Cтранная работа насоса, Если бы сам не видел - не поверил бы |
|
|
|
|
26.9.2023, 9:50
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2023
Пользователь №: 421817

|
Цитата(tiptop @ 26.9.2023, 9:32)  Наиболее вероятно, что засор в трубе между двумя "крестами": "дом 2 - полив" и "реле - РБ".
...Или во втором "кресте". ОК, спасибо, сегодня разберу и посмотрю.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2023, 12:59
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
компрессор на обезжелезивании не срабатывает? он может надуть давление
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2023, 13:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nick2 @ 26.9.2023, 12:59)  компрессор на обезжелезивании не срабатывает? он может надуть давление Отличная версия!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2023, 20:56
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2023
Пользователь №: 421817

|
Цитата(tiptop @ 26.9.2023, 9:32)  Наиболее вероятно, что засор в трубе между двумя "крестами": "дом 2 - полив" и "реле - РБ".
...Или во втором "кресте". Второй "крест" сегодня разобрал, промыл, немного грязи было, но не критично. Проблема не устранилась.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2023, 20:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Мурашов Сергей @ 27.9.2023, 20:56)  Второй "крест" сегодня разобрал, промыл, немного грязи было, но не критично. Проблема не устранилась. А что насчёт компрессора? Цитата(nick2 @ 26.9.2023, 12:59)  компрессор на обезжелезивании не срабатывает? он может надуть давление Рост давления прекращается одновременно с его выключением?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.9.2023, 21:11
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2023, 21:11
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2023
Пользователь №: 421817

|
Цитата(nick2 @ 26.9.2023, 12:59)  компрессор на обезжелезивании не срабатывает? он может надуть давление Не. Компрессор настроен так, чтобы включаться только при включении потребления воды после системы обезжелезивания. Воду из системы я сливаю через фильтр грубой очистки - у него труба 50 в канализацию уходит, так что компрессор не включается. Цитата(tiptop @ 27.9.2023, 20:59)  А что насчёт компрессора? Рост давления прекращается одновременно с его выключением? Не, компрессор невиновен. Вообще самая красивая версия, как по мне, капитальный засор. И засор в шланге до реле как раз самая сладкая версия была - тупиковая ветвь, если туда грязь загнало, то выгнать её нечем... Ну и добраться легко. Но - нет: промыл из шланга до чистой воды, продул - теперь чисто, и всё по-прежнему. До первого "креста" добираться труднее, он в кессоне, там места мало, трубы, краны, лестницу ставить надо, места ещё меньше будет... В воскр., наверное, слажу, доложу потом.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2023, 21:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Мурашов Сергей @ 27.9.2023, 20:56)  Второй "крест" сегодня разобрал, промыл, немного грязи было, но не критично. Проблема не устранилась. Надо как-то проверить трубу между этими двумя "крестами". На полив вода хорошо идёт?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2023, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2040
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Отключайте (перекрывайте) потребители, пока рост давления не исчезнет. Оставьте реле, расш. бак, насос и посмотрите , что будет происходить.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2023, 7:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 27.9.2023, 21:18)  Надо как-то проверить трубу между этими двумя "крестами". Может быть, она где-то сплющена?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2023, 9:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2023
Пользователь №: 421817

|
Цитата(tiptop @ 27.9.2023, 21:18)  Надо как-то проверить трубу между этими двумя "крестами".
На полив вода хорошо идёт? Отлично идёт. И там же ещё Гарденовский фильтр, который сразу забивается, если идёт много грязи, так вот я забыл, когда он последний раз забивался. Так, промываю от мелкого песка иногда, и всё...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2023, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2023
Пользователь №: 421817

|
Цитата(AI 155 @ 27.9.2023, 21:50)  Отключайте (перекрывайте) потребители, пока рост давления не исчезнет. Оставьте реле, расш. бак, насос и посмотрите , что будет происходить. Прошу прощения, что не показал на своей схеме краны - их там масса, и при сливе воды я перекрываю кран перед системой обезжелезивания, чтобы не сливать всю воду из колонн - это и долго и неполезно для системы. Поэтому никакие факторы, находящиеся выше "второго креста" нам не интересны - они просто перекрыты краном, и всё, что происходит с насосом и реле, происходит без их участия. Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 7:51)  Может быть, она где-то сплющена? Вот да. В прошлый раз в кессон спускался сосед, возможно, он что-то там в тесноте примял... Посмотрим с ним в воскр.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2023, 18:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Мурашов Сергей @ 29.9.2023, 10:07)  Прошу прощения, что не показал на своей схеме краны - их там масса
В прошлый раз в кессон спускался сосед, возможно, он что-то там в тесноте примял... Может быть, он просто повернул кран на этой трубе?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2023, 23:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2023
Пользователь №: 421817

|
Цитата(tiptop @ 29.9.2023, 18:12)  Может быть, он просто повернул кран на этой трубе?  Блин, а вот это вообще огонь версия... Днями посмотрю, а то сегодня не собрались - то дождь, то то, то сё...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2025, 7:26
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2023
Пользователь №: 421817

|
Здравствуйте, наверное, всем будет интересно - выкладываю мой сегодняшний ответ поинтересовавшемуся.
Решил, всё было просто. У меня два дома, одна скважина с насосом Грундфос. Реле и пр. в маленьком доме, а сами давно живём в большом, к домам идут разные магистрали. И вот магистраль в маленьком доме сильно забилась - какой-то глиной, как потом оказалось. В результате происходило вот что: - Насос включается - Давление в системе растёт, и в большом доме оно растёт быстрее, из-за засора в малом - В результате к моменту, как в малом доме давление доходит до 4 атм., давления отключения, в большом оно уже 5, 6, 7... - Когда давление в малом доме доходит до 4 атм и насос отключается, давление в системе начинает выравниваться, и в малом доме как раз это и наблюдается - насос уже не работает, а давление продолжает расти... В большом доме на манометрах этого не видно, из-за обратного клапана, который стоит после расширительного бака.
Я нашел человека, который занимается прочисткой магистралей, и он мне всё прочистил, за пару часов работы. Реально вышла красная глина.
Успехов... И не затягивайте с решением - а то нам вот теперь придётся менять полы на 1ом этаже: видимо, на пике давления где-то в соединениях начинала сочиться вода, а я с дуру четверть века назад сделал "самовыравнивающуюся" стяжку, она гигроскопична, и при появлении влаги разбухает... В результате кухню выперло на пару сантиметров, и вокруг санузла потрескалась плитка... sad.gif
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.10.2025
Пользователь №: 447522

|
Аналогичная ситуация с давлением в системе водоснабжения. В кессоне на выходе из скважины стоит реле давления с манометром, гидроаккумулятор и 2 выхода на дом и полив. Реле настроено 1,2 - 2,4 атм. в доме система водоочистки из 2х баллонов и после водоочистки манометр. Реле давления работает нормально и отключает насос при 2,4 атм. А в системе давление растет. При этом останавливается на разных значениях 3, 4 и более. Грешил на реле давления - заменил. Не помогло. При этом давление на реле и давление на выходе из системы очистки отличаются
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025, 12:05
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(solo212 @ 15.10.2025, 10:49)  Аналогичная ситуация с давлением в системе водоснабжения. В кессоне на выходе из скважины стоит реле давления с манометром, гидроаккумулятор и 2 выхода на дом и полив. Реле настроено 1,2 - 2,4 атм. в доме система водоочистки из 2х баллонов и после водоочистки манометр. Реле давления работает нормально и отключает насос при 2,4 атм. А в системе давление растет. При этом останавливается на разных значениях 3, 4 и более. Грешил на реле давления - заменил. Не помогло. При этом давление на реле и давление на выходе из системы очистки отличаются Трубопровод диаметром d = 15 мм и длиной l = 2000 м наполнен водой при давлении 200 кПа (2 бара) и температуре воды 5 °C. Определить, пренебрегая деформациями и расширением стенок труб, давление в трубопроводе при нагревании воды в нем до 15 °C, если коэффициент объемного сжатия w = 5,1810–10 Па–1, а коэффициент температурного расширения t = 210–4 (°С)–1. Решение. Определяем объем воды в трубе при t = 5 °C, W = 0,785d2 l=0,7850,01522 = 0,0005 м3. Рассчитаем, насколько увеличился объем W при изменении темпера туры: t =W /W t; W W t t; W = 0,000515210–4 = 0,000001 м3. Определим приращение давления в связи с увеличением объема воды: p= W /(Ww) = 0,000001/(0,0055,1810-10) = 386,1 кПа. Следовательно, давление в трубопроводе после увеличения температуры составит 200 кПа + 386,1 кПа = 586,1 кПа (5,9бар). Грубо прикинул. Вместо квадратиков дельты должны быть. Причина возможная в неработающем мембранном баке, если вода успевает нагреваться в доме (пользуются редко или большие перерывы). Больше повышенному давлению неоткуда взяться (при условии отключения скважинного насоса).
Сообщение отредактировал Водяной - 15.10.2025, 12:06
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.10.2025
Пользователь №: 447522

|
Цитата(Водяной @ 15.10.2025, 12:05)  Трубопровод диаметром d = 15 мм и длиной l = 2000 м наполнен водой при давлении 200 кПа (2 бара) и температуре воды 5 °C. Определить, пренебрегая деформациями и расширением стенок труб, давление в трубопроводе при нагревании воды в нем до 15 °C, если коэффициент объемного сжатия w = 5,1810–10 Па–1, а коэффициент температурного расширения t = 210–4 (°С)–1. Решение. Определяем объем воды в трубе при t = 5 °C, W = 0,785d2 l=0,7850,01522 = 0,0005 м3. Рассчитаем, насколько увеличился объем W при изменении темпера туры: t =W /W t; W W t t; W = 0,000515210–4 = 0,000001 м3. Определим приращение давления в связи с увеличением объема воды: p= W /(Ww) = 0,000001/(0,0055,1810-10) = 386,1 кПа. Следовательно, давление в трубопроводе после увеличения температуры составит 200 кПа + 386,1 кПа = 586,1 кПа (5,9бар).
Грубо прикинул. Вместо квадратиков дельты должны быть. Причина возможная в неработающем мембранном баке, если вода успевает нагреваться в доме (пользуются редко или большие перерывы). Больше повышенному давлению неоткуда взяться (при условии отключения скважинного насоса). Нет. Это не тот случай. Второй манометр от холодного помещения (подвал) находится в 1,5 м. Ситуация происходит эпизодически и систему я не заметил. Рост давления происходит в течении 20- 40 секунд. и останавливается на разных значениях давления. Иногда доходит до 6 атм и срабатывает клапан сброса. Вытекает 20-50 мл. при включении потребителя давление падает сначала медленно, потом быстро до давления на манометре реле Кроме этого для компенсации температурных расширений есть отдельный гидроаккумулятор
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025, 16:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10951
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вода запирается между двух запорников один - о.к. в насосе или где-то рядом второй - хз, любой запорник а экспанзомат оказывается где-то в другом месте. ищите. чудес не бывает.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025, 19:33
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(solo212 @ 15.10.2025, 12:49)  Аналогичная ситуация с давлением в системе водоснабжения. В кессоне на выходе из скважины стоит реле давления с манометром, гидроаккумулятор и 2 выхода на дом и полив. Реле настроено 1,2 - 2,4 атм. в доме система водоочистки из 2х баллонов и после водоочистки манометр. Реле давления работает нормально и отключает насос при 2,4 атм. А в системе давление растет. При этом останавливается на разных значениях 3, 4 и более. Грешил на реле давления - заменил. Не помогло. 1. Проверить давление воздуха в г/аккум на выходе из скважины. Должно быть 1,2-1,5 атм Цитата(solo212 @ 15.10.2025, 12:49)  При этом давление на реле и давление на выходе из системы очистки отличаются 2. Как отличаются? Больше? Меньше? А при отключении скважины из розетки и открытии всех кранов, на них одинаковый "ноль" ? 3. Проверить состояние (проходимость) трубопроводов к г/аккум. 4. Проверить полное опорожнение г/аккум при п.2. Оценить вес пустого г/аккум. Он может просто быть забит грязью/песком
Сообщение отредактировал nick2 - 15.10.2025, 19:36
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|