ingener_seb
сообщение 22.9.2023, 7:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! Прошу поделиться опытом и проверить уже сделанные наработки. В 2-х этажном здании необходимо спроектировать систему водоотведения. В осях 1-5 находится горячий цех. В осях 5-9 находится столовая. В осях 9-14 находится раздевалка с душевыми. Вопросы: 1) Нужно ли разделять канализацию горячего цеха и делать отдельный колодец или выход? 2) Можно ли проводить систему канализации через столовую где размещены столы? (Канализация в данном случае монтируется под перекрытием). Если нет то прошу предоставить ссылки на документы. 3) Какие нормы необходимо изучить для конкретного объекта?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Водоотведение_в__2.pdf ( 232,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.9.2023, 7:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 7:11) *
Добрый день! Прошу поделиться опытом и проверить уже сделанные наработки. В 2-х этажном здании необходимо спроектировать систему водоотведения. В осях 1-5 находится горячий цех. В осях 5-9 находится столовая. В осях 9-14 находится раздевалка с душевыми. Вопросы: 1) Нужно ли разделять канализацию горячего цеха и делать отдельный колодец или выход? 2) Можно ли проводить систему канализации через столовую где размещены столы? (Канализация в данном случае монтируется под перекрытием). Если нет то прошу предоставить ссылки на документы. 3) Какие нормы необходимо изучить для конкретного объекта?

Бытовую и производственную (от столовой) канализации сделаете раздельными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 22.9.2023, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(aminopower @ 22.9.2023, 9:20) *
Бытовую и производственную (от столовой) канализации сделаете раздельными.


Спасибо. Вы не могли бы ещё дать ссылки на документы?
Со второго этажа стояк на оси 2, получается тоже отдельно вести? Сами стояки должны быть в технологических каналах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 22.9.2023, 8:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Кроме разделения канализации из столовой и бытовой. Ещё нужно на что-нибудь обратить внимания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.9.2023, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 7:33) *
Спасибо. Вы не могли бы ещё дать ссылки на документы?

СП 30.13330.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 22.9.2023, 16:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Подскажите пожалуйста! А какая максимальная длина магистральных трубопроводов проводимых под зданием. Разрешается при диаметре 160мм ?? Там длина магистрали получилась 55 метров.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 22.9.2023, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.9.2023, 17:03
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 7:11) *
Добрый день! Прошу поделиться опытом и проверить уже сделанные наработки. В 2-х этажном здании необходимо спроектировать систему водоотведения. В осях 1-5 находится горячий цех. В осях 5-9 находится столовая. В осях 9-14 находится раздевалка с душевыми. Вопросы: 1) Нужно ли разделять канализацию горячего цеха и делать отдельный колодец или выход? 2) Можно ли проводить систему канализации через столовую где размещены столы? (Канализация в данном случае монтируется под перекрытием). Если нет то прошу предоставить ссылки на документы. 3) Какие нормы необходимо изучить для конкретного объекта?

1. Нужно.
2. Нельзя. п.18.11
3. СП 30.13330.2020.
И разрыв струи на выпусках из технологических моек столовой не забудьте.

Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 16:43) *
Подскажите пожалуйста! А какая максимальная длина магистральных трубопроводов проводимых под зданием. Разрешается при диаметре 160мм ?? Там длина магистрали получилась 55 метров.

СП 30.13330.2020. п.18.30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 22.9.2023, 17:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных