> Устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества
prokhorova
сообщение 21.11.2023, 16:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



. Было замечание по насосной станции : согласно п. 6.10.36 СП485.13113500.2020 в насосной станции должно быть предусмотрено устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества.
Подскажите пожалуйста что это такое
Из чего состоит и где его необходимо ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 30.11.2023, 3:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Цитата(prokhorova @ 21.11.2023, 23:44) *
. Было замечание по насосной станции : согласно п. 6.10.36 СП485.13113500.2020 в насосной станции должно быть предусмотрено устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества.
Подскажите пожалуйста что это такое
Из чего состоит и где его необходимо ставить


Добрый день!
Я конечно могу ошибаться, но думаю, что это не относится к насосным установкам модульного исполнения. Так как:
1. Поставщик гарантирует проектный расход и напор
2. Водоканал своими ТУ гарантирует расход

Ну а вообще, если следовать этому пункту, то нужно устанавливать какой то резервуар и подключать его от насосной станции по обводной линии через расходомер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 30.11.2023, 9:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



"Я конечно могу ошибаться, но думаю, что это не относится к насосным установкам модульного исполнения. Так как:"

Вы ошиблись. blink.gif

Ничего глупее не читал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
israilovsib
сообщение 30.11.2023, 16:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



Некоторые производители насосных станций предлагают в комплекте расходомер
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расходомер.pdf ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных