> Расход воздуха для приточно-вытяжного зонта
Shiling
сообщение 1.8.2023, 7:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Всем доброго времени суток! Кто-нибудь проектировал систему с приточно-вытяжным зонтом от плит в горячем цехе общепита?
По логике приток на зонт должен быть равен вытяжке (ну или чуть меньше для создания отрицательного дизбалланса)
Как это осуществимо, если визуально площадь живого сечения приточных щелей явно меньше чем площадь вытяжных каналов?
Производитель зонтов на такие вопросы не может ответить.
Подскажите пожалуйста как определить расход на приток в зонтах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.8.2023, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Было Пособие - технологи и сейчас указывают его зачастую в задании на ОВ.
В п. 4.17 указаны расходы воздуха по модулированному оборудованию.
Живое сечение прит. щелей меньше, т.к. нужно создать шиберующую завесу для персонала - нужна большая скорость выхода воздуха.
Баланс/дисбаланс в горячем цехе принимается проектировщиком по помещению, а не по отдельным МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 1.8.2023, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Shiling @ 1.8.2023, 7:05) *
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь проектировал систему с приточно-вытяжным зонтом от плит в горячем цехе общепита?
По логике приток на зонт должен быть равен вытяжке (ну или чуть меньше для создания отрицательного дизбалланса)
Как это осуществимо, если визуально площадь живого сечения приточных щелей явно меньше чем площадь вытяжных каналов?
Производитель зонтов на такие вопросы не может ответить.
Подскажите пожалуйста как определить расход на приток в зонтах?

так вы посмотрите характеристики приточно вытяжного зонта. там обычно расход приточного воздуха раз в 5-10 меньше чем расход вытяжного. он просто подает струю приточного воздуха на повара за плитой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных