Цитата(Lure @ 23.10.2023, 8:15)

В открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов определяется только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.
Как без температуры вычисляется полученная тепловая энергия?
При нагрузках менее 0.2 гиги учет вообще лишь для желающих и не обязателен. И потом, если хотите нормально учесть тепло, то ставьте с всеми датчиками и Р и Т что б пасти и стать при желании полноценным узлом учета. Если нет желания, то на что готовы, или вообще учет не ставьте и платите по расчетному методу.