Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замерзание пожарных гидрантов
naivemite
сообщение 26.9.2023, 2:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



п.8.8 СП 8.13130.2020: Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать
гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.

Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах? Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды. Есть ли какие-то типовые решения утепленных колодцев? Подключение ввода в здание для водоразбора запрещается пунктом 8.8:

п. 8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не
допускается.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.9.2023, 4:50
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 4:17) *
п.8.8 СП 8.13130.2020: Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать
гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.

Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах? Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды. Есть ли какие-то типовые решения утепленных колодцев? Подключение ввода в здание для водоразбора запрещается пунктом 8.8:

п. 8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не
допускается.


Например: подключить ввод в здание для водоразбора. Только отключающую задвижку поставить после колодца с гидрантом. И ПГ будет стоять не на вводе, а на тупиковой линии с водоразбором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 26.9.2023, 6:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2023, 11:50) *
Например: подключить ввод в здание для водоразбора. Только отключающую задвижку поставить после колодца с гидрантом. И ПГ будет стоять не на вводе, а на тупиковой линии с водоразбором

вариант отличный, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.9.2023, 7:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 2:17) *
Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды.

Неправда, в колодце теплее biggrin.gif

Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 2:17) *
Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах?

1) Утепленная крышка колодца.
2) Утепленный конус/пирамида на колодец с ПГ, но это для промки больше применимо.

Сообщение отредактировал aminopower - 26.9.2023, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 26.9.2023, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Гидрант вообще не замерзает, т.к. не заполнен водой. Изучите конструкцию этого изделия - он открывается и заполняется только при использовании, а после закрытия вода сливается.

автору этого этого "гениального" примечания, тоже не мешало бы это сделать, да и многим "экспертам" тоже - задолбались уже учить их уму. Если совсем отбитые на голову попадаюстся - да делаем "на отстань" вторую утепленную крышку люка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 26.9.2023, 22:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(SV_vrn @ 26.9.2023, 15:40) *
Гидрант вообще не замерзает, т.к. не заполнен водой. Изучите конструкцию этого изделия - он открывается и заполняется только при использовании, а после закрытия вода сливается.


Я с эксплуатацией, к сожалению, не сильно знаком, но устройство гидранта знаю. Но в колодце есть водозаполненный участок трубы перед гидрантом, который в моем понимании может замерзнуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 27.9.2023, 12:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 22:55) *
Я с эксплуатацией, к сожалению, не сильно знаком, но устройство гидранта знаю. Но в колодце есть водозаполненный участок трубы перед гидрантом, который в моем понимании может замерзнуть


в цитируемом вами же пункте СП речь о замерзании гидрантов. Причем тут участок трубы?

И температура в колодце водопровода далеко не равна температуре окружающей среды над землей.
Кладите сети по СП ниже глубины промерзания как положено и ничего не замерзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.9.2023, 14:51
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В колодце зимой вполне себе может быть минусовая температура. Сеть-то ниже глубины, а в колодце минус. При постоянном протоке воды в трубе нормально, а в стоячем тупике может и замёрзнуть. Пункты про гидранты, на мой взгляд, именно из этого условия и написаны.
Другое дело, что для ПГ я не очень представляю себе вторую крышку - там же 150-400 мм от люка до верха гидранта. Если его заглублять под утепляющую крышку, непонятно, как пожарный будет на него стендер надевать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 27.9.2023, 18:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



а если колодец ПГ затоплен осенью, то он (колодец) заморожен морозной зимой полностью или частично в верхней части.
Сейчас перед глазами акт проверки ПГ г. Краснокамска водоканалом и ПЧ от 07.10.2021, примерно каждый десятый ПГ не соответствует, указаны разные повреждения, в т.ч: нерабочий шток, замена шаровой. По двум ПГ указано "заморожен" (в октябре!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 28.9.2023, 0:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(SV_vrn @ 27.9.2023, 12:26) *
Кладите сети по СП ниже глубины промерзания как положено и ничего не замерзнет.

В сп написано по-другому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных