо лишней арматуры на сетях. Можно, по согласованию с заказчиком, шаровый кран регулирующий заложить, один из двух какой-то. Либо подающий, либо обратный. Пусть будет работа и для наладки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.3.2023, 22:56
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



ух ты, спасибо. завтра пьезометр построю. Только какую роль здесь играет рельеф? его же тоже вроде заводить в пьезо надо? я видела в справочниках. Или сначала построить на основе вашего чертежа, а потом рельеф добавить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных