> Потери давления водоснабжение
zzzdedzzz
сообщение 14.4.2023, 7:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.4.2023
Пользователь №: 416352



Добрый день. В 100мм трубу, врезана труба 32 мм ПНД длиной 12 м, давление 1 bar, потом переход на трубу 25 мм около 3 метров, потом снова переход на трубу 32 мм длиной 20 метров. Вопрос какое будет давление и напор в конце линии на трубе 32мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2023, 8:59
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(zzzdedzzz @ 14.4.2023, 7:04) *
Добрый день. В 100мм трубу, врезана труба 32 мм ПНД длиной 12 м, давление 1 bar, потом переход на трубу 25 мм около 3 метров, потом снова переход на трубу 32 мм длиной 20 метров. Вопрос какое будет давление и напор в конце линии на трубе 32мм.

Зависит от расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2023, 9:10
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zzzdedzzz @ 14.4.2023, 7:04) *
труба 32 мм ПНД длиной 12 м, давление 1 bar, потом переход на трубу 25 мм около 3 метров, потом снова переход на трубу 32 мм

Это наружные диаметры?
Kv всех участков - где-то 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zzzdedzzz
сообщение 14.4.2023, 9:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.4.2023
Пользователь №: 416352



Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2023, 8:59) *
Зависит от расхода.

Расход 1600 л/ч

Цитата(tiptop @ 14.4.2023, 9:10) *
Это наружные диаметры?
Kv всех участков - где-то 3.

Да наружные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2023, 9:30
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(zzzdedzzz @ 14.4.2023, 9:21) *
Расход 1600 л/ч

Не пропустит такой расход при таком давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2023, 9:47
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zzzdedzzz @ 14.4.2023, 9:21) *
Расход 1600 л/ч


Да наружные

Потери будут порядка 3 м вод. ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2023, 13:31
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tiptop @ 14.4.2023, 9:47) *
Потери будут порядка 3 м вод. ст.

Верно. Я ошибся. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водный мир
сообщение 16.6.2023, 4:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.6.2023
Пользователь №: 418573



Гляньте таблицу гидравлического расчета под ред. Щевелева. Для вашего расхода 1,6 м. куб/час или 0,44 л/сек (стр. 18), на таких участках потери напора ничтожно малы. Можно принять их равными 1-2 метра не более. Если потери выше, то проблема в качестве трубы, коррозионные отложения, неисправность задвижек, зауженные участки и т.д.

Гляньте таблицу гидравлического расчета под ред. Щевелева. Для вашего расхода 1,6 м. куб/час или 0,44 л/сек (стр. 18), на таких участках потери напора ничтожно малы. Можно принять их равными 1-2 метра не более. Если потери выше, то проблема в качестве трубы, коррозионные отложения, неисправность задвижек, зауженные участки и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных