> 4-х трубный фанкойл не достаточно нагревает воздух, 4-х трубный фанкойл не достаточно нагревает воздух
Perof2014
сообщение 22.11.2023, 19:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221643



Бизнес центр. Офисные помещения. Отопление - напольные четерхтрубные фанкойлы, трубопроводы медные, проект от 2000 года.
При капитальном ремонте части помещений архитектурный проект предполагал замену напольного фанкойла на потолочный канальный.
Эксплуатирующая организция не смогла выдать технические условия на раздел теплоснабжение.
Был разработ проект ОВ с заменой оборудования на канальные 4-х трубные фанкойлы, новые трубопроводы PPR.
Эксплуатирующая оргазиция согласовала проект и производство работ.
Сейчас средесуточная темепратура минусовая.
Новые фанкйлы не могут нагреть помещение. Температура утром в помещении была +11, в обед стала +20, пуль управления установлен на +36, выше 20 градусов температура не поднимается.
Инеженер монтажной организцаии все проверил, все работает, никакие отклонения не выявил.
Замерил температуру на подающей трубе 42 градуса, на обратке 35.
Не можем понять почему нагревается воздух.
Характеристики по одному из помещений
площадь 28 м2, высота потолка 2,7 м, объем 75,6 м3
фанкойл Лесар LSF-400DG42 - 5,2 кВт
Значения теплопроизводительности даны при условиях:
– температура воздуха на входе 20 °С по сухому термометру;
– температура воды на входе 50 °С;

Помогите разобраться с причинами и вариантами решения проблемы. Заказчикам холодно, рвут и мечут.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.11.2023, 20:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну вы расскажите какой был фанкойл до этого? обвязка какая была и какая стала?трубы менялись? с какого на какой диаметр?
тут инженеры ,а не телепаты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Perof2014
сообщение 22.11.2023, 21:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221643



Цитата(Composter @ 22.11.2023, 20:41) *
ну вы расскажите какой был фанкойл до этого? обвязка какая была и какая стала?трубы менялись? с какого на какой диаметр?
тут инженеры ,а не телепаты

Был напольный дженерал климат
Напольно-потолочный фанкойл General Climate GCX-P-02 (4-х трубный)
(фото одного из старых прикрепляю).
По обвязке нет инфомрации
трубы меняли, были медные ДУ 15, сейчас PPR 25

Сообщение отредактировал Perof2014 - 22.11.2023, 21:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1689152110969.jpg ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  1689152110957.jpg ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1689152110945.jpg ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.11.2023, 21:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну у старого фанкойла Падение давления воды [кПа] 2,1 а у нового 23,5 вот и весь ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мимошёл
сообщение 8.9.2024, 10:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 30.8.2024
Пользователь №: 433814



По-русски, это называется воздухоподогреватель. Одновременно (в смысле летом), он мог бы и охлаждать воздух, если вместо теплоносителя подавать хладоагент. Поэтому ваше уточнение 4-трубный, как-то вводит в тупик. Для нашего разговора досточно было и 2-х труб: прямая и обратка. Судя по вашему описанию, на этом, как его... Ну, в общем не хватает площади нагрева калорифера. У нас всегда делали ошибки в подборе калорифера. Вероятно, все продолжается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных