Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Станция повышения давления в здании АБК
B-kat
сообщение 20.11.2023, 11:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240104



Добрый день!

Проектирую водоснабжение КОС. Воду надо тащить за 700 м от площадки, давление в точке врезки 2,5 атм, перепад высот 21 м, потери напора в трубе 1 м. Остаточный напор 3 м
Есть мысль поставить станцию повышения давления в здании АБК (забрать часть помещения электрощитовой или мастерской) обычное быстровозводимое из сэндвич панелей

вопрос - как это сделать )))
а именно п. 13.4 СП 30 - При напоре (давлении) в наружной сети водопровода менее 5 м вод.ст. (0,05 МПа) перед насосной установкой следует предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разделу 14

по какой именно формуле рассчитывать резервуар? их там как минимум 3 и не одна мне не нравиться

п. 14.5 СП 30 - Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояние от поддона до дна бака должно быть не менее 0,5 м
Что за баки такие? что за поддоны?

Может быть кто-то проектировал что-то похожее и может дать совет где искать?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 20.11.2023, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(B-kat @ 20.11.2023, 11:59) *
Добрый день!

Проектирую водоснабжение КОС. Воду надо тащить за 700 м от площадки, давление в точке врезки 2,5 атм, перепад высот 21 м, потери напора в трубе 1 м. Остаточный напор 3 м
Есть мысль поставить станцию повышения давления в здании АБК (забрать часть помещения электрощитовой или мастерской) обычное быстровозводимое из сэндвич панелей

вопрос - как это сделать )))
а именно п. 13.4 СП 30 - При напоре (давлении) в наружной сети водопровода менее 5 м вод.ст. (0,05 МПа) перед насосной установкой следует предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разделу 14

по какой именно формуле рассчитывать резервуар? их там как минимум 3 и не одна мне не нравиться

п. 14.5 СП 30 - Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояние от поддона до дна бака должно быть не менее 0,5 м
Что за баки такие? что за поддоны?

Может быть кто-то проектировал что-то похожее и может дать совет где искать?


Ну если у Вас точка подключения и гидравлика обеспечивают требуемый расход, то по формуле "а". Если подача только на хоз-пит то может Вам проще запихнуть насосы в колодцы в точке где будут эти пресловутые 5м напора?

п.14.5 обычный такой поддон, если емкости стоят на бетонному полу, то просто отбортовка + трап как вариант, высоту борта принять по объему емкостей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B-kat
сообщение 21.11.2023, 14:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240104



Цитата(Aerl @ 20.11.2023, 13:01) *
Ну если у Вас точка подключения и гидравлика обеспечивают требуемый расход, то по формуле "а". Если подача только на хоз-пит то может Вам проще запихнуть насосы в колодцы в точке где будут эти пресловутые 5м напора?

А это интересная мысль! спасибо )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных