Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проход вентиляции в МКД через межэтажные перекрытия
ИОВ
сообщение 16.1.2024, 14:27
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(327 @ 12.1.2024, 18:15) *
Можете закладывать в проект всю систему, можете только воздуховод, а остальное прописываете подробно с узлами в рабочке.

Цитата(AGAG @ 15.1.2024, 11:41) *
если грамотно в проекте прописать систему, а по факту оставить один элемент - все будет ок?

Интересно, что Вы собираетесь прописывать в своих проектах? По ГОСТ 53299-2019:
Цитата
7.1 Испытанию на огнестойкость подлежат образцы воздуховодов, поставляемые в сборе, вклю­чая предусмотренные конструкторской документацией разработчика элементы, указанные в 3.1.
На испытания поставляется один образец воздуховода прямоугольного или круглого сечения согласно рисунку Б.1 или Б.2 (приложение Б) в комплекте с технологическим регламентом по 3.4.

3.4 технологический регламент по устройству огнестойких воздуховодов (инструкция по монтажу): Технический документ, устанавливающий требования к устройству огнестойких воздуховодов, включающий в себя последовательность операций и условия сборки конструкций воздуховодов, а также условия по монтажу огнезащитного покрытия; перечень применяемых материалов; необходимых инструментов и оборудования.
П р и м е ч а н и е — Технологический регламент разрабатывается индивидуально для каждого огнестойкого воздуховода.

Т.е. для сертифицируемого образца всё уже прописано в технологическом регламенте для монтажников. И сертификат справедлив только для вполне определённого технологического регламента. А в отчёт об испытаниях и в сертификат вписывается № такого определённого технологического регламента - см. п. 10.4 ГОСТа.
Странно, что Вы обсуждаете что-то, не читая ГОСТ newconfus.gif - какое-то бесполезное сотрясение воздуха.

Цитата(327 @ 12.1.2024, 18:15) *
Если поставщик даёт сертификат на проданное изделие из состава системы прошедшей испытания, то ответственность распределяется промеж ПО и им.

Уверена, что поставщик никоим образом не собирается делить с Вами ответственность за Ваши же ошибки.

Цитата(AGAG @ 15.1.2024, 10:39) *
сертификат выдается на систему со всеми элементами - так?
если используется не все элементы - сертификат работает?
если да - то вопрос исчерпан, если нет - то как быть?

Если Вы всё-таки сподобитесь прочесть ГОСТ внимательно, то увидите, что испытывается образец с максимальным количеством элементов воздуховодов, включая отводы и тройники. Вполне очевидно, что в конкретной системе по конкретному проекту часть элементов м.б. не востребована - это не отменяет действия сертификата. Главное, чтобы монтаж востребованных элементов проводился по заявленному в сертификате технологическому регламенту.

Надо только обратить внимание, что линейный компенсатор и сервисный лючок могут отсутствовать в испытуемом образце, в ГОСТе указано "при наличии" - т.е при их необходимости в проектной системе нужен уже сертификат на испытания с этими элементами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 16.1.2024, 16:29
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(ИОВ @ 16.1.2024, 14:27) *
Интересно,

Не не интересно. Я вообще не проектирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 16.1.2024, 17:57
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(ИОВ @ 16.1.2024, 14:27) *
Если Вы всё-таки сподобитесь прочесть ГОСТ внимательно, то увидите, что испытывается образец с максимальным количеством элементов воздуховодов, включая отводы и тройники. Вполне очевидно, что в конкретной системе по конкретному проекту часть элементов м.б. не востребована - это не отменяет действия сертификата. Главное, чтобы монтаж востребованных элементов проводился по заявленному в сертификате технологическому регламенту.

тогда не понимаю ваш ответ в посте 47
если применен один элемент из системы с сертификатом, то у нас есть сертификат на этот элемент (а такой сертификат есть у любого маломальского производителя воздуховодов)
конечно в проекте прописать что монтаж делается: и в соответствии..., и с учётом..., и всем что положено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.1.2024, 18:30
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я тоже не понимаю, что Вам не понятно.
Сертификат выдаётся на испытываемый огнестойкий воздуховод комплектной сборки по указаниям ГОСТ 53299-2019 - нет сертификата на отдельные элементы этой комплектной сборки.
И сертификат не распространяется на отдельные элементы вне испытываемой сборки образца.
Сертификат остаётся действительным, если в конкретной системе не востребованы/отсутствуют какие-либо элементы, присутствовавшие в испытуемом/сертифицируемом образце.
Советую, всё же, прочесть ГОСТ - надеюсь станет понятно, что сертификат выдаётся только на огнестойкий воздуховод в составе по п. 3.1, да ещё и с элементами и условиями, указанными в п. 7.1 ГОСТа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonsio
сообщение 28.8.2024, 22:53
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.6.2023
Из: Жулебино
Пользователь №: 418209



Господа, спасибо всем устроившим такое активное обсуждение) Но как быть в моем случае я не понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 29.8.2024, 10:24
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а вы определились? шахта у вас или открытая прокладка? а что у вас в АР прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonsio
сообщение 14.10.2024, 16:52
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.6.2023
Из: Жулебино
Пользователь №: 418209



Цитата(AGAG @ 29.8.2024, 10:24) *
а вы определились? шахта у вас или открытая прокладка? а что у вас в АР прописано?

Простите как я могу определится с тем что не понимаю) , у меня нет АР. Сейчас возведены конструкции под обшивку, проходки закрыты пеноплексом и запенены ( тяга идет сильная) ,но доступ есть. Подбивает все зашить(гкл-1 шахта,аквалист-2 шахта ) и оставить как есть ,но понимаю что это не правильно поэтому и задаю вопросы здесь. Фотки завтра скину как это выглядит на данный момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonsio
сообщение 15.10.2024, 16:24
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.6.2023
Из: Жулебино
Пользователь №: 418209



Цитата(Leonsio @ 14.10.2024, 16:52) *
Простите как я могу определится с тем что не понимаю) , у меня нет АР. Сейчас возведены конструкции под обшивку, проходки закрыты пеноплексом и запенены ( тяга идет сильная) ,но доступ есть. Подбивает все зашить(гкл-1 шахта,аквалист-2 шахта ) и оставить как есть ,но понимаю что это не правильно поэтому и задаю вопросы здесь. Фотки завтра скину как это выглядит на данный момент.


Сообщение отредактировал Leonsio - 15.10.2024, 16:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_7344_1_.JPG ( 3,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  IMG_7346_1_.JPG ( 3,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_7345_1_.JPG ( 3,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_7347_1_.JPG ( 3,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.10.2024, 0:16
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ну и где вы видите НГ материал в заделке мест прохода через перекрытие? Там даже не "розовая" пена, которая тоже не НГ, но хоть как то ... дает пустое право спорить с пожнадзором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных