> Подбор газового котла
Екатерина_9999
сообщение 29.11.2023, 13:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать мощность газового котла. Требуется газовый одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева объемом 300 литров. Потери на отопление по расчету составляют 9,3 кВт. Максимальная нагрузка на ГВС - 34 кВт, средняя нагрузка на ГВС - 4 кВт. Вопрос: по какому из этих параметров подбирать котел? Нужно ли суммировать нагрузки на отопление и ГВС? Или брать по максимальной нагрузке ГВС на 34 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2023, 13:17
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Зачем брать по максимальной нагрузке, если будет емкостной водоподогреватель? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 29.11.2023, 13:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Для подбора Вашего котла я бы ориентировался на сумму максимальной нагрузки на систему отопления и среднечасовой на ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина_9999
сообщение 29.11.2023, 14:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Спасибо. Я так и предполагала: 9,3 кВт + 4 кВт. Хотела удостовериться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2023, 16:04
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Екатерина_9999 @ 29.11.2023, 14:28) *
Спасибо. Я так и предполагала: 9,3 кВт + 4 кВт. Хотела удостовериться.

"4 кВт" или не четыре - это зависит от объёма ВПЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных