miracle
сообщение 17.5.2023, 6:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32432



Здравствуйте. Заказчик предлагает здания, находящиеся на поверхности (надшахтное здание, галерея, ремонт дизелевозов) обогревать и вентилировать воздухом, выходящим из ствола шахты. На выходе поставить шлюз, и датчики по метану. при превышении все отключать.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Может подскажете где можно почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мимошёл
сообщение 15.9.2024, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814



А если датчики не сработают? Тут нужен какой-то передаточный инструмент типа подогревателя воздух-воздух, по типу пластинчатого водоводяного подогревателя. Но смущает метан. А если?.. а там люди... И когда окупится переделка?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.9.2024, 19:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ставьте пластинчатый рекуператор

Сообщение отредактировал jota - 15.9.2024, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 1.11.2024, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Интересно, где находится Ваша "чудесная" шахта, которая генерирует тепло? Геотермический градиент Земли в среднем составляет около 3 °С на 100 метров. Поэтому встает вопрос - какая глубина шахты, если Заказчик полагает, что воздухом исходящей струи можно что - то обогреть?
Я знаю, на шахте им. Ленина (г. Шахтинск Карагандинской обл.) используют метановоздушную смесь, поступающую из шахты, для выработки тепла на двух агрегатах:
в рекуператоре, установленном рядом с калориферной установкой и в котельной, где один из котлов КВ ТС - 10 переоборудован для сжигания метановоздушной смеси.
На основании этого полагаю, что из затеи Вашего Заказчика ничего не выйдет. Вряд ли окупятся средства потраченные на её реализацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274