> Рециркуляция. Какой процент подмешивать?, Какое оптимальное % соотношение п воздуха и вытяжного на рециркуляцию
jota
сообщение 23.11.2023, 16:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Рециркуляция может быть вместе с рекуперацией, н.п. :
вентиляция большого помещения: спортивной арены, театрального зала, выставочного павильона и т.д. Степень рециркуляции по качеству воздуха или по уровню СО2
Медицинская вентиляция, когда воздух прогоняется через НЕРА фильтры и поддерживается класс чистоты помещения. применимо для системы одна камера-одно помещение
Для воздушного отопления, охлаждения - здесь согласен с Vano, применимо для системы одна камера-одно помещение (н.п. зал)
Приток с рециркуляцией оправдан для помещений с воздушным отоплением, где количество наружного воздуха 5-15% от общего, н.п. склад

Сообщение отредактировал jota - 23.11.2023, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.11.2023, 23:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Ну, к примеру в бассейне без рециркуляции попробуйте зимой обеспечить работу ВРУ и к тому же не пересушить воздух. (не, ну можно, конечно; например две системы - для зимы и для лета...)

Цитата(AI 155 @ 23.11.2023, 13:27) *
Применяю как рекуперацию для бедных.

Хе-хе, прикольно. А я синусом модибденовым надысь царапаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ushanow
сообщение 27.11.2023, 14:09
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304996



Цитата(vsklokoch @ 25.11.2023, 23:41) *
Ну, к примеру в бассейне без рециркуляции попробуйте зимой обеспечить работу ВРУ и к тому же не пересушить воздух. (не, ну можно, конечно; например две системы - для зимы и для лета...)


Раньше все бассейны вентилировались без рециркуляции. Рециркуляция - это тенденция последних 25 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.11.2023, 14:11
Сообщение #34


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



раньше бассейны и без вентиляции были - открытыми.
Физкультура в техникуме в таком была.
Сейчас на этом месте храм. Но рядом еще один остался.
Вентиляция в бассейне это тенденция последних 70 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 27.11.2023, 14:41
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Раньше было много дешевых энергоресурсов.

Сообщение отредактировал AI 155 - 27.11.2023, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 27.11.2023, 22:00
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ushanow @ 27.11.2023, 14:09) *
Раньше все бассейны вентилировались без рециркуляции. Рециркуляция - это тенденция последних 25 лет.

Другой бы поспорил. А я соглашусь. Так все и было.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.11.2023, 22:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1482867_900_опахало.jpg ( 136,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 6.12.2023, 20:16
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Цель -экономия тепла. Запрос от котельной меньшего количества тепла, ведь рециркуляционный воздух может быть +35С. А потом здание контроллерной во взрывоустойчивом исполнении и любое отверстие в стене и кровле под вытяжку нужно организовывать через защитные системы (чтоб при взрыве захлопывались). Но в первую очередь,я думаю, это экономия тепла.. не так?я могу ошибаться

Сообщение отредактировал marysiy - 6.12.2023, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.12.2023, 21:30
Сообщение #38


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Две недели молчала.
И вот.
Ну что мушкетеры всем все исходники понятны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 7.12.2023, 7:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Я болела...
С теплом что то не то написала? Может просто теплоутилизатор поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных