Замерзают зимой калориферы хладоснабжения на приточках |
|
|
|
26.7.2023, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Добрый день. У одного заказчика постоянные проблемы с этим. Вроде продувают осенью сжатым воздухом, даже гликоль заливают на зиму, все равно приходится летом паять. Да и за нерадивыми работниками не всегда уследишь, а поиск виновных и наказание отложено на полгода. Жалко ребят))) Плюс задерживают наши работы. Какие рекомендации можно им дать, чтоб исключить такие проблемы?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
26.7.2023, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221423

|
Либо всё сливать и перекрывать,либо.. если они не пользуются приточками зимой, то воздушные заслонки смотреть, что там с ними. Гликоль не должен замерзать. Неправильно подготовленный гликоль может и замерзнет.
Сообщение отредактировал deepary - 26.7.2023, 10:04
|
|
|
|
|
26.7.2023, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Сделать подогрев. Перевести на гликоль
|
|
|
|
|
26.7.2023, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(deepary @ 26.7.2023, 11:02)  Либо всё сливать и перекрывать,либо.. если они не пользуются приточками зимой, то воздушные заслонки смотреть, что там с ними. Гликоль не должен замерзать. Неправильно подготовленный гликоль может и замерзнет. Они сливают, там вода. Постоянно что-то остаётся
|
|
|
|
|
26.7.2023, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
С коллекторов калорифера возможно не сливают.
|
|
|
|
|
26.7.2023, 16:37
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
насос нужен. циркуль+экспанзомат. слил воду, перекрыл магистраль, залил гликоль, включил насос, прогнал всё через бак и оставил насос включёным.
просто залить, не перемешивая, гликоль может воду и не вытеснить и не смешаться с ней. а воды в т/о может быть весьма приличный объем.
еще поди и охладитель на холодной стороне стоит? если так, то гликоль надо заливать 45-50% минимум и обязательно нужен экспанзомат в тепле. и трубка к нему от т/о д.б. тоже в тепле. тогда шансы есть.
|
|
|
|
|
26.7.2023, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(LordN @ 26.7.2023, 17:37)  насос нужен. циркуль+экспанзомат. слил воду, перекрыл магистраль, залил гликоль, включил насос, прогнал всё через бак и оставил насос включёным.
просто залить, не перемешивая, гликоль может воду и не вытеснить и не смешаться с ней. а воды в т/о может быть весьма приличный объем.
еще поди и охладитель на холодной стороне стоит? если так, то гликоль надо заливать 45-50% минимум и обязательно нужен экспанзомат в тепле. и трубка к нему от т/о д.б. тоже в тепле. тогда шансы есть. Спасибо, совет дельный, хоть и гемора много. Но при должной сноровке можно быстро делать. Калориферы, слава Богу, на тёплой стороне, не хватало ещё такой подляны
|
|
|
|
|
27.7.2023, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Как это возможно? Обычно стоит сначала калорифер, за ним охладитель, по порядку от входа. Летом калорифер выключен = работает охлаждение, но летом и не замерзает ничего. А зимой работает калорифер и воздух гонится через охладитель и как он замерзнет? А если зимой установка выключена, то циркуляция через калорифер хоть на минимуме, но идет, от замерзания и опять таки охладитель как замерзнет?
|
|
|
|
|
27.7.2023, 12:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(starmos @ 27.7.2023, 12:41)  Как это возможно? Обычно стоит сначала калорифер, за ним охладитель, по порядку от входа. Летом калорифер выключен = работает охлаждение, но летом и не замерзает ничего. А зимой работает калорифер и воздух гонится через охладитель и как он замерзнет? А если зимой установка выключена, то циркуляция через калорифер хоть на минимуме, но идет, от замерзания и опять таки охладитель как замерзнет? первым ставят охладитель для работы на осушение да даже если он стоит за грелкой - холодного воздуха из щелей вокруг грелки и просто холодного воздуха за калорифером всегда хватает для заморозки. защита калорифера успевает калорифер защитить горячей водой и насосом, а холодный защищать некому. у Космоса же не Москва, а Иркутск.. еще вариант - без гликоля, просто охладитель подключать в параллель водяному калориферу на зиму и лучше со своим насосом. можно даже в обратку основного врезать уже толк будет
|
|
|
|
|
29.7.2023, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(LordN @ 27.7.2023, 12:15)  первым ставят охладитель для работы на осушение да даже если он стоит за грелкой - холодного воздуха из щелей вокруг грелки и просто холодного воздуха за калорифером всегда хватает для заморозки. защита калорифера успевает калорифер защитить горячей водой и насосом, а холодный защищать некому. у Космоса же не Москва, а Иркутск..
еще вариант - без гликоля, просто охладитель подключать в параллель водяному калориферу на зиму и лучше со своим насосом. можно даже в обратку основного врезать уже толк будет Да и в Москве прекрасно замерзали приточки))). Моя первая приточка замёрзла в конце октября 2007 года, где-то недалеко от Курского вокзала.
|
|
|
|
|
30.7.2023, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
проблема в бестолковых проектировщиках установок, если охладитель водяной то его как правило нужно ставить после вентиляторной секции, а не в притык к калориферу, это же очевидные вещи
|
|
|
|
|
30.7.2023, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Замерзают они, когда воду и/или электричество отключают при отрицательных наружных. Если все работает, то ничего не замерзает.
|
|
|
|
|
30.7.2023, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(vovganmgk @ 30.7.2023, 16:40)  проблема в бестолковых проектировщиках установок, если охладитель водяной то его как правило нужно ставить после вентиляторной секции, а не в притык к калориферу, это же очевидные вещи так тема то в разделе автоматики, а не вентиляции. На задней стенке калорифера тепла стоит капилярка и она нужна с доступом, потому и зазор меж двумя этими теплообменными аппаратами есть, без вариантов. А если иное, то не звучит "там все правильно и нормально" .
|
|
|
|
|
31.7.2023, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(инж323 @ 30.7.2023, 23:20)  так тема то в разделе автоматики, а не вентиляции. На задней стенке калорифера тепла стоит капилярка и она нужна с доступом, потому и зазор меж двумя этими теплообменными аппаратами есть, без вариантов. А если иное, то не звучит "там все правильно и нормально" . с больной на здоровую голову перекладывать это чисто профессиональный метод "ога инженеров"
|
|
|
|
|
31.7.2023, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ну а как сможет замерзнуть калорифер охлаждения в нерабочее время(зимой), если он сам после калорифера теплоснабжения и после которого капилярка? Сработает и прикроет поступление воздуха. Она такая наглая, принципиальная до ужаса и ей по барабану кто там напортачил, а кто правильно говорит, но делает неправильно, она факт констатирует. Хотя и её можно нейтрализовать, что б не доставала своей наглой предупредительностью.
|
|
|
|
|
  |