Добрый день.
В процессе замеров расхода теплоносителя выяснилось, что настройка клапана ASV-PV недостаточна и есть желание увеличить пределы настройки в сторону увеличения.
Насколько понял, это можно сделать заменив пружину. Вопрос в следующем:
Практикуется ли замена пружины, существует ли альтернативные способы , типа растянуть пружину, что то подложить и т.п. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 22.3.2023, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



т.е у вас неправильно подобранный клапан
и вместо того что бы его заменить на правильный, вы хотите его оттяп-ляпать и снять с гарантии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 22.3.2023, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Замена пружины, штатная процедура описанная в руководстве данфос.
Только пружин в продаже не наблюдается.
........
Нужно мин настройку 25 кПа изменить на 40... 50 кПа, т.е. из ASV-PV
сделать ASV-PV+

Сообщение отредактировал AI 155 - 22.3.2023, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 22.3.2023, 14:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



я про альтернативу)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.3.2023, 0:13
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Выкинуть клапан) с формулировкой: сто лет без них жили, и всё работало.

Сообщение отредактировал Машинист - 23.3.2023, 0:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 27.4.2023, 20:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(AI 155 @ 22.3.2023, 15:01) *
Замена пружины, штатная процедура описанная в руководстве данфос.
Только пружин в продаже не наблюдается.
........
Нужно мин настройку 25 кПа изменить на 40... 50 кПа, т.е. из ASV-PV
сделать ASV-PV+

Увеличив предварительное сжатие пружины на 20% (путем подкладывания гайки), повысил перепад давления и, соответственно,
расход теплоносителя до необходимого значения.
При разборке брызнуть на резьбу вдэшкой.
Опыты продолжаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 28.4.2023, 6:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Гайку придется менять на что нержавеющее и не создающее гальв. пару , т.к. присутствует вода из импульсной трубки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 4.5.2023, 22:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(AI 155 @ 27.4.2023, 22:40) *
Увеличив предварительное сжатие пружины на 20% (путем подкладывания гайки), повысил перепад давления и, соответственно,
расход теплоносителя до необходимого значения.
При разборке брызнуть на резьбу вдэшкой.
Опыты продолжаются.

Короче ерунда все эти гайки или шайбы. Есть небольшое влияние у небольших регуляторв , типа dn20. На больших или нет или нестабильно.
Надежный результат дает замена пружины на более мощную.
На фото регулятор со снятым стаканом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 6.5.2023, 21:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Результат замены пружины. Регулятор DN40
Расход проект: 4,87 м3/ч
расход до регулировки узла: 3,1 м3/ч
расход после регулировки узла: 3,7 м3/ч
Макс расход после замены пружины: 5,2 м3/ч
Расход после регулировки узла и замены пружины: 4,9 м3/ч

Сообщение отредактировал AI 155 - 6.5.2023, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных