Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> danfoss mcx06 периодически подвисает слетает время и дата
AleXa Zh
сообщение 13.10.2023, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 13807



Четыре щита вентиляции на danfoss mcx08.
Один контроллер сегодня подвис, приточка отключилась, контроллер не реагировал на аварийные режимы по теплоносителю, хотя обратка просела ниже аварийной уставки, при этом часы контроллера показывали время 0.00, дату показывал днем раньше.
После установки времени и даты и перезапуска питания на щите, приточка запустилась, контроллер выдал ожидаемые ошибки по теплоносителю, включилось управление 3-х ходовым, начал прогрев теплообменника, но этот перезапуск питания вызвал снова сбой показания часов - на часах время изменилось с 9.45 на 8.15, но не в 0.00, как в начале, при этом контроллер в ступор не ушел, работает в штатном режиме.
Какая-то проблема с энергонезависимой памятью похоже, как она реализована на этих контроллерах, может подскажет кто?

И еще вопрос по дисплеям на danfoss mcx06, что с ними можно сделать, чтобы решить проблемы с пропаданием читаемости и засветом. На некоторых часть дисплея не отображает половину символов, на других экран полностью засвечен и не видно вообще ничего. Подозреваю, что проблема кроется в шлейфах дисплеев, какой-то массовый брак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Compi
сообщение 30.10.2023, 23:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2022
Пользователь №: 408447



Опыта работы с ней нет, но предполагаю, что литиевая батарейка села на плате контролера, если время слетает. Дисплеи с частично слетевшим отображением я ремонтировал своей паяльной станцией, проглаживая с небольшим давящим усилием, паяльником на минимальной температуре в 150 градусов шлейф на месте его соединения с жк экраном.



Сообщение отредактировал Compi - 30.10.2023, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных