Вентиляция котельной, как организовать? |
|
|
|
21.11.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
Все по СНиПу. Резервирование требуется только в случае воздушного отопления, категории А, Б и если по технологии без вентиляции этой котельная работать не может, а без котельной предприятие встанет. То же самое про взрывозащищенность. Вот и делайте выводы.
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 21.11.2012, 10:39
|
|
|
|
|
21.11.2012, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938

|
Цитата(Strannaya Belka @ 21.11.2012, 9:31)  Все по СНиПу. Резервирование требуется только в случае воздушного отопления, категории А, Б и если по технологии без вентиляции этой котельная работать не может, а без котельной предприятие встанет. То же самое про взрывозащищенность. Вот и делайте выводы. Котельная без вентиляции работать не сможет так как эта система подает воздух на сгорание топлива. Альтернативных источников теплоносителя там нет.
|
|
|
|
|
6.6.2014, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071

|
Прошу совет как организовать вентиляцию для небольшой встроенной котельной(3 котла по 90 кВт). Требуется воздухообмен 3 крат+ 425 м3/ч(воздух на горение), всего около 525 м3/ч. Летом эти котлы запускаться не должны, т.к. для нужд гвс используется отдельный электрокотел. Собираюсь предусмотреть отдельную приточку на подачу воздуха для горения, которая в теплый период работать не будет. При этом предусмотреть в котельной обособленный вентканал для естественной вытяжки на 3 крат. А также приточный клапан в стене на 3 кратный воздухообмен, который будут просто открывать/закрывать 2 раза в год(чтобы работала естественная вентиляция в летний период когда приточка отключена). Варианты с решетками в стене с подогревом входящего воздуха не рассматриваю, т.к расчетная температура - 43
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 6.6.2014, 17:50
|
|
|
|
|
9.6.2014, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229990

|
Котельная обособлена от остальных помещений (со своим входом с улицы?) Если нет, то при не полной загрузке котлов такого расхода на горение может и не быть и вы рискуете создать в котельной избыточное давление и передавливать воздух (периодически) в другие помещения.
А что летнего режима у приточек не бывает? Зимой такой стеновой клапан будет обмерзать и лишние теплопотери создавать. Есть смысл делать регулируемую механическую вытяжку(точно больше 3 крат, чтобы поймать требуемый зимой расход), так как вы делаете механический приток
|
|
|
|
|
10.6.2014, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071

|
Котельная обособлена со своим входом с улицы. По поводу летнего режима для приточек, предоположим задать автоматическое снижение производительности установки до 100 м3/ч(3-х кратный воздухообмен)? Механическую вытяжку не очень бы хотелось, т.к. вентилятор тогда придется размещать скорее всего в самой котельной
|
|
|
|
|
3.7.2014, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212176

|
Добрый день!Подскажите пожалуйста где можно подсмотреть, или может кто расскажет какой алгоритм по проектированию вентиляции в котельной?Все время газ проектировала, то тут заказчик и руководство договорились о комплексе работ и попала я в итоге.Специалистов вентиляционщиков нет, спросить не у кого(((Котельная газовая с паровыми котлами, общая мощность котельной 1 мВт.котлы ферроли LVP 800 и 600, горелки бурнерс.
Сообщение отредактировал znanie2013 - 3.7.2014, 11:46
|
|
|
|
|
3.7.2014, 11:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(znanie2013 @ 3.7.2014, 12:45)  горелки бурнерс. "Burners" ? Известная фирма...
|
|
|
|
|
3.7.2014, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(znanie2013 @ 3.7.2014, 14:45)  Добрый день!Подскажите пожалуйста где можно подсмотреть, или может кто расскажет какой алгоритм по проектированию вентиляции в котельной?Все время газ проектировала, то тут заказчик и руководство договорились о комплексе работ и попала я в итоге.Специалистов вентиляционщиков нет, спросить не у кого(((Котельная газовая с паровыми котлами, общая мощность котельной 1 мВт.котлы ферроли LVP 800 и 600, горелки бурнерс. Вы православная?
|
|
|
|
|
2.2.2017, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730

|
Прошу подсказать! Спроектирована вентиляция отдельностоящей газовой котельной по СП 89. В холодный и переходный период - удаление воздуха только за счёт воздуха, забираемого на горение (получается 3 и 2 крата, СП 89 требует не менее одного крата, всё ок). В тёплый период дикие теплопоступления (нужно крат 20) + котельная у главного въезда (заказчик хочет красиво), поэтому вытяжка механическая, со ступенчатым регулированием по температуре воздуха внутри помещения. При согласовании раздел газоснабжение сделал замечание со ссылкой на п. 6.18 СП 41-101-2003 Цитата Раздел "Газоиспользующее оборудование жилых зданий"
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2. По-моему, ко мне это не относится. Во-первых, газовый котёл не относится к отопительному оборудованию. Да, он греет воду для отопления в том числе, на сам по себе он разве относится?.. Во-вторых, указанный пункт принадлежит разделу о жилым зданиях. В-третьих, в СП 89 про это ничего нет. Был пункт в старом СНиПе, но в СП не вошёл. Я газовую котельную вентилирую впервые. Подскажите, всё ли я верно понимаю.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Котлы дутьевые?
|
|
|
|
|
2.2.2017, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730

|
Да.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
логика у вас правильная. у вас по расчету. и в СП (хоть глава про жилье) по расчету.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730

|
Ну, в СП 41-101-2003 по расчёту предлагается только размеры определять расчётом. не воздухообмен.
п. 6.18 СП 41-101-2003 я не соответствую. Во-первых, в переходный период нет 3 крат, во-вторых. естественной вытяжки нет.
Но, надеюсь, мне и не надо ему соответствовать.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808

|
Если газовая котельная без постоянного персонала то требуется однократный воздухообмен (по требованиям безопасности). если котельная работает летом (т.е на ГВС) или с персоналом- обычно делают трехкратный (как правило хватает)-тремя (двумя) дефлекторами два (один) с заслонками и которые закрываются зимой, если котельная производственная (или паровая или с котлами более 10 МВт) т.е. летом работает на полную мощность (или большие теплопоступления) то делают дополнительную вентиляцию на компенсацию теплоизбытков летом. Низ цилиндра дефлектора выводят на 1,5 м выше кровли (если выше то нужны растяжки), обязательно применение узла прохода через кровлю и строительного стакана (что бы убрать мостик холода). так же надо учесть обеспечение притока и нагрева воздуха на горение. Теплопоступления считают по СП 61 (табл.2) т.е. 7-8 Вт с 1 м2 поверхности на дельту в 1 град. от электродвигателей теплопоступления берут в размере 9% от их мощности или по справочнику
Есть раздел вентиляция в СП 89 и в СП41, там рекомендации напписаны а так же надо почитать РЭ на котлы
|
|
|
|
|
2.2.2017, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730

|
Спасибо за подробности!
Мне нравится в вашей схеме с дефлекторами то, что один дефлектор без заслонки, и т.о. ничья злая воля даже при желании не закроет все отверстия в котельной. В моей котеьлной так не получилось.
У меня вот один воздух на горение зимой обеспечивает больше 3 крат воздухообмена. Никаких дополнительных вытяжек не надо (не обосную при вопросе просто, только лишние потери тепла).
А приток организован так.
На зиму я сделала решётки приточные в верхней части стены, т.к. в холодный период приточная вентиляция " естественная с притоков воздуха на высоте не менее 4 м... (табл. Ж1 Сп. 89)
Потом добавила дроссели на них, чтоб можно было летом закрыть, т.к. летом у нас приточная вентиляция "естественная с подачей воздуха в рабочую зону" (табл. Ж1 Сп. 89), что я представляю через открывающиеся окна.
Если никто зимние приточные решётки на лето не закроет - не страшно. А вот если "добрые люди" их закроют и не приоткроют окна, у меня не будет притока.
Но как мне решить вопрос, чтобы летом в рабочую зону приток был, зимой в верхнюю и исключить "добрых людей"?
|
|
|
|
|
2.2.2017, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(доктор рукиноги @ 2.2.2017, 8:50)  Спроектирована вентиляция отдельностоящей газовой котельной по СП 89.
В холодный и переходный период - удаление воздуха только за счёт воздуха, забираемого на горение (получается 3 и 2 крата, СП 89 требует не менее одного крата, всё ок).
...в СП 89 про это ничего нет. Был пункт в старом СНиПе, но в СП не вошёл. Раз Вы проектируете по СП 89, то должны были увидеть в нём: Цитата 17.12 Для помещений с явными избытками тепла, следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением. Схемы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует проектировать согласно СП 60.13330 и в соответствии с приложением Ж. Далее см. СП 60 Цитата 7.5.10 ... В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 м3/ч на 1 м2 в помещениях высотой более 6 м. Так что Вы поторопились с утверждением всё окЦитата(доктор рукиноги @ 2.2.2017, 14:43)  У меня вот один воздух на горение зимой обеспечивает больше 3 крат воздухообмена. Никаких дополнительных вытяжек не надо (не обосную при вопросе просто, только лишние потери тепла). И как Вы будете обосновывать невыполнение обяз. по ПП РФ № 1521 пункта СП 60?
|
|
|
|
|
2.2.2017, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата У меня вот один воздух на горение зимой обеспечивает больше 3 крат воздухообмена. ) А они всегда в номинальном режиме работают?) А то ведь... рванет как нить без вентиляции то.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Я делаю 2-3 кратный воздухообмен, обычно на горение хватает, если не мелкая теплогенераторная). Клапана в стенах, типа приток; дефлекторы в крыше, типа вытяжка. При работающих котлах, и атмосферники, и тем более дутьевые котлы заберут воздух с помещения. Ну пойдет меньше в дефлекторы. Ну и шут с ним. При неработающих котлах необходимый воздухообмен обеспечат дефлекторы. И ни какой автоматики.
Не скажу что проверяю на теплопритоки. ) Один раз как то считал, получились слезы ибо все изолированно. Хотя я больше 12 МВт котельных не делал. Больше может быть иначе. хз. И в блочных наверное иначе, ну где все очень очень тесно.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730

|
ИОВ Амиго
Спасибо за указания. Мне кажется, я действительно поторопилась не делать никакой естественной вытяжки. Я добавлю естественную вытяжку на 1-кратный воздухообмен без возможности её закрыть.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|