> Пожаротушение подвала, Размещение спринклеров
Fish.ka
сообщение 14.11.2023, 16:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Хелп. В подвале имеются 100500 видов коммуникаций. Встал такой вопрос: спринклерное пожаротушение нужно располагать под всеми коммуникациями или как? По СП 485 расстояние должно быть не менее 0,3 до перекрытия...а это очень мало. как быть?

Между спринклерами специалист запретил ходить коммуникациями. Это непонятно. Трубы отопления, канализации и огромные воздуховоды - все идет в подвале под потолком. Объясните, пожалуйста, знающие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 15.11.2023, 3:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Добрый день!
Сразу вопрос, а для чего вообще в подвале спринклеры? Или вы имеете ввиду в парковке? Просто обычно скученность сетей как раз таки в подвале, в котором не требуется спринклерное пожаротушение.
Ну а если по делу, то я бы между сетями и тыкал спринклера, по другому то никак не выполнить требование по их установке. Сам трубопровод идет ниже других сетей, а спринклера поднимаются на необходимую высоту. Просто вы должны учитывать, что ставить их нужно не через каждые 3 метра (например), а намного чаще, так как поле орошения будут перекрывать другие сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 15.11.2023, 8:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Ороситель спринклерный и дренчерный водяной горизонтальный СВГ/ДВГ посмотрите...

Трубопроводы АУПТ располагаем выше всех коммуникаций, если цель тушения запотолочного пространства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 15.11.2023, 8:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Спасибо за объяснения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных