Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> УУ управления выше секции ауп
VKing
сообщение 1.12.2023, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Здравствуйте, столкнулся с ситуацией что помещение с УУ выше защищаемых помещений, система сухотрубная. Из-за этого, с учетом конструкции УУ образуется целая петля для сбора воздуха, на сколько это критично? как обеспечить отвод воздуха? т.к система воздухозаполненная, то вантуз не поставишь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  jQPbT_yvks8.jpg ( 136,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 1.12.2023, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Добрый день!
СП 485.1311500.2020
6.7.1.18 В верхних точках сети трубопроводов и иных местах, где может скапливаться воздух, для выпуска воздуха могут быть использованы ручные краны или автоматические воздухоотводчики.
Если трубопроводы имеют изгибы (обходы потолочных балок и т.д.), из которых вода не может удаляться самостоятельно, то для этих участков могут быть (в случае необходимости) предусмотрены отдельные устройства для выпуска воды (дренажные краны).
По моему мнению, в воздухозаполненной системе лучше поставить в высшей точке кран и все. По идее воздухоотводчик может сломаться при включении насосной станции. В любом случае вода пройдет через завоздушенное место, так как воздух сжимается достаточно хорошо.
Но на самом деле вопрос хороший, также жду правильного обоснованного ответа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 1.12.2023, 11:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(vasilevsk-ivan @ 1.12.2023, 18:22) *
Добрый день!
СП 485.1311500.2020
6.7.1.18 В верхних точках сети трубопроводов и иных местах, где может скапливаться воздух, для выпуска воздуха могут быть использованы ручные краны или автоматические воздухоотводчики.
Если трубопроводы имеют изгибы (обходы потолочных балок и т.д.), из которых вода не может удаляться самостоятельно, то для этих участков могут быть (в случае необходимости) предусмотрены отдельные устройства для выпуска воды (дренажные краны).
По моему мнению, в воздухозаполненной системе лучше поставить в высшей точке кран и все. По идее воздухоотводчик может сломаться при включении насосной станции. В любом случае вода пройдет через завоздушенное место, так как воздух сжимается достаточно хорошо.
Но на самом деле вопрос хороший, также жду правильного обоснованного ответа


Воздухоотводчики не работают на сухотрубе - будут выпускать пневмодавление, смысла в ручном кране не вижу, кто его открывать во время пожара будет?

Сообщение отредактировал VKing - 1.12.2023, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 4.12.2023, 4:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Автоматические воздухоотводчики в воздухозаполненной системе точно нет. Ручные краны кто будет открывать при пожаре?
Если объем секции достаточно большой, например более 0,8-1м3, можно в верхнюю точку в помещении УУ поставить эксгаустер, который при сигнале "Пожар" будет сбрасывать основную часть давления. Когда труба заполнится водой он закроется. А остатки воздуха уже через ороситель будут выходить.
С такой ситуацией не сталкивался, но я так думаю, мне так кажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 4.12.2023, 6:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(andreishira @ 4.12.2023, 11:11) *
Автоматические воздухоотводчики в воздухозаполненной системе точно нет. Ручные краны кто будет открывать при пожаре?
Если объем секции достаточно большой, например более 0,8-1м3, можно в верхнюю точку в помещении УУ поставить эксгаустер, который при сигнале "Пожар" будет сбрасывать основную часть давления. Когда труба заполнится водой он закроется. А остатки воздуха уже через ороситель будут выходить.
С такой ситуацией не сталкивался, но я так думаю, мне так кажется.

Я по итогу принял решение использовать вантуз, а перед ним задвижку с эл.приводом, которая открывается при пожаре, эксгаустер для такой маленькой "петли" адекватно работать не будет - в него сразу поступит ОТВ и он закроется, т.к расположен рядом с УУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных