> Расчет теплопоступления от внутренних стен в помещении.
Студент2021
сообщение 31.5.2023, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Добрый день. Казалось бы легкий вопрос. Направьте в нужное русло.
Нужно посчитать тепловыделения от ограждающих конструкций внутри помещения.
Знаю все данные, температуру помещения внутри, температура за стенкой, площадь стены, коэффициент теплопроводности стены.
Заранее спасибо.


Сообщение отредактировал Студент2021 - 31.5.2023, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Олеговна
сообщение 31.5.2023, 13:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749



Возьмите эксельку расчета теплопотерь и поставьте там вместо -30 +30 (или сколько у вас там будет температура стены наружная) - получите вместо теплопотерь теплопритоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 31.5.2023, 13:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Цитата(Татьяна Олеговна @ 31.5.2023, 14:03) *
Возьмите эксельку расчета теплопотерь и поставьте там вместо -30 +30 (или сколько у вас там будет температура стены наружная) - получите вместо теплопотерь теплопритоки.


Там получается отрицательное значение. То есть это и будет теплоприток ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Олеговна
сообщение 31.5.2023, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232749



Цитата(Студент2021 @ 31.5.2023, 12:07) *
Там получается отрицательное значение. То есть это и будет теплоприток ?

Да ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2023, 14:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Студент2021 @ 31.5.2023, 12:43) *
Направьте в нужное русло.

См. в СП 60.13330.2020 п. 6.2.3 и п. А.2 с Примечанием к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 31.5.2023, 20:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Всем спасибо .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных