Подскажите какая схема внутреннего пожаротушения ремонтной мастерской будет. Имеется водопровод 32мм. Предполагаю поставить 2 пож. рез. для наруж. и внутр. пожаротушения с заполнением от водопровода 32мм. Для внутр. пожаротушения хочу предусмотреть самовсас. насосы в здании. Нужно ли выводить наружу дополнительно патрубки согласно СП 10.13130 п.12.17 т.к имеется насосная. Если да, то на какой объем воды нужно расчитывать емкости? Нар. пожар 15 л/c это 2 емкости по 81 м3. А для внутреннего пожара 2х(2х2.9 л/c) это общий объем для внутр. пожара с учетом, что тушить будут через насосы и через машины(патрубки)? Пож. кранов менее 12, ввод один или 2, т.к 2 резервуара.
|
|
|
|
|
2.8.2023, 13:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irob23 @ 2.8.2023, 9:22)  Подскажите какая схема внутреннего пожаротушения ремонтной мастерской будет. Имеется водопровод 32мм. Предполагаю поставить 2 пож. рез. для наруж. и внутр. пожаротушения с заполнением от водопровода 32мм. Для внутр. пожаротушения хочу предусмотреть самовсас. насосы в здании. Нужно ли выводить наружу дополнительно патрубки согласно СП 10.13130 п.12.17 т.к имеется насосная. Если да, то на какой объем воды нужно расчитывать емкости? Нар. пожар 15 л/c это 2 емкости по 81 м3. А для внутреннего пожара 2х(2х2.9 л/c) это общий объем для внутр. пожара с учетом, что тушить будут через насосы и через машины(патрубки)? Пож. кранов менее 12, ввод один или 2, т.к 2 резервуара. Пожнасосы только под заливом. Т.е. ось насоса ниже верхнего уровня воды в резервуаре. Можно погружные в резервуарах. Объём - на суммарный расход за расчётное время.
|
|
|
|
|
15.8.2023, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2023, 13:36)  Пожнасосы только под заливом. Т.е. ось насоса ниже верхнего уровня воды в резервуаре. Можно погружные в резервуарах. Объём - на суммарный расход за расчётное время. Добрый день! Как считаете в этой схеме(из СП10) задвижка между резервуарами нормально открытая или нормально-закрытая? ЗУ1
|
|
|
|
|
15.8.2023, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1658
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Fisher155 @ 15.8.2023, 15:37)  Добрый день! Как считаете в этой схеме(из СП10) задвижка между резервуарами нормально открытая или нормально-закрытая?
ЗУ1 Открытая.
|
|
|
|
|
15.8.2023, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Спасибо за ответ! Сейчас делаю пожаротушение школы по данной схеме. Эксперт заставляет ЗУ1 сделать с электроприводом, на мой вопрос зачем, обосновывает это тем чтобы быстрее можно было открыть при пожаре, так как считает что она должна быть нормально закрытая. По ее мнению два резервуара должны быть независимы, чтобы при протечке из одного резервуара, вода осталась в другом.
|
|
|
|
|
16.8.2023, 4:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549

|
Цитата(Fisher155 @ 15.8.2023, 19:51)  Спасибо за ответ! Сейчас делаю пожаротушение школы по данной схеме. Эксперт заставляет ЗУ1 сделать с электроприводом, на мой вопрос зачем, обосновывает это тем чтобы быстрее можно было открыть при пожаре, так как считает что она должна быть нормально закрытая. По ее мнению два резервуара должны быть независимы, чтобы при протечке из одного резервуара, вода осталась в другом. Не совсем понятно для чего эта задвижка вообще. Я согласен с экспертом, что эта задвижка должна быть НЗ. Только без привода. Открываться в случае каких-то регламентных или ремонтных работ. Иначе получается, что это 1 резервуар, просто такой сложной формы. А должно быть не менее 2-х. И согласен в том, что должны быть независимы. В случае протечки вытекут обо резервуара. Для чего вообще это объединение, если в каждом резервуаре есть свое отдельное оборудование (насос, трубопроводы, датчики и пр.)?
|
|
|
|
|
16.8.2023, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1658
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(andreishira @ 16.8.2023, 4:10)  Я согласен с экспертом, что эта задвижка должна быть НЗ. Тогда и в каждом резервуаре д.б. 2 насоса (1 раб+1 рез). Сейчас в каждом резервуаре по одному насосу и при открытой задвижке каждый насос является резервным другому.
|
|
|
|
|
16.8.2023, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(aminopower @ 16.8.2023, 7:28)  Тогда и в каждом резервуаре д.б. 2 насоса (1 раб+1 рез). Сейчас в каждом резервуаре по одному насосу и при открытой задвижке каждый насос является резервным другому. Да так и есть, два насоса - каждый рассчитан на полный расход, из них один основной, один резервный. Шкаф управления один, на оба насоса.
|
|
|
|
|
16.8.2023, 9:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fisher155 @ 16.8.2023, 8:32)  Да так и есть, два насоса - каждый рассчитан на полный расход, из них один основной, один резервный. Шкаф управления один, на оба насоса. Четыре насоса дорого стоят. Поэтому задвижка с ручным приводом нормально открыта. При пожаре в случае выхода из строя одного насоса включается резервный в другом резервуаре. Закрывается задвижка только при ремонте одного резервуара. Одновременный ремонт одного резервуара, выход из строя насоса в другом и пожар - событие маловероятное. Цитата(andreishira @ 16.8.2023, 4:10)  Не совсем понятно для чего эта задвижка вообще. Я согласен с экспертом, что эта задвижка должна быть НЗ. Только без привода. Открываться в случае каких-то регламентных или ремонтных работ. Иначе получается, что это 1 резервуар, просто такой сложной формы. А должно быть не менее 2-х. И согласен в том, что должны быть независимы. В случае протечки вытекут обо резервуара. Для чего вообще это объединение, если в каждом резервуаре есть свое отдельное оборудование (насос, трубопроводы, датчики и пр.)? В случае протечки закрывается задвижка между резервуарами и производится опорожнение одного и его ремонт. При закрытой задвижке (или отсутствия соединения между резервуарами) и выходе из строя одного насоса невозможно использовать 50% пожарного запаса. Или оба насоса должны быть рабочими. И плюс к ним - два резервных. У эксперта нелады с логикой и здравым смыслом.
|
|
|
|
|
16.8.2023, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Serg Ivanov спасибо за ответ, я так же считаю. Но эксперта мне не победить, поэтому иду по пути наименьшего сопротивления, ставлю электрозадвижку и снимаю этим замечание.
|
|
|
|
|
16.8.2023, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2023, 9:18)  Четыре насоса дорого стоят Дорого. Зато надежно! Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2023, 9:18)  В случае протечки закрывается задвижка между резервуарами и производится опорожнение одного и его ремонт. Тогда должна быть автоматика, которая сигнализирует о понижении уровня воды и надо бежать перекрывать задвижку. Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2023, 9:18)  Одновременный ремонт одного резервуара, выход из строя насоса в другом и пожар - событие маловероятное. При закрытой задвижке (или отсутствия соединения между резервуарами) и выходе из строя одного насоса невозможно использовать 50% пожарного запаса. Или оба насоса должны быть рабочими. И плюс к ним - два резервных. Если нет объединяющего трубопровода то вижу такую логику работы даже с 1 насосом в каждом: - в штатном режиме - включается основной насос, выкачивает 50%, выпадает в аварию, включается резервный и работает пока не сгорит. (В Вашем случае будет 100% объема, потом отключение по аварии и включение резервного пока не сгорит) - в случае отключения одного из резервуаров - запускается единственный насос. Точно так же как и в случае описанном Вами. Событие при котором ремонт + выход из строя насоса как Вы и говорите не учитываем. Половина запаса воды на то и нужно, чтобы была всегда, независимо от того что случилось с другой половиной. Если объединить резервуары то получится один. Резервуары могут быть кубовидные, параллелограмм, цилиндрические. А могут быть и сложной формы - более 1 куба с объедением трубой, более 1 цилиндра с объедением трубой.... т.д. И будет это только 1 шт. Вот и у Вас получается он один сложной формы. А нам надо не менее 2х. Возможно, я не прав. Но у меня такая логика в голове.
Сообщение отредактировал andreishira - 16.8.2023, 10:57
|
|
|
|
|
16.8.2023, 15:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andreishira @ 16.8.2023, 10:49)  Дорого. Зато надежно!
Тогда должна быть автоматика, которая сигнализирует о понижении уровня воды и надо бежать перекрывать задвижку.
Если нет объединяющего трубопровода то вижу такую логику работы даже с 1 насосом в каждом: - в штатном режиме - включается основной насос, выкачивает 50%, выпадает в аварию, включается резервный и работает пока не сгорит. (В Вашем случае будет 100% объема, потом отключение по аварии и включение резервного пока не сгорит) - в случае отключения одного из резервуаров - запускается единственный насос. Точно так же как и в случае описанном Вами. Событие при котором ремонт + выход из строя насоса как Вы и говорите не учитываем. Половина запаса воды на то и нужно, чтобы была всегда, независимо от того что случилось с другой половиной. Если объединить резервуары то получится один. Резервуары могут быть кубовидные, параллелограмм, цилиндрические. А могут быть и сложной формы - более 1 куба с объедением трубой, более 1 цилиндра с объедением трубой.... т.д. И будет это только 1 шт. Вот и у Вас получается он один сложной формы. А нам надо не менее 2х. Возможно, я не прав. Но у меня такая логика в голове. Автоматика на схеме - поплавковый клапан. По расходу воды заметят. По Вашей логике резервных насосов вообще нет. Резервный может быть в ремонте. Во общем это сложно будет объяснить пожарным при сдаче. У них логика простая - любой насос должен иметь возможность качать из любого резервуара. Лучше всего сделать так: https://admiral-zavod.ru/
|
|
|
|
|
17.8.2023, 8:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andreishira @ 16.8.2023, 10:49)  Если объединить резервуары то получится один. Резервуары могут быть кубовидные, параллелограмм, цилиндрические. А могут быть и сложной формы - более 1 куба с объедением трубой, более 1 цилиндра с объедением трубой.... т.д. И будет это только 1 шт. Вот и у Вас получается он один сложной формы. А нам надо не менее 2х. Возможно, я не прав. Но у меня такая логика в голове. Точно не правы. По Вашей логике всегда был один. Они всегда соединены через всасывающие трубопроводы насосов с нормально открытыми задвижками. Но их два, по логике пожарных: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96674
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|