Замерзание пожарных гидрантов |
|
|
|
26.9.2023, 2:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
п.8.8 СП 8.13130.2020: Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.
Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах? Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды. Есть ли какие-то типовые решения утепленных колодцев? Подключение ввода в здание для водоразбора запрещается пунктом 8.8:
п. 8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается.
|
|
|
|
|
26.9.2023, 4:50
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 4:17)  п.8.8 СП 8.13130.2020: Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.
Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах? Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды. Есть ли какие-то типовые решения утепленных колодцев? Подключение ввода в здание для водоразбора запрещается пунктом 8.8:
п. 8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается. Например: подключить ввод в здание для водоразбора. Только отключающую задвижку поставить после колодца с гидрантом. И ПГ будет стоять не на вводе, а на тупиковой линии с водоразбором
|
|
|
|
|
26.9.2023, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2023, 11:50)  Например: подключить ввод в здание для водоразбора. Только отключающую задвижку поставить после колодца с гидрантом. И ПГ будет стоять не на вводе, а на тупиковой линии с водоразбором вариант отличный, спасибо
|
|
|
|
|
26.9.2023, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 2:17)  Фактически в колодце имеем температуру окружающей среды. Неправда, в колодце теплее Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 2:17)  Как выглядят меры против замерзания воды в гидрантах? 1) Утепленная крышка колодца. 2) Утепленный конус/пирамида на колодец с ПГ, но это для промки больше применимо.
Сообщение отредактировал aminopower - 26.9.2023, 7:41
|
|
|
|
|
26.9.2023, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Гидрант вообще не замерзает, т.к. не заполнен водой. Изучите конструкцию этого изделия - он открывается и заполняется только при использовании, а после закрытия вода сливается.
автору этого этого "гениального" примечания, тоже не мешало бы это сделать, да и многим "экспертам" тоже - задолбались уже учить их уму. Если совсем отбитые на голову попадаюстся - да делаем "на отстань" вторую утепленную крышку люка.
|
|
|
|
|
26.9.2023, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(SV_vrn @ 26.9.2023, 15:40)  Гидрант вообще не замерзает, т.к. не заполнен водой. Изучите конструкцию этого изделия - он открывается и заполняется только при использовании, а после закрытия вода сливается. Я с эксплуатацией, к сожалению, не сильно знаком, но устройство гидранта знаю. Но в колодце есть водозаполненный участок трубы перед гидрантом, который в моем понимании может замерзнуть
|
|
|
|
|
27.9.2023, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(naivemite @ 26.9.2023, 22:55)  Я с эксплуатацией, к сожалению, не сильно знаком, но устройство гидранта знаю. Но в колодце есть водозаполненный участок трубы перед гидрантом, который в моем понимании может замерзнуть в цитируемом вами же пункте СП речь о замерзании гидрантов. Причем тут участок трубы? И температура в колодце водопровода далеко не равна температуре окружающей среды над землей. Кладите сети по СП ниже глубины промерзания как положено и ничего не замерзнет.
|
|
|
|
|
27.9.2023, 14:51
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
В колодце зимой вполне себе может быть минусовая температура. Сеть-то ниже глубины, а в колодце минус. При постоянном протоке воды в трубе нормально, а в стоячем тупике может и замёрзнуть. Пункты про гидранты, на мой взгляд, именно из этого условия и написаны. Другое дело, что для ПГ я не очень представляю себе вторую крышку - там же 150-400 мм от люка до верха гидранта. Если его заглублять под утепляющую крышку, непонятно, как пожарный будет на него стендер надевать
|
|
|
|
|
27.9.2023, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
а если колодец ПГ затоплен осенью, то он (колодец) заморожен морозной зимой полностью или частично в верхней части. Сейчас перед глазами акт проверки ПГ г. Краснокамска водоканалом и ПЧ от 07.10.2021, примерно каждый десятый ПГ не соответствует, указаны разные повреждения, в т.ч: нерабочий шток, замена шаровой. По двум ПГ указано "заморожен" (в октябре!).
|
|
|
|
|
28.9.2023, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(SV_vrn @ 27.9.2023, 12:26)  Кладите сети по СП ниже глубины промерзания как положено и ничего не замерзнет. В сп написано по-другому.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)