> Сетевой адаптер H-link HITACHI PSC-6RAD, Нужна консультация по подключению
winch
сообщение 9.11.2023, 12:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Добрый день, товарищи

Дано: три мультисплит-системы Hitachi. (3 наружки, на каждую - 3 или 4 внутренних блока).
Задача: организовать дистанционное управление. В дилер Hitachi для диспетчеризации предложил такой комплект:
- Адаптер Modbus PSC-6RAD – по одной на каждый внутренний блок
- Шлюз Modbus HC-A64MB -1 штука

Вопрос возник в том, как прописать адресацию на адаптерах - инструкция на английском, не очень внятная, не хотелось бы напортачить.
Может кто-то имел дело с такими системами?

Инструкцию на английском прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  582.pdf ( 4,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 9.11.2023, 13:39
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(winch @ 9.11.2023, 12:02) *
Добрый день, товарищи

Дано: три мультисплит-системы Hitachi. (3 наружки, на каждую - 3 или 4 внутренних блока).
Задача: организовать дистанционное управление. В дилер Hitachi для диспетчеризации предложил такой комплект:
- Адаптер Modbus PSC-6RAD – по одной на каждый внутренний блок
- Шлюз Modbus HC-A64MB -1 штука

Вопрос возник в том, как прописать адресацию на адаптерах - инструкция на английском, не очень внятная, не хотелось бы напортачить.
Может кто-то имел дело с такими системами?

Инструкцию на английском прилагаю


Добрый день.

В личные сообщения отправил Вам инструкцию на русском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 9.11.2023, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 18.6.2024, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Апну тему.

В итоге с адресацией разобрались, если кому-то нужно подсказать по данному процессу - пишите.
Один вопрос только остался - при подключении наших мультисплит-систем к "умному дому" через шлюз Modbus (родной шлюз Хитачи) команды доходят с огромной задержкой секунд в пять. Напомню, у нас три наружных блока и девять внутренних.

Вот вопрос- если поставить два шлюза и разделить блоки по шлюзам - будет ли эффективнее в плане скорости проходжение команд управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dolsky
сообщение 8.2.2025, 18:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.9.2018
Из: Сочи
Пользователь №: 348021



Цитата(Alex2001 @ 9.11.2023, 13:39) *
Добрый день.

В личные сообщения отправил Вам инструкцию на русском.



Добрые люди!!! Если меня кто нибудь слышит!!! Отправьте пожалуйста и мне инструкцию на русском...тоже мучаемся с адресацией blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных