Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> danfoss VLT FC101 две скорости работы двигателя, Принципиальная схема и список параметров FC101
Андрей66
сообщение 5.7.2023, 11:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48182



Добрый день . Нужна помощь.

Есть частотник danfoss VLT FC101. задача собрать схему :
1, возможностью управления двигателем вентилятора от внешних кнопок пуск / стоп
2. предусмотреть возможность с внешнего контакта выбирать максимальную скорость работы вентилятора. 20Гц и 50Гц.
Планирую реализовать следующем образом:
1 Motor Speed Low Limit [Hz] (Нижний предел скорости двигателя [Гц]) Параметр 4-12 20Гч
2 Motor Speed High Limit [Hz] (Верхний предел скорости двигателя [Гц]) Параметр 4-14 50Гц
3. Клемма 18 = Параметр 5-10, цифровой вход [8] Пуск
4. Клемма 27 = Параметр 5-12, цифровой вход [0] Не используется
5. Клемма 29 = Параметр 5-13, цифровой вход [21] Увел. скор.
6. Клемма 19= Параметр 5-11, цифровой вход [22] Сниж. скор.

В прикрепленном файле скрин принципиальной схемы.
Подскажите данный алгоритм будет работать?
При замыкании клемма 18 и замыкании клемма 19 вентилятор разгонится до частоты заданной в параметре 4-12 (20Гц).
При размыкании клеммы 19 и замыкании клеммы 29 вентилятор будет работать с частотой из параметра 4-14 (50Гц)
При размыкании клеммы 18 - произойдет останов вентилятора самовыбегом.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  проект_принципиальной_схемы_В1_Ду1.PNG ( 43,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей66
сообщение 5.7.2023, 14:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48182



вроде разобрался.

Клемма 18 = Параметр 5-10, цифровой вход [8] Пуск на низкой скорости
Клемма 19 = Параметр 5-11, цифровой вход [8] Пуск активация пожарного режима
Клемма 27 = Параметр 5-12, цифровой вход [0] Не используется

Клемма 29 = Параметр 5-13, цифровой вход [37] активизация пожарного режима

схему прикрепил

Если кто в теме посмотрите решение. Я правильно понимаю?
Схема даст возможность запустить вентилятор дистанционно. клемма 18
При включении переключателя SB3 - есть возможность запустить вентилятор с местных кнопок пуск стоп.
При выключенном SB3 /положение на схеме/ система находится в дежурном режиме.
При замыкании клемм ПОЖАР вентилятор запустится в пожарном режиме. На максимальной производительности с максимальной частотой.
В этом же режиме, при отсутствии пожара, можно запустить вентилятор на пониженной частоте запкнув дистанционный пуск/стоп.

Вроде ничего не напутал. должно работать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  проект_принципиальной_схемы_В1_Ду1_вер_2.PNG ( 95,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.7.2023, 14:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Ну обычно так не делают, зачем вам внешняя схема Пуск/стоп с защелкой, боитесь самозапуск при пропадании питания?

Заданием дискретными входами то же никто не парится. есть пропорциональный вход 0-10В выставляете частоту при макс/мин напряжении и вперед


с местным управлением то же ни кто не парится на панели управления данфос есть три кнопки Авто Он, Ханд Он, и Ресет Офф. ими можно управлять местно дистанционно.

Прикрепленный файл  данфос.jpg ( 5,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.7.2023, 15:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



из инструкции Прикрепленный файл  данфос2.png ( 18,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 6.7.2023, 9:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(Андрей66 @ 5.7.2023, 14:40) *
Клемма 18 = Параметр 5-10, цифровой вход [8] Пуск на низкой скорости
Клемма 19 = Параметр 5-11, цифровой вход [8] Пуск активация пожарного режима

Не понимаю, для чего 5-11 = 8 ? При чем на клемму 19 идет нормально замкнутый контакт того же реле, что и пуск на клемму 18. Вы хотите, чтобы на приводе постоянно висела команда Пуск?
Я пожарным режимом не занимался, но вроде как для запуска в пожарном режиме команда пуск не требуется (?)

Еще понадобится настроить:
Параметр 3-10.0 = 40% (20Гц) - частота в обычном режиме.
24-00 = 1 или 3?
24-01=0
24-05 = частота в пожарном режиме, прежде чем ставить 100%, желательно посмотреть какой ток будет при этой частоте, выдержат ли частотник и вентилятор такую нагрузку, потому как в пожарном режиме аварийные сигналы могут игнорироваться и преобразователь будет работать несмотря ни на что (зависит от параметра 24-09). Еще и гарантии лишаетесь при этом.

Если провода контакта дистанционного пуска идут далеко, то лучше сделать развязку через реле

Реле лучше обозначать не буквой R, а хотя бы К, а то совпадает с внутренними реле частотника и получается путаница

Сообщение отредактировал Александр СБ - 6.7.2023, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 6.7.2023, 9:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(Андрей66 @ 5.7.2023, 14:40) *
Клемма 27 = Параметр 5-12, цифровой вход [0] Не используется

Если клемма 27 не используется, зачем к ней что-то подключать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 7.7.2023, 6:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Мануал читать не пробовали?

Повышение или понижение скорости это именно то что написано. Пока подаете сигнал повышать частоту он будет ее повышать. С какой величины и до какой зависит от того как сигнал подавать будете. Зачем вам это?

Пожарный режим много чего еще за собой тащит. Чего вам скорее всего не требуется. Это команда "работай любой ценой пока не сдохнешь". Игнорируя ошибки, отключив защиты и пр. До победного конца или полной смерти. Когда вокруг все горит, а частотник крутит тот же пожарный насос, то самое важное, чтобы тушение не прекращалось. Провода могут отгорать, изоляция плавиться, двигатель клинить. Пофиг. Туши.


Если вам нужно две скорости в зависимости от состояния входа, то не городите огород. Назначьте входу бит скорости.
[16] Предустановленное задание, бит 0 (Preset ref bit 0)
Если сигнала нет, то заданием будет скорость указанная в 3.10.[0], если сигнал подан, то заданием будет скорость указанная в 3.10.[1].
В эти параметры и проставите нужные вам скорости 20 и 50Гц.


Для запуска с не фиксируемых кнопок Пуск/стоп используем:
[9] Импульсный запуск (Latched start) для кнопки пуска
[6] Инверсный останов (Stop inverse) для кнопки стоп (кнопка стоп с НЗ контактом)
Соответствено при поступлении сигнала длительностью более 20мс на вход которому назначено импульсный запуск пойдет запуск. При пропадании сигнала инверсного останова пойдет на останов.
Если кратковременно соответствующий сигнал подан, то далее его состояние уже не имеет значения.

Сообщение отредактировал SVKan - 7.7.2023, 6:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей66
сообщение 7.7.2023, 9:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48182



Добрый день.
Всем спасибо . проблему решил благодаря вашей информации.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  проект_принципиальной_схемы_В1_Ду1_вер_3.PNG ( 75,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  проект_принципиальной_схемы_В1_Ду1_вер_3_параметры_клемм.PNG ( 41,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 7.7.2023, 14:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(Андрей66 @ 7.7.2023, 9:01) *
Добрый день.
Всем спасибо . проблему решил благодаря вашей информации.

Нагромоздили однако. Так конечно не делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 19:57