> Тупиковый водопровод для обеспечения внутреннего пожаротушения
Elina2009
сообщение 4.7.2023, 21:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.7.2019
Пользователь №: 362576



Добрый день! При проектировании водопровода к производственной базе возник вопрос возможности обеспечения внутреннего пожаротушения от тупикового водопровода протяженностью более 200м (270м. В эту протяженность входит участок водопровода d225 от кольцевой сети с 2-мя ПГ (L=190м) и ввод водопровода в здание d110мм (L=80м) - для проектируемого объекта. Водопровод объединенный хоз.питьевой и противопожарный.)
В СП 8.13130.2020 (п.8.5) указано, что тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м. Данный СП устанавливает требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению населенных пунктов и производственных объектов и не распространяется на автоматические установки пожаротушения и внутренние противопожарные водопроводы, проектируемые по СП 5.13130 и СП 10.13130, а также временные системы противопожарного водоснабжения.
В СП 10.13130.2020 (п.3.56) дается только определение термина тупиковый трубопровод: Трубопроводная линия длиной не более 200 м, соединяющая внешнюю магистральную сеть с незакольцованной внутренней трубопроводной сетью. В тексте СП этот термин не используется.
Можно ли считать, что протяженность водопровода для обеспечения внутреннего пожаротушения может быть более 200м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
aminopower
сообщение 5.7.2023, 7:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Elina2009 @ 4.7.2023, 21:26) *
Можно ли считать, что протяженность водопровода для обеспечения внутреннего пожаротушения может быть более 200м?

п.8.5 СП8.13130.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.7.2023, 13:13
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3677
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Elina2009 @ 4.7.2023, 23:26) *
В СП 10.13130.2020 (п.3.56) дается только определение термина тупиковый трубопровод: Трубопроводная линия длиной не более 200 м, соединяющая внешнюю магистральную сеть с незакольцованной внутренней трубопроводной сетью. В тексте СП этот термин не используется.

Так вот же - не более 200 м smile.gif
У вас сразу приведено требование по максимальной длине тупика. Не вижу повода для разнотолков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 12:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных