Полотенцесушители, Выбор между водяным и электрическим полотенцесушителем |
|
|
|
9.10.2023, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2022
Пользователь №: 405412

|
Добрый день , коллеги . Возникла ситуация когда необходимо заменить водяные полотенцесушители на электрические в жилом доме с вертикальной системой водоснабжения. В нашем нормативном документе четко прописано подключение наличие водяного полотенцесушителя подключенного к стояку ГВС (Казахстан). В Российском СП 30.13330.2012 дается выбор между водяным полотенцесушителем и электрическим "5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя". Мы написали в комитет по строительству РК с просьбой изменить формулировку в наших нормах и тоже дать выбор между водяным и электрическим. Нас попросили привести примеры как в нормативных документах других стран описан момент выбора или вовсе не дается выбор. Кроме России нужно еще привести примеры зарубежных стран (желательно западных) . Прошу если есть проектировщики имевшие опыт проектирования в других странах (кроме Казахстан и Россия) написать как в ваших странах регламентируется вопрос с полотенцесушителями. Вопрос очень важный , заранее спасибо на ваше внимание
Сообщение отредактировал kst_nurs - 9.10.2023, 15:02
|
|
|
|
|
9.10.2023, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
По ГВС . Подача прямая , разбор с подачи. Обратка прямая без полотенцесушителей. Электрические полотенцесушители подключаются от квартирной сети . Могут с клемной коробки и через выключатель снаружи ванной ,обычно выключатель рядом со светом далее с заходом в ванную и подключение полотенцесушителя .Проводка скрыта . Возможно тоже с помощью розетки накладной или встраиваемой с защитой IP44 внутри ванной комнаты рядом с полотенцесушителем .Полотенцесушитель подключается гибким кабелем с вилкой на конце .Но розетку тоже сделать через внешний выключатель вне ванной. То есть чтобы имелась возможность, не входя в ванную комнату ,обесточить полотенцесушитель.
|
|
|
|
|
10.10.2023, 8:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kst_nurs @ 9.10.2023, 15:01)  Прошу если есть проектировщики имевшие опыт проектирования в других странах (кроме Казахстан и Россия) написать как в ваших странах регламентируется вопрос с полотенцесушителями. Вопрос очень важный , заранее спасибо на ваше внимание В молдавских нормах NCM G.03.03:2015 "Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare, Внутренний водопровод и канализация" так: Цитата п. 7.6 В ванных комнатах и душевых необходимо устанавливать полотенцесушители. Объёмно-планировочные решения должны позволять установку полотенцесушителей в удобном для эксплуатации месте. Полотенцесушители могут подключаться к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения, к системе отопления, к системе электроснабжения. При обосновании дoпускается установка полотенцесушителей на циркуляционных трубопроводах системы горячего водоснабжения. В домах новой постройки циркуляция, как правило, предусмотрена только по стоякам в подъездах, там же установлены и счётчики. В квартиры циркуляция не заводится - из-за усложнения учёта расхода воды и тепла.
|
|
|
|
|
10.10.2023, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(kst_nurs @ 9.10.2023, 17:01)  В Российском СП 30.13330.2012 У нас уже СП 30.13330.2020 Там пункт звучит так (тоже дается выбор) Цитата 9.8 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания заданной температуры воздуха, следует подключать к подающим или циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения по схеме, обеспечивающей постоянный проток через них горячей воды. С той же целью допускается оснащение ванных комнат электрическими полотенцесушителями, подключенными к системе электроснабжения потребителя.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.10.2023, 15:38
|
|
|
|
|
10.10.2023, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(svoroponov @ 9.10.2023, 20:15)  По ГВС . Подача прямая , разбор с подачи. Обратка прямая без полотенцесушителей. Электрические полотенцесушители подключаются от квартирной сети . Могут с клемной коробки и через выключатель снаружи ванной ,обычно выключатель рядом со светом далее с заходом в ванную и подключение полотенцесушителя .Проводка скрыта . Возможно тоже с помощью розетки накладной или встраиваемой с защитой IP44 внутри ванной комнаты рядом с полотенцесушителем .Полотенцесушитель подключается гибким кабелем с вилкой на конце .Но розетку тоже сделать через внешний выключатель вне ванной. То есть чтобы имелась возможность, не входя в ванную комнату ,обесточить полотенцесушитель. Вы не упомянули еще много всякого- тот ПС должен уровняться потенциалом с прочими железяками в ванной комнате, нужно УЗО или дифавтомат с током утечки 10 мА и именно отдельная на него линия от иных потребителей, а дом то у топикстартера существующий. И насчет земли в электроразводке по дому ни слова не сказано. Да и от схемы уравнивания потенциалов могут остаться только рожки и ножки в виде чугунину ванны арматуриной кинутой на трубу водоснабжения, а труба давно уже пластиковая.
|
|
|
|
|
10.10.2023, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Да конечно . Важно! При любом способе подключения электрополотенцесушителя обязательным этапом есть заземление и УЗО (устройство защитного отключения)! . Стиральная машина тоже аналогичного требует . Так что схемы похожи. Квалифицированные электрики это знают и умеют делать. Ту розеточку или линию с выключателем для полотенечка в ванной по данной схеме и подключают в силовом квартирном электрощитке. . Но это уже другой вопрос - реализации схемы подключения электропитания и защита .
Сообщение отредактировал svoroponov - 11.10.2023, 0:06
|
|
|
|
|
11.10.2023, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(svoroponov @ 10.10.2023, 23:53)  Да конечно . Важно! При любом способе подключения электрополотенцесушителя обязательным этапом есть заземление и УЗО (устройство защитного отключения)! . Стиральная машина тоже аналогичного требует . Так что схемы похожи. Квалифицированные электрики это знают и умеют делать. Ту розеточку или линию с выключателем для полотенечка в ванной по данной схеме и подключают в силовом квартирном электрощитке. . Но это уже другой вопрос - реализации схемы подключения электропитания и защита . Да, но это существующий дом и ни слова у автора не звучит про а что там с электрой и лишь " а вот можно и на электру посадить ПС". Вес решаемых проблем очень разный получается. И дом то упомянут.. ПС решили менять.. возраст стояков не хороший? А электра прям молодая и вся такая с землей и в УЗО завернутая и сплошь медь. И совсем иные деньги на воплощение фразы "там нормальная электра в доме, соответствующая нынешним нормам и вполне себе электро ПС могли б стоять". Вы мне вон предлагали полквартала ПКЛ и РКЛ переложить и ТП реконструировать, ВРУ и контур заземления по дому сделать в рамках ремонта одной квартиры.
|
|
|
|
|
11.10.2023, 7:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2022
Пользователь №: 405412

|
Цитата(инж323 @ 11.10.2023, 0:58)  Да, но это существующий дом и ни слова у автора не звучит про а что там с электрой и лишь " а вот можно и на электру посадить ПС". Вес решаемых проблем очень разный получается. И дом то упомянут.. ПС решили менять.. возраст стояков не хороший? А электра прям молодая и вся такая с землей и в УЗО завернутая и сплошь медь. И совсем иные деньги на воплощение фразы "там нормальная электра в доме, соответствующая нынешним нормам и вполне себе электро ПС могли б стоять". Вы мне вон предлагали полквартала ПКЛ и РКЛ переложить и ТП реконструировать, ВРУ и контур заземления по дому сделать в рамках ремонта одной квартиры. Добрый день. Не упомянул в сообщении что имеется в виду новое строительство жилого комплекса. Без водяных полотенцесушителей а с электрическими полот-ми. От сервиса приходят жалобы что водяные птс часто текут. Хотим во всех будущих жилых комплексах перейти на электрические.
|
|
|
|
|
11.10.2023, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(kst_nurs @ 11.10.2023, 7:39)  Добрый день. Не упомянул в сообщении что имеется в виду новое строительство жилого комплекса. Без водяных полотенцесушителей а с электрическими полот-ми. От сервиса приходят жалобы что водяные птс часто текут. Хотим во всех будущих жилых комплексах перейти на электрические. ВКшнику то проще электрические ПС, но с точки зрения затрат при строительсвте, а так же потом оплаты услуг ЖКХ уже не очень. Если это массовое строительство, и применена стандартная схема со стояками в санузлах, то применение электрических ПС не самое оправданное решение по-моему
Сообщение отредактировал Aerl - 11.10.2023, 11:36
|
|
|
|
|
11.10.2023, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Aerl @ 11.10.2023, 11:36)  Если это массовое строительство, и применена стандартная схема со стояками в санузлах, то применение электрических ПС не самое оправданное решение по-моему Сам сейчас столкнулся, что крупный застройщик при коллекторной разводке (счетчики в коридоре) ставит электрические полотенцесушители. Цитата(Aerl @ 11.10.2023, 11:36)  ВКшнику то проще электрические ПС, но с точки зрения затрат при строительсвте, а так же потом оплаты услуг ЖКХ уже не очень. Там потребление как у неэнергосберегающей лампочки (40-60 Вт), а стоимость самого полотенцесушителя помноженное на кол-во квартир, не идет ни в какое сравнение с отдельной трубной разводкой Т3/Т4 стояков специально для ПЛС, а если еще две зоны...Главное снимается частый вопрос с непрогревом водяных ПЛС при эксплуатации, так как электрический ПЛС уже не ответственность УК.
Сообщение отредактировал aminopower - 11.10.2023, 13:15
|
|
|
|
|
11.10.2023, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(aminopower @ 11.10.2023, 13:13)  Сам сейчас столкнулся, что крупный застройщик при коллекторной разводке (счетчики в коридоре) ставит электрические полотенцесушители.
Там потребление как у неэнергосберегающей лампочки (40-60 Вт), а стоимость самого полотенцесушителя помноженное на кол-во квартир, не идет ни в какое сравнение с отдельной трубной разводкой Т3/Т4 стояков специально для ПЛС, а если еще две зоны...Главное снимается частый вопрос с непрогревом водяных ПЛС при эксплуатации, так как электрический ПЛС уже не ответственность УК. всё так. Это вы отчего сейчас лишь столкнулись, а ставят так уже лет.... 20( с хвостиком уже оказывается. сперва даже лет 15 хотел написать). Просто только с этой схемой и только для нового строительства это может быть как то оправдано и иметь значимые плюсы, относительно водного ПС. А сравнивать с обычными лампами накаливания.. ну тут такое.... давно уже не встречал ламп накаливания, хотя мощность электро ПС реально под 80-120 Вт. Просто под него много чего сразу надо, но всё это итак в новых домах делается и места предусматриваются для всего этого, а для старого жилого фонда это очень не так, даже с чем то еще ранее сделаным. Помните трансы в выключателе на ванну с СУ? У кого то просто предохранитель стоял, а в домах до 70 какого года и того не было. Да и уравнители потенциалов тоже весьма не везде были. Вот примерно с коллекторной схемы воплощаемой в новых домах и начали их применять, поскольку потери в разводке квартир( до 200 метров длины веток) не могли дать нормального расхода Т4 и пс холодные и Т3 долго ждать и вопли начинались уже в неприемлимо неподходящее время , практически перед началом уже проживания, когда вся отделка завершена и что то менять поздно( или сильно дорого). Да и с платежами за коммуналку канитель.
|
|
|
|
|
11.10.2023, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(инж323 @ 11.10.2023, 15:03)  У кого то просто предохранитель стоял, а в домах до 70 какого года и того не было. Да и уравнители потенциалов тоже весьма не везде были. Сунулся я как-то в панельке 70-х годов люстру менять) Проводка-алюминий, земля-нет не слышали и замечена не была)
|
|
|
|
|
11.10.2023, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(aminopower @ 11.10.2023, 15:20)  Сунулся я как-то в панельке 70-х годов люстру менять) Проводка-алюминий, земля-нет не слышали и замечена не была) это вы мне на больную мозоль наступили- сейчас у сына ремонт и хоть дом кирпич 83 года сдачи, но там так же, как вы описали. И не только с электрикой. Параллельных и перпендикулярных стен вообще нет, в штукатурке нет цемента, хоть и часть её известковая и очень разбавлена песком, перекрытия из плит не положенных в пределах любой комнаты на один уровень( их три(уровня) примерно в любом помещении), вертикально стоящих дверных коробок и стояков тоже нет и т.д.
|
|
|
|
|
11.10.2023, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(aminopower @ 11.10.2023, 13:13)  Сам сейчас столкнулся, что крупный застройщик при коллекторной разводке (счетчики в коридоре) ставит электрические полотенцесушители.
Там потребление как у неэнергосберегающей лампочки (40-60 Вт), а стоимость самого полотенцесушителя помноженное на кол-во квартир, не идет ни в какое сравнение с отдельной трубной разводкой Т3/Т4 стояков специально для ПЛС, а если еще две зоны...Главное снимается частый вопрос с непрогревом водяных ПЛС при эксплуатации, так как электрический ПЛС уже не ответственность УК. При коллекторной то я не спорю, у меня все по классике, ПС просто П образный кусок трубы 1-1.5м длиной, я его так и не трогал. И дом относительно новый)
Сообщение отредактировал Aerl - 11.10.2023, 16:33
|
|
|
|
|
11.10.2023, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aerl @ 11.10.2023, 16:32)  При коллекторной то я не спорю, у меня все по классике, ПС просто П образный кусок трубы 1-1.5м длиной, я его так и не трогал. И дом относительно новый) Так и я с вами не спорю. Малотого- уже месяц время от времени крашу изогнутый ПС из оцинкованной трубы ВГП и шкурочкой с водой ого потом обрабатываю. Уже до шкурки 1000 дошел и при трогании ПС рукой и сын с женой и соседка произносят- ой какой, гладенький и прям тактильно офигенный. А так в принципе обычная качественная окраска- подглядел по молодости как умельцы самодельные гитары делали, копируя фирму. Поверхность реально очень приятственная получается. Единственно - не могу таким образом исправить заломы самой трубы появившиеся при изготовлении на трубогибе( волны эти), а шов исчез полностью, пальчиками и с пристрастием даже не ощущается. Начинал на "холодную" во время летнего отключения, а потом уже и по горячей слои наносил. Обычная ПФ по грунту. А шкурить- по 10 минут за подход и сколь хош подходи, у меня там слоев 8 уже, но думаю еще пару сделать и краску уже пожиже разбавляю( и сохнет на горячую ведь и утолщать слой ЛКМ не стоит более. А вот лак поверх всех слоев и не знаю, стоит ли давать. Он после шкурки( стершейся от воды уже 1000-й) матовым блеском шелковистым выглядит. Фоткать пробовал, но камера не ловит нормально, не понять как выходит поверхность на глаз и тактильно.
|
|
|
|
|
13.10.2023, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2022
Пользователь №: 405412

|
Добрый день , коллеги. В переписке указали на молдавские нормы регламентирующие этот опрос, спасибо. Хотелось бы добавить еще 1 странной, если знаете такие нормы можете указать ?
|
|
|
|
|
13.10.2023, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aminopower @ 11.10.2023, 15:13)  Сам сейчас столкнулся, что крупный застройщик при коллекторной разводке (счетчики в коридоре) ставит электрические полотенцесушители. А я когда поставил в проекте электрические вместо водяных-экспертиза выставила замечание про необоснованное удорожание. Пришлось на конкретных ценах и цифрах несколько раз объяснять, что в моем случае электрические будут даже дешевле чем водяные (с учетом всех подводимых к ним трубопроводов и появляющейся обвязки в виде кранов и балансировочников).
|
|
|
|
|
13.10.2023, 18:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.10.2023, 14:33)  А я когда поставил в проекте электрические вместо водяных-экспертиза выставила замечание про необоснованное удорожание. Пришлось на конкретных ценах и цифрах несколько раз объяснять, что в моем случае электрические будут даже дешевле чем водяные (с учетом всех подводимых к ним трубопроводов и появляющейся обвязки в виде кранов и балансировочников). Разницу в стоимости электры и тепла на полотенчик на весь срок службы дома, УЗО на полотенчик, кабель, автомат на него видать не учел.
|
|
|
|
|
14.10.2023, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Vano @ 13.10.2023, 18:29)  Разницу в стоимости электры и тепла на полотенчик на весь срок службы дома Тоже застройщик/заказчик оплачивает, чтобы эти затраты экспертиза оценивала?
Сообщение отредактировал aminopower - 14.10.2023, 8:17
|
|
|
|
|
14.10.2023, 11:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(aminopower @ 14.10.2023, 8:14)  Тоже застройщик/заказчик оплачивает, чтобы эти затраты экспертиза оценивала? 87 постановление - пункты об исключении нерационального расхода электрической энергии По вашей и Александра логике - можно заменить водяную СО на электрическую - капитальные затраты то меньше будут. И ГВС приготавливать бойлером электрическим в квартире. Цитата: на конкретных ценах и цифрах несколько раз объяснять, что в моем случае электрические будут даже дешевле чем водяные (с учетом всех подводимых к ним трубопроводов и появляющейся обвязки в виде кранов и балансировочников)
|
|
|
|
|
14.10.2023, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
У нас в своё время тоже все ринулись убирать водяные полотенцесушители , отказываться от централизованного ГВС и ставить электробойлеры. Я тогда многих убеждал не ликвидировать проектные решения и ставить параллельно , с переключением водяных частей, просто в дополнение . Кто то послушал а кто то нет . Это пока электроэнергия дешёвая была. Но государство не дураки .Просто стали поднимать и довольно быстро цену за киловатт и в определённый момент затраты на электроэнергию перевесили затраты на нагрев даже при двух тарифной электроэнергии . И побежали те, кто ликвидировал полотенички водяные, обратно , с просьбами вернуть всё как было раньше. Ну что же ,к людям надо было относится по мягче на тот момент. По поводу водяных полотеничек. Покупайте и устанавливайте из нержавейки. Подключение на американках. У нас сейчас это проектное решение в новых домах и в старых ,после реновации систем и оно работает без проблем лет 25 . Да , если что , то электрополотенички , которые раньше продавались и мощностью до 60 Ватт были без заземления на колодке подключения и не имели заземляющего контакта на вилке , если у него был шнур. То есть это был своего рода отопительный шнур в металлической (никелированной )оболочке.
|
|
|
|
|
14.10.2023, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Vano @ 14.10.2023, 11:05)  87 постановление - пункты об исключении нерационального расхода электрической энергии Почему электрический ПЛС нерациональный расход энергии? Цитата(Vano @ 14.10.2023, 11:05)  можно заменить водяную СО на электрическую ГВС приготавливать бойлером электрическим в квартире. Пункты приведете? Тогда как выбор между электрическим и водяным ПЛС отдан на откуп проектировщикам согласно СП, а не чьей либо логике. Цитата(svoroponov @ 14.10.2023, 12:47)  И побежали те, кто ликвидировал полотенички водяные, обратно , с просьбами вернуть всё как было раньше. В свое время плотно работали с УК. Так заявок с непрогревом водяных ПЛС было тоже немало. К примеру, 12 (!!! ) подьездный жилой дом, ввод т3/т4 в 1 подъезде, в 9-12 подъездах про горячии ПЛС слышали, но не видели). Как все это решать, люди на местах не представляют.
Сообщение отредактировал aminopower - 14.10.2023, 14:40
|
|
|
|
|
14.10.2023, 23:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(aminopower @ 14.10.2023, 14:50)  Почему электрический ПЛС нерациональный расход энергии? Эл энергия есть высшая и самая дорогая форма энергии в быту. Использование её в быту для термических целей при наличии другой формы энергии и есть нерациональный расход. Это в масштабах государства. В масштабах ячейки общества -дорого: за исключением дотационных регионов с низкой стоимостью эл энергии типа Иркутской области и Дагестана эл энергия дороже тепловой из ЦТП.
Сообщение отредактировал Vano - 14.10.2023, 23:02
|
|
|
|
|
15.10.2023, 19:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 14.10.2023, 23:00)  Эл энергия есть высшая и самая дорогая форма энергии в быту. Использование её в быту для термических целей при наличии другой формы энергии и есть нерациональный расход. Это в масштабах государства. В масштабах ячейки общества -дорого: за исключением дотационных регионов с низкой стоимостью эл энергии типа Иркутской области и Дагестана эл энергия дороже тепловой из ЦТП. В масштабах ячейки общества, при рыночных условиях и учёте тепла - точно наоборот. Просто потому что платить за холодный водяной полотенчик народ отказывается. В итоге отключают циркуляцию всем. Ну и в масштабах государства - тем более. Транжирить тепло бесплатно - неинтересно. Во общем это всё умрёт естественным способом в новостройках по мере роста цены энергоносителей.
|
|
|
|
|
15.10.2023, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
в масштабах ячейки- смена ПС на электро не изменит платежей, а сливая остывшую ГВС в К1 изменит платеж за само потребление. Неизолированные трубы всё одно отдадут тепло в подвале или по шахтам и циркуляцию в доме отключением не решить- оформление нагрузки заново не предусмотрено, а счетчик всё одно покажет в ЦТП трату циркрасхода и раскидают её на всех. Электро ПС.. в плане для квартир с стояками в этажном холле- выход и технологически выход, в иных случаях... доптрата ежемесячная.
|
|
|
|
|
15.10.2023, 23:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(aminopower @ 14.10.2023, 14:50)  В свое время плотно работали с УК. Так заявок с непрогревом водяных ПЛС было тоже немало. К примеру, 12 (!!! ) подьездный жилой дом, ввод т3/т4 в 1 подъезде, в 9-12 подъездах про горячии ПЛС слышали, но не видели). Как все это решать, люди на местах не представляют. Предкам без ПК и смартфонов удавалось проектировать, монтировать и эксплуатировать прогретые полотенцесушители. Как решить не представлют рукожопы. Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2023, 19:53)  В масштабах ячейки общества, при рыночных условиях и учёте тепла - точно наоборот. Просто потому что платить за холодный водяной полотенчик народ отказывается. В итоге отключают циркуляцию всем. Ну и в масштабах государства - тем более. Транжирить тепло бесплатно - неинтересно. Во общем это всё умрёт естественным способом в новостройках по мере роста цены энергоносителей. Что у вас там происходит, но там где я живу полотенчики горячие. Не знаю как в Молдавии но у большей части наших людей тепло побочка при производстве электроэнергии. Т.е. тупо увеличивать потребление электроэнергии за счет уменьшения потребления тепла с выработки эл. энергии. И стоимость тепла с электрой увеличиваются одновременно - прям день в день, что в новостройках, что в сталинках.
|
|
|
|
|
15.10.2023, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(aminopower @ 14.10.2023, 14:50)  Тогда как выбор между электрическим и водяным ПЛС отдан на откуп проектировщикам согласно СП, а не чьей либо логике. . Так заявок с непрогревом водяных ПЛС было тоже немало. К примеру, 12 (!!! ) подьездный жилой дом, ввод т3/т4 в 1 подъезде, в 9-12 подъездах про горячии ПЛС слышали, но не видели). Как все это решать, люди на местах не представляют. у вас стыкуется выделенное жирным шрифтом? Можно еще хуже сделать этому дому, что и отопление тоже не будет работать, но сдается что проектировщик решает проектом эти задачи, а не линии на бумаге рисует какие то, что б они как то пересекались и соединялись меж собой. Проект то - это не 5 кг бумаги и полкило тонера. зы, у меня дом 11 подьездов и 12 этажей. ПС горячие, к отоплению нет вопросов- кто не предусмотрел проблем, что б я себе электроПС не подумал поставить и не платить допденег за эту электру и платить за холодный водныйПС, ибо нагрузку циркрасхода никогда не скинуть с нагрузок дома и не убрать из показаний. т.е. за цирк расход все одно в квитке учтено.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.10.2023, 23:23
|
|
|
|
|
16.10.2023, 8:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ 15.10.2023, 20:34)  в масштабах ячейки- смена ПС на электро не изменит платежей, А заметно их уменьшит. Ибо можно легко отключать когда не нужен. Когда за окном + 35С при работающем кондиционере например. Или в отъезде. Цитата(Vano @ 15.10.2023, 23:07)  Не знаю как в Молдавии но у большей части наших людей тепло побочка при производстве электроэнергии. У вас ещё всё впереди. Начиная с горизонтальной разводки, счётчиков в подъездах и автономного отопления.
|
|
|
|
|
16.10.2023, 9:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2023, 8:41)  У вас ещё всё впереди. Начиная с горизонтальной разводки, счётчиков в подъездах и автономного отопления. Еще пример Грузии и Украины приведите с терминалом оплаты в лифте. Нет это путь папуасов. Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2023, 8:41)  А заметно их уменьшит. Ибо можно легко отключать когда не нужен. Когда за окном + 35С при работающем кондиционере например. Или в отъезде. Заметно сомнительно - когда +35 за окном - это прям заметное событие и непродолжительное. Страна все таки северная.
|
|
|
|
|
16.10.2023, 9:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 16.10.2023, 9:01)  Еще пример Грузии и Украины приведите с терминалом оплаты в лифте. Нет это путь папуасов. Рынок - он и в Африке рынок и в РФ. Никуда вы от этого не денетесь по мере роста цены коммуналки. https://rg.ru/2023/02/08/poiaviatsia-li-v-r...tnye-lifty.htmlЦитата Плата за каждую поездку могла бы стать решением и этой проблемы, и вопросов с оплатой лифта жителями первых-вторых этажей, которые часто возмущаются, что платят, хотя лифтом и не пользуются. В РФ использование лифта - жилищная услуга с оплатой в зависимости от площади квартиры, а не коммунальная, где можно платить за "объем потребления", отмечает первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. Жители вправе решить, что лифт будет платным, и такие попытки были со стороны ТСЖ
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|