Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заклинивает клапан Danfoss VB2, Не хватает силы возвратной пружины
sa_
сообщение 14.11.2023, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



Dy-50. Стоит на отоплении торгового центра.
Клапан открыт всегда примерно в одном положении и через какое-то время на зеркальной части цилиндра образуется буртик из накипи, который не даёт клапану открываться дальше, или не хватает силы пружины. Чистим раз в год, но по закону подлости в самые морозы клапан клинит.
На что можно заменить ? имеет ли смысл менять или что то можно сделать ?
Управляется через ECL Comfort 300
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 14.11.2023, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Можно , например, раз в сутки прогонять клапан от закрытия до полного открытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 14.11.2023, 12:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Просто открытую часть штока по инструкции надо смазывать силиконовым маслом . У нас даже на перегретой воде проблем с накипью на штоках не возникало. Кроме того , узнайте что за теплоноситель вам подают
. У нормальной теплофикационной воды образование подобных отложений низкое .
Уточните в инструкции - обслуживание клапана что и как .

Сообщение отредактировал svoroponov - 14.11.2023, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa_
сообщение 14.11.2023, 12:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



Цитата(AI 155 @ 14.11.2023, 12:17) *
Можно , например, раз в сутки прогонять клапан от закрытия до полного открытия.

Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.

Сообщение отредактировал sa_ - 14.11.2023, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.11.2023, 12:38
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50370
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(sa_ @ 14.11.2023, 12:25) *
Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.

Раз в три дня вручную повышать-понижать перепад на вводе, регулятор чтобы шевелился. Назначить ответственного, придумать ему морковку для мотивации. Или электрозадвижку на таймере. Или на том же таймере прогон регулятора вверх-вниз. Много вариантов, было бы желание.

Сообщение отредактировал HeatServ - 14.11.2023, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 14.11.2023, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(sa_ @ 14.11.2023, 14:25) *
Надо было начинать вопрос с того что "Никто Ни За Что не Отвечает"
Смазывали цилиндр Циатим-222.

По идее должна быть спецсмазка для горячей воды. Попробуйте смазкой для перфораторов.
.........
Возможно функция очистки клапана есть и в данфосе или что то можно под это дело приспособить в меню контрллера, это почитать надо.

Сообщение отредактировал AI 155 - 14.11.2023, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.11.2023, 18:24
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



посмотрите в сторону шариков белимо.
у меня не отопление, вентиляция, но работают нормально.
есть объект, там перепад большой, 20-30мвс как нефик делать. лет пять работает, ничего не подвисает и не подклинивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных