Доброго времени суток!

В проекте есть гараж отдельно стоящий, наземный. В нем располагаются снегоходы.

По СП 113. п.6.3.5 и п.6.3.6 для стоянок закрытого типа нужно предусматривать газоанализаторы.

Нужно ли для снегоходов тоже предусматривать датчики? huh.gif Ими пользоваться будут только зимой...
Вытяжная вентиляция будет естественной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.9.2023, 19:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Смотря какой гараж. Если пойдет в экспертизу - поставьте газоанализаторы.
Если гараж частный и в экспертизу не пойдет - не ставьте, ни у одного владельца гаража газоанализаторы не стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных