Всем привет!
Сейчас занимаюсь диспетчеризацией на сервере Carel Boss. В сети контроллеры PCOXS, c.PCOmini, µARIA, PCO5+. Подключил по протоколу Modbus RTU.
Вопросы:
1. BOSS видит в сети µARIA и PCOXS (с платой PCOS004850) как приложения CRSTDmAHU и FLSTDmSCHE. Так и должно быть? Свои контроллеры, хоть и свободнопрограммируемые, сервер должен видеть как стандартное приложение? Или необходимо создавать в Device Creator свои модели?
2. Может ли изготовитель шкафов управления внести изменения в стандартные приложения Carel(типа CRSTDmAHU и т.д.)?
3. Контроллер c.PCOmini сервер видит как "неопознанное устройство". Решается только через Device Creator или что-то не так в настройках?
4. Есть таблица переменных для c.PCOmini от производителя (во вложении), только не понятно как по ней определить номер регистра для переменной?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Таблица_переменных.jpg ( 241,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 31.7.2023, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Почитайте про Coil, DiscretInput и HoldingRegisters и их адресацию, вопросы думаю отпадут. У вас там явно все указано.
Судя по нумерации, используются физические адреса, возможно вводить надо с +1 но зависит от производителя ПО, а он у вас вроде как один с контроллерами.

Сообщение отредактировал manjey73 - 31.7.2023, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_87
сообщение 15.8.2023, 0:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.7.2023
Пользователь №: 419771



Благодарю за ответ. Читал про ModBus до того как задавал вопрос, смутила адресация - не 40002 (например), а просто "1" с указанием названия регистра. Но, ничего сложного, разобрался в полевых условиях со всеми вопросами rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных