| 
	
	
	
	
	 |  Установка Регул клапана после теплообменника на линии конденсата , К чему приведет? |  |  |  
	
		|  | 
				  23.8.2023, 10:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте!технологи,выполнив тепловую схему теплового пункта ,установили регулирующий клапан после пароводяных теплообменников на линии конденсата,перед конденсатоотводчиком Теплообменники готовят сетевую воду. Конденсат после теплообменников сливается в деаэратор,установленный на высоте 7 м. Вопрос-возможна ли вообще установка рег клапана на линии конденсата?к каким последствиям может это привести?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.8.2023, 11:46 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(marysiy @ 23.8.2023, 10:59)  Теплообменники готовят сетевую воду. Для ГВС или по отопительному температурному графику с изломом?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.8.2023, 20:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 23.8.2023, 11:46)  Для ГВС или по отопительному температурному графику с изломом? Куда Вы поперед Мэтра?!!
				Сообщение отредактировал Галиев - 23.8.2023, 20:12 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2023, 7:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 696
 Регистрация: 28.5.2014
 Из: Moskwa
 Пользователь №: 235000
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 23.8.2023, 20:11)  Куда Вы поперед Мэтра?!! Да, я уже здесь. Расступитесь, не толпитесь, отставить панику! Сейчас всё решим. Цитата(marysiy @ 23.8.2023, 10:59)  Вопрос-возможна ли вообще установка рег клапана на линии конденсата? Возможна. Регулирование тепловой мощности подтоплением конденсатом применяется. Имеет недостатки, например: - выше риск замерзания застойных зон зимой при низкой нагрузке - риск отказа автоматики из-за потери гидравлического затвора при прогреве или максимальной мощности - риск гидроударов из-за большой разницы температур пар-конденсат при низкой мощности Регулирование давлением конденсации применяется чаще. Цитата(marysiy @ 23.8.2023, 10:59)  к каким последствиям может это привести? Схема не работоспособна, как-то она будет работать, но точно не в проектном режиме. Два регулятора (регклапан и к/о) последовательно работают. Ответьте на вопрос - если регклапан регулирует уровень конденсата в аппарате, то что делает к/о в новой схеме? Материал по теме бытовым языком и с картинкамиhttps://www2.tlv.com/steam-info/steam-theoryhttps://www.spiraxsarco.com/Learn-about-steam
				Сообщение отредактировал shvet - 25.8.2023, 7:35 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2023, 13:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1677
 Регистрация: 15.9.2012
 Пользователь №: 163378
 
 
 
  
 | 
				Эксплуатировал буржуйский проект - американцы ставили клапаны-регуляторы аккурат перед конденсатоотводчиком. Работало без нареканий, четыре таких позиции было. Самая мощная на 9 Гигов. Зачем так, хз. Может, чтобы опорожнения не создать, когда клапан полностью открыт?
 Кстати, оператор клапанами регулировал расход в нагреватели, то есть позиции были FRC.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2023, 19:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Тоже обратились за советом - как регулировать температуру сетевой воды 95/70 от пароводяных водоподогревателей (ПВВП). Сейчас стоят кожухотрубные, всей арматуры, только задвижки перед ними, КО отсутствуют. Воду добром нагреть не могут. Переделка в правильное исполнение в далекой перспективе, но люди начинают готовить схемы. Один из вариантов - редукционный клапан после себя на 0,7 ати, после кожухотрубников конденсатоотводчик само собой, а регулирование температуры сетевой воды посредством клапана на перемычке расхолаживания ПВВП. Давление сетевой воды 3,0 ати, стоит она с температурой 115 Цельсия в бойлере и не кипить.
 Что еще можно применить?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.8.2023, 6:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 696
 Регистрация: 28.5.2014
 Из: Moskwa
 Пользователь №: 235000
 
 
 
  
 | 
				Цитата(T-rex @ 26.8.2023, 13:58)  Эксплуатировал буржуйский проект Регулирование по фауту было ручное или автоматическое? 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.8.2023, 12:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Уже много лет практикую схемы с конденсатным регулированием и мое мнение, что это действительно замечательный способ для инерционных систем, таких как отопление, вентиляция или технологический обогрев.
 Разумеется, как и у любой другой технической системы, у конденсатного регулирования есть особенности. Не стал бы их называть недостатками, так как всему свое применение. Кроме того, такие "недостатки" обходятся правильной обвязкой и выбором техники.
 
 Достоинства трудно переоценить:
 - теплообменник на всех нагрузках находится под одним и тем же давлением, так как регулирующий клапан не на входе, а на выходе;
 - конденсат на выходе не вскипает, так как имеет Т, ниже насыщения. Из-за этого Ду конденсатной линии (и арматура соответственно) в несколько раз ниже, чем, если бы стоят конденсаоотводчик, а теплообменник не подтапливался бы;
 - используется Т конденсата в том же теплообменнике, без необходимости ставить дополнительный;
 - плавное регулирование нагрузки в бОльшем диапазоне.  На юге это особенно заметно. Известно, что паровые клапаны на входе, достаточно часто сильно переразмеривают;
 - возможность ставить параллельно несколько теплообменников, просто соединяя выходы на один регулирующий клапан, без риска неравномерного заполнения.
 
 Кстати, для больших мощностей, схема с конденсатным регулированием значительно дешевле. за счет отсутствия огромных конденсатоотводчиков. Водяной клапан стоит реально копейки, а его надежности ничего не мешает - он работает только на воде.
 
 Никакие пластинчатые теплообменники и горизонтальные кожухотрубные не подходят для конденсатного регулирования. Только вертикальные кожухотрубники и кожухопластинчатые.
 
 Есть два критических момента - опасность полного заполнения и опасность проскока пара. Но это решается исключительно простыми способами...
 
 Сообщение отредактировал gilepp - 28.8.2023, 12:16
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.8.2023, 8:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 696
 Регистрация: 28.5.2014
 Из: Moskwa
 Пользователь №: 235000
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gilepp @ 28.8.2023, 12:14)  Никакие ... горизонтальные кожухотрубные не подходят для конденсатного регулирования. Для инфо - общеупотребительная практика в нефтепереработке и нефтехимии.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.8.2023, 14:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Цитата Для инфо - общеупотребительная практика в нефтепереработке и нефтехимии. Да, видел на НПЗ. Теплообменники большого диаметра да. Но и в этом случае, если затопить до предела, то это провокация гидроудара. Для вертикальных аппаратов нет ограничений. Про это речь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.8.2023, 19:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gilepp @ 29.8.2023, 14:05)  Для вертикальных аппаратов нет ограничений. Про это речь. Прошу рассказать, почему вертикально установленные пароводяные ПТО не могут применяться при регулировании температуры воды по конденсатному регулированию.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.8.2023, 21:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Цитата Прошу рассказать, почему вертикально установленные пароводяные ПТО не могут применяться при регулировании температуры воды по конденсатному регулированию. При подтоплении ПТО, возникает существенная разница температур между верхней и нижней частями пластин. Неравномерные деформации, постепенно приводят к утечкам через прокладки. Поэтому, подтопление конденсатом ПТО не рекомендовано. Это не означает что ПТО сразу потечет. Но ресурс его ниже. Даже и без конденсатного регулирования часто можно видеть подтопленные ПТО (по разным причинам). В кожухотрубными, особенно со спирально-навивными трубками, такого эффекта нет и они просто дольше служат. Говоря "не подходят", это и имею в виду, что если есть выбор, то конечно вертикальные трубчатые в этом отношении более предпочтительны. Если не подтапливать ПТО, то они могут работать значительно дольше. Для этого можно ставить к примеру перекачивающий конденсатоотводчик на выходе или делать регулирование с рециркуляцией пара (и средства гарантированного удаления конденсата на низких нагрузках). Тогда ПТО будет отличным выбором на долгие годы безостановочной работы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.8.2023, 7:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 696
 Регистрация: 28.5.2014
 Из: Moskwa
 Пользователь №: 235000
 
 
 
  
 | 
				для инфоВстречал заводы, где пластинчатые запрещены: "Они хороши, но нужен пряморукий персонал. Мы не имеем возможности учить людей.". Рассказывали истории как бригада за 1 день умудрялась раздавить 3 комплекта оригинальныхэ прокладок (1-2 сотни) при опрессовке. После нескольких раз когда эксплуатация оставалась с теплообменником, но без него, потому что нужные люди отсутствуют или заняты, механическая служба централизованно запрещала закупку не-сварных пластинчатых.
 
 Кожухотручатые более дуракоустойчивые. Вообще чем больше живу, тем больше ценю дуракоустойчивость системы/оборудования.
 
 Сообщение отредактировал shvet - 30.8.2023, 7:36
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.9.2023, 19:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1677
 Регистрация: 15.9.2012
 Пользователь №: 163378
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shvet @ 28.8.2023, 7:44)  Регулирование по фауту было ручное или автоматическое? Не следил за веткой. Все на автомате было у нас. Текущая эксплуатация тоже склоняется больше к кожухотрубам - сами смогут отремонтировать. А пластинчатые - неведомые зверушки, причем компа-блоки тоже. Сейчас есть интересные решения для кожухотрубов - либо геликоидальные перегородки (Эталон вроде), либо витые сами трубы (Кельвион и Стим)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.9.2023, 16:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Вертикальные со спирально-навивными трубками производятся лет 40 уже как. Из low-cost польские и чешские, из премиальных немецкие, из дна китайские. Причем некоторые отечественные производители выдают китайские за свои. Но это тема отдельная. Сейчас по понятным причинам доступны не все варианты.Если выбирать конденсатное регулирование и быть спокойным на много-много лет вперёд, то точно не ПТО. Другое дело что, не все умеют правильно схему обвязки выполнить и автоматику. Затем при проблемах винят принцип регулирования. Но он от этого хуже не становится)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2023, 10:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 369
 Регистрация: 26.12.2018
 Из: Москва
 Пользователь №: 353539
 
 
 
  
 | 
				Это приемлемо для не резко изменяющейся нагрузке. Представьте, разбора нет, теплообменник полностью затоплен и при появлении разбора сначала выдавливается конденсат и только потом идет нагрев. Наладчики КИП будут очень недовольны.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2023, 15:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Banned @ 1.10.2023, 10:29)  Это приемлемо для не резко изменяющейся нагрузке. Представьте, разбора нет, теплообменник полностью затоплен и при появлении разбора сначала выдавливается конденсат и только потом идет нагрев. Наладчики КИП будут очень недовольны. Смотря для каких целей применять ТО. Для отопления, медленное изменение производительности приветствуется, для ГВС пароводяной трубчатый ТО применять я бы не стал совсем, умрет за полгода. Мало где есть "мягкая" исходная вода.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2023, 20:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Banned @ 1.10.2023, 10:29)  Это приемлемо для не резко изменяющейся нагрузке. Представьте, разбора нет, теплообменник полностью затоплен и при появлении разбора сначала выдавливается конденсат и только потом идет нагрев. Наладчики КИП будут очень недовольны. Да, разумеется. Только недовольнымми будут все) В системах ГВС конденсатное регулирование из-за этого не применяется. Отопление, вентиляция и технологические обогревы - да.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.10.2023, 22:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Прошу совета. В котельной, установлено пять кожухотрубных пароводяных ТО, односекционных, подключены по пару и по сетевой воде параллельно, для защиты ТО при остановке циркуляции воды думаем поставить на подачу пара клапан-отсекатель, один на все, какие есть нюансы?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2023, 12:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Вдогонку, использовать этот клапан как регулятор давления после себя, т.к. с котлов выходит 8.0, а ТО рассчитаны на 6.0, в аварийных же ситуациях он перекрывал бы пар напрочь. Регулировать температуру сетевой воды по конденсату.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2023, 12:30 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 8.10.2023, 12:24)  температуру сетевой воды по конденсату. Цитата(Галиев @ 7.10.2023, 22:52)  пять кожухотрубных пароводяных ТО, односекционных Вертикальных?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2023, 13:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Горизонтальных. Не вижу препятствий.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2023, 22:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1677
 Регистрация: 15.9.2012
 Пользователь №: 163378
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 8.10.2023, 12:24)  Вдогонку, использовать этот клапан как регулятор давления после себя, т.к. с котлов выходит 8.0, а ТО рассчитаны на 6.0, в аварийных же ситуациях он перекрывал бы пар напрочь. Регулировать температуру сетевой воды по конденсату. Если ТОА рассчитаны на 6,0 то заходить паром 8,0 в них совсем не гуд. Редуцирующий клапан обязательно нужен плюс СППК А про горизонтальные товарищ Гилепп выше писал - при подтопления возможны пропуски из-за перекоса температуры по трубной доске
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2023, 6:05 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gilepp @ 28.8.2023, 12:14)  опасность полного заполнения и опасность проскока пара. Но это решается исключительно простыми способами... Вопрос, что за "исключительно простые способы"?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2023, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 9.10.2023, 6:05)  Вопрос, что за "исключительно простые способы"?   Проскок. Исключается простым термостатом на выходе конденсата. Настройка чуть выше Т насыщения.  При срабатывании рег клапан на выходе закрывается, выполняя роль конденсатоотводчика. Отдельный КО не требуется. Заполнение. Вариант 1: реле уровня + электромагнитный клапан в байпасе регулирующего. Вариант 2: КО в верхней точке перед входов в теплообменник.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2023, 10:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, здравствуйте.Прошу подсказать со схемой отвода конденсата от блока кожухотубных ТО, в котором верхний ТО пароводяной, а под ним два водоводяных охладителя конденсата. Сбоку пароводяного есть водоуказательное стекло, соответственно, какой уровень конденсата нужно в нем держать, и как это реализовать?
 На сегодня, пар регулируется задвижкой до этого блока, температуру сетевой воды увеличить не могут, идет пролетный пар, КО в глаза не видели.
 Я так это себе представляю: между выходом конденсата из нижних водоводяных подогревателей и паровым пространством пароводяного ТО должна быть перемычка, выравнивающая давление, а на ней, на требуемой отметке уровня конденсата врезан отпай с КО. Пар сверху не позволит выдавить весь конденсат из нижних ТО, и высота конденсата будет всегда на уровне этой врезки.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2023, 16:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				По правде не совсем понял про отпай с КО.Но полагаю что можно регулировать величину уровня при помощи регулирующего клапана на выходе подогревателей. Операторы могут управлять уровнем и следовательно температурой.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2023, 18:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Фото теплофикационной установки и мои каляки-маляки на тему регулирования перелива конденсата в блоке.  то_конденсат.jpg  ( 683,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19  ТО_пар_вода.jpg  ( 3,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 15 Как ни пытался, художества только вертикально выходят. Брень какая то.
				Сообщение отредактировал Галиев - 16.10.2023, 18:58 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.10.2023, 17:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Нашли проектную схему, указан регулятор перелива, в живую не видели.  схема_сетевых_ТО_.jpg  ( 37,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.10.2023, 8:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 696
 Регистрация: 28.5.2014
 Из: Moskwa
 Пользователь №: 235000
 
 
 
  
 | 
				На схеме регулятор на подъёме. Регулятор (регклапан) лучше расположить в нижней точке - почему  (источник ). Конденсатоотводчик лучше перенести ниже, чтобы был подпор конденсатом, но это вкусовщина. Имхо обезопасит пуск и исключит колебания. Из документов не понятно, но если в ТО есть невентилируемые газовые карманы, то лучше вентилировать каждый карман.
				Сообщение отредактировал shvet - 18.10.2023, 9:06   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
 Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |