|
  |
объединенная система хоз-быт +пожар |
|
|
|
9.8.2023, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Подскажите пожалуйста выполняем перекладку сети какой диаметр лучше принять 160 или 225? От сети диам.110 запитывался садик,суд и два жилых дома (расходы в таблице), сейчас еще добавился дом 9-ти этажный ,плюс ставим свой пожарный гидрант с расходом 20л/с на наружное пожаротушение этого дома. Расход на хоз-быт 5,85л/с +2,6 (на внутр пожаротушение суда) +20л/с (на наружное пожаротушение многоквартирного дома) = 28,45л/с Q=28,45л/с L=86м диам 225х13,4 V=0,91л/с i=0.0042 h=86х0,0042=0,36м Q=28,45л/с L=86м диам 160х9,5 V=2,12л/с i=0.0315 h=86х0,0315=2,70м
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 9.8.2023, 11:05
|
|
|
|
|
9.8.2023, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Если напора хватает и не нужно потом будет сажать новых потребителей, то 160, в противном случае скорости в режиме хоз-пит потребления низкие, что тоже не очень хорошо. Посчитайте, может Вам и 110 хватит)
|
|
|
|
|
9.8.2023, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Точно не хватит 110))). скорость 3,84 и потери выходят11,5м. А трубу 200 мм если заложить скорость выйдет 1.17м/с. только она не стандарт.
|
|
|
|
|
9.8.2023, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Инженер по ВК @ 9.8.2023, 11:04)  2,6 (на внутр пожаротушение суда) +20л/с (на наружное пожаротушение многоквартирного дома) У вас одновременно и суд и дом горит? Цитата(Инженер по ВК @ 9.8.2023, 11:04)  Расход на хоз-быт 5,85л/с Наружные сети на час максимального водопотребления считают.
|
|
|
|
|
9.8.2023, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Да, внутренний я убрала, тоже об этом подумала. Наружные сети на час максимального водопотребления считают. 13,76/3,6=3,82л/с +20л/с на пожар. Так считают?
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 9.8.2023, 16:37
|
|
|
|
|
9.8.2023, 16:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9552
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер по ВК @ 9.8.2023, 11:04)  Расход на хоз-быт 5,85л/с +2,6 (на внутр пожаротушение суда) +20л/с (на наружное пожаротушение многоквартирного дома) = 28,45л/с А наружное пожаротушение суда и остального как? Если у Вас не один объект, то расход на наружное пожаротушение надо брать по населённому пункту. Цитата 5.1 Для расчета магистральных (расчетных кольцевых ) линий водопроводной сети населенного пункта расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров следует принимать по таблице 1. При этом принятое значение расхода воды на наружное пожаротушение должно быть не менее ра схода воды для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала в соответствии с пунктом 5.2 настоящего свода правил
|
|
|
|
|
9.8.2023, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Ветка не кольцевая, а тупиковая 86м от врезки. Врезаемся в чугунный трубопровод диаметром Ду 200. Если принимать по табл.1 ,то застройка более 3 этажей, количество жителей около 10тыс,тогда выходит 15л/с нужно принимать? И тогда выходит 6л/с(хоз-быт)+15л/с(пожаротушение наружное)=21л/с и на этот расход проверять диаметр? И опять же можно принять диам.160 v=1,34м/с i=0,013; диам.200 v=0,86м/с i=0,004. Как поведет себя вода если принимать диам.200 ведь хоз-быт всего 6л/с
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 9.8.2023, 21:35
|
|
|
|
|
10.8.2023, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Инженер по ВК @ 9.8.2023, 16:45)  13,76/3,6=3,82л/с +20л/с на пожар. Так считают? Да вообще не так. Бросайте вы это занятие-суммирование часовых и секундных расходов рассчитанных по СП30 для разных зданий. Методика расчета в СП31 п.5. Или, если хотите считать по внутрянке, считайте как один расчет с разными потребителями. Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2023, 16:49)  А наружное пожаротушение суда и остального как? Если у Вас не один объект, то расход на наружное пожаротушение надо брать по населённому пункту. Здесь подходит п.5.2 СП8 5.2. Для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) следует принимать по таблице 2 для здания, требующего наибольшего расхода воды. Цитата(Инженер по ВК @ 9.8.2023, 21:18)  Как поведет себя вода если принимать диам.200 ведь хоз-быт всего 6л/с Так и принимают диаметры для х/п расходов. Для пожара-проверочный расчет и, в случае необходимости, корректируют диаметры.
Сообщение отредактировал aminopower - 10.8.2023, 8:14
|
|
|
|
|
10.8.2023, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(aminopower @ 10.8.2023, 8:10)  Здесь подходит п.5.2 СП8 5.2. Для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) следует принимать по таблице 2 для здания, требующего наибольшего расхода воды. Именно, бинго. Был у меня опыт, считал сети для небольшого микрорайона 1-3 этажной застройки, запитывались от основных больших магистралей города в нескольких точках. Водоканал и заказчик настаивали на применении расходов именно как для всего города, в итоге завышенные диаметры и крайне малые скорости в режиме хоз-пит водопотребления
|
|
|
|
|
11.8.2023, 14:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9552
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 10.8.2023, 8:53)  Именно, бинго. Был у меня опыт, считал сети для небольшого микрорайона 1-3 этажной застройки, запитывались от основных больших магистралей города в нескольких точках. Водоканал и заказчик настаивали на применении расходов именно как для всего города, в итоге завышенные диаметры и крайне малые скорости в режиме хоз-пит водопотребления Ну им виднее. Сегодня тупик, а завтра - часть кольца. А малые скорости не запрещены. Цитата(Инженер по ВК @ 9.8.2023, 21:18)  Ветка не кольцевая, а тупиковая 86м от врезки. Врезаемся в чугунный трубопровод диаметром Ду 200. Если принимать по табл.1 ,то застройка более 3 этажей, количество жителей около 10тыс,тогда выходит 15л/с нужно принимать? Там же написано - не меньше чем для здания.
|
|
|
|
|
11.8.2023, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Если считать как по внутрянке,то выходит 4,55л/с+20 на пожар 24,55 л/с. Диаметр 160х9,5 V=1,84 i=0,025 h=86х0,025 =2,15 Диаметр 200х11,9 V=1,00 i=0,006 h=86х0,006 =0,52 В нашем случае какой лучше диаметр принять? В здании внутреннего пожаротушения не будет, а повысительная насоная в любом случае там будет подбираться. Напор на врезке 15м. В гидранте будет 15м-(2,15+0,65) м=12,2 м.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 11.8.2023, 22:15
|
|
|
|
|
14.8.2023, 10:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9552
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер по ВК @ 11.8.2023, 22:15)  Если считать как по внутрянке,то выходит 4,55л/с+20 на пожар 24,55 л/с. Диаметр 160х9,5 V=1,84 i=0,025 h=86х0,025 =2,15 Диаметр 200х11,9 V=1,00 i=0,006 h=86х0,006 =0,52 В нашем случае какой лучше диаметр принять? В здании внутреннего пожаротушения не будет, а повысительная насоная в любом случае там будет подбираться. Напор на врезке 15м. В гидранте будет 15м-(2,15+0,65) м=12,2 м. Лучше 200. Меньше расход электроэнергии повысительной насосной будет.
|
|
|
|
|
14.8.2023, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2023, 14:04)  Ну им виднее. Сегодня тупик, а завтра - часть кольца. А малые скорости не запрещены.
Там же написано - не меньше чем для здания. Не, почему же, там кольцевые сети микрорайна с запиткой от магистралей города в нескольких точках. Скорости 0,1-0,2 м/с тоже такое себе, и ладно если бы на нескольких участках, так там почти на всех она редко более 0.5 м/с была
|
|
|
|
|
14.8.2023, 13:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9552
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 14.8.2023, 11:28)  Не, почему же, там кольцевые сети микрорайна с запиткой от магистралей города в нескольких точках.
Скорости 0,1-0,2 м/с тоже такое себе, и ладно если бы на нескольких участках, так там почти на всех она редко более 0.5 м/с была Циркуляция есть. Зато потери напора маленькие. Если доказать что за 48 часов нет водообмена - можно спорить.
|
|
|
|
|
14.8.2023, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2023, 13:24)  Если доказать что за 48 часов нет водообмена - можно спорить. Это спор для РЧВ, а не сетей.
|
|
|
|
|
14.8.2023, 14:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9552
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 14.8.2023, 13:49)  Это спор для РЧВ, а не сетей. Нет разницы. Застой воды более 48 часов не допустим по санитарным соображениям. Хоть в трубе, хоть в РЧВ.
|
|
|
|
|
14.8.2023, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2023, 14:02)  Хоть в трубе Ссылку на норму дадите?
|
|
|
|
|
14.8.2023, 14:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9552
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aminopower @ 14.8.2023, 14:08)  Ссылку на норму дадите? Нет. И так всё понятно настоящему инженеру. ПГ устанавливать на ответвлениях от линии водопровода не допускается именно из-за застоя воды в ответвлениях. А на тупиках до 200 м - можно. В конце тупика потребитель обеспечивает обмен. А время обмена - по аналогии с РЧВ.
|
|
|
|
|
14.8.2023, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2023, 14:27)  Нет. Спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|