Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройка частотника delta vfd015el43a, Нужна помощь в настройке частотника и подключении его к компьютеру
Firebool.ABZ
сообщение 14.4.2023, 2:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.4.2023
Пользователь №: 416372



Доброго времени суток, ситуация такая. На АБЗ (асфальт но-бетонный завод) стоит 4 частотника. Каждый из них идёт на свой мотор 1.5 кВ. Эти частотника связаны кабелем RJ-45 с компьютером и управляются через него, а именно настраивается скорость вращения мотора и пуск/стоп. На днях сгорели 2 частотника, купили такие же, но при подключении их по такой же схеме, как и были старые подключены, компьютер их не видит и не управляется, только в ручную через кнопки на самом частотнике. Подскажите, как настроить частотник, что бы он начал управляться через компьютер через rs-485 порт? Если нужна дополнительная информация, обязательно сообщу

Сообщение отредактировал Firebool.ABZ - 14.4.2023, 2:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1681429398636913362371894803210.jpg ( 3,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  16814294351297994030603461479908.jpg ( 3,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  16814294593387856083451558279540.jpg ( 2,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 14.4.2023, 7:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А мануал то не пробовали читать? Скачиваете мануал к Дельта электроникс , он там есть на русском, в параметрах 2.00 ставите 3, в параметрах 2.01 тоже 3 и лезете в параметры ваших исправных частотников и смотрите настройки порта и обмена. Номера портов могут быть разными.

Сообщение отредактировал Pawel - 14.4.2023, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 9:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных