Изоляция клапанов |
|
|
|
30.6.2023, 1:07
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.4.2023
Пользователь №: 416958

|
Здравствуйте. Вопрос назрел.К нам в фирму пришёл новый проектировщик который утверждает, что все пожарные клапана подлежат изоляции. И что пожарный сертификат на них даётся не на весь клапан целиком, а только на огнезадерживающую перегородку. И такое вот постановление действует с шестого года, более того, сейчас вообще не дают сертификатов ни на какое железо. В паспорте к клапанами есть сертификат и методы испытаний. Не пойму, то ли я, дурак, с шестого года работаю неверно, то ли... Развейте сомнения, а...
|
|
|
|
|
30.6.2023, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Испытания пп-клапанов на огнестойкость проводятся по ГОСТ Р 53301-2013. Испытания проводятся на изделие целиком, а не его фрагменты/части - см. п. 7.1 ГОСТа. Сертификат выдаётся на изделие целиком, а не его отдельные элементы. Ранее действовал ГОСТ Р 53301-2009, там практически то же сАмое было. Возможно, речь об этом в СП 7.13130.2013: Цитата 6.11. Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия. ... Возможность установки противопожарного нормально открытого клапана в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, без его подключения к воздуховоду системы вентиляции со стороны возможного теплового воздействия, выполненному из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости, а также с нормируемым пределом огнестойкости, должна определяться по результатам процедуры подтверждения соответствия, согласно схемам испытаний по ГОСТ Р 53301-2013.
|
|
|
|
|
30.6.2023, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.4.2023
Пользователь №: 416958

|
Нет, это не имеется в виду. Потому, что мы тупо изолируем все клапана ещё на земле. Но спасибо.
|
|
|
|
|
30.6.2023, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Bif198 @ 30.6.2023, 1:07)  И такое вот постановление действует с шестого года может выложите его, для посмотреть)))
|
|
|
|
|
30.6.2023, 12:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.4.2023
Пользователь №: 416958

|
Не могу. Видимо оно существует только в голове у проектировщика. Просто обидно, что директор ему доверяет, в результате чего идёт перерасход средств и человекочасов.
|
|
|
|
|
30.6.2023, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
если работа оплачена, то и не страшно
наш девиз - любой каприз за ваши деньги, если не нарушаем нормы конечно
|
|
|
|
|
30.6.2023, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.4.2023
Пользователь №: 416958

|
Цитата(AGAG @ 30.6.2023, 12:16)  если работа оплачена, то и не страшно
наш девиз - любой каприз за ваши деньги, если не нарушаем нормы конечно В том то и дело, что не оплачена. Занимаемся пустоделием
|
|
|
|
|
30.6.2023, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Bif198 @ 30.6.2023, 12:13)  Не могу. Видимо оно существует только в голове у проектировщика. Просто обидно, что директор ему доверяет, в результате чего идёт перерасход средств и человекочасов. Слепые веру или доверие перешибить практически невозможно. По возможности, при этом доверчивом директоре попросите этого нового проектировщика указать такое постановление и обязательно сообщите во всеуслышание, что утверждения проектировщика противоречат ГОСТ Р 53301-2013, по которому сертицифицируют пп-клапаны.
|
|
|
|
|
30.6.2023, 13:10
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.4.2023
Пользователь №: 416958

|
Цитата(ИОВ @ 30.6.2023, 12:57)  Слепые веру или доверие перешибить практически невозможно. По возможности, при этом доверчивом директоре попросите этого нового проектировщика указать такое постановление и обязательно сообщите во всеуслышание, что утверждения проектировщика противоречат ГОСТ Р 53301-2013, по которому сертицифицируют пп-клапаны. Ооо, вот за это таки спасибо. Если бы можно было было получить официальный ответ от какой-либо инстанции, где простыми словами было бы написано , кто из хуу в этом споре.
|
|
|
|
|
30.6.2023, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
ВНИИПО отвечает на любой бред))) официально
|
|
|
|
|
30.6.2023, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.4.2023
Пользователь №: 416958

|
Цитата(AGAG @ 30.6.2023, 13:53)  ВНИИПО отвечает на любой бред))) официально Ооо, спасибо. Задам. Ответ скину сюда.
|
|
|
|
|
  |