Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Необходимость установки радиаторов под всеми световыми проемами
Гость_Гость_Наталия_*
сообщение 1.3.2007, 17:32
Сообщение #1





Guest Forum






Дорогие специалисты, скажите как понимать пункт 6.5.5 СНиП 41-01-2003 "Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки."
Эту фразу следует интерпретировать как вариант принципиального размещения отопительных приборов под световыми проемами, доступных для осмотра? Или мы не обязаны под КАЖДЫМ световым проемом размещать прибор? Возник спор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monkey
сообщение 1.3.2007, 21:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.9.2006
Пользователь №: 3873



Я лично так не считаю. Как правило, да. Но бывают ситуации когда прибор не помещается под окном - Б.Д. мешает. Разные варианты. Ставлю на внутренней стене. Иногда делаем ниши, чтоб жильцам приятнее было, если толщина стены позволяет. Окна сейчас плотн-ы-е!! Были варианты, когда в помещении много окон и при высоте прибора 300 получалась установка не под каждым окном. В индивидуальном стр-ве проще. Теплоносителем поверхность нагрева можно менять. А при центральном отоплении 95-70, и всё. При хорошей вентиляции запотевания стёкол не происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.3.2007, 22:29
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Всё верно. СНиПовская лазейка "как правило" в данном случае к месту. biggrin.gif tongue.gif bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 2.3.2007, 17:15
Сообщение #4





Guest Forum






А все таки есть какие-либо нормы, определяющие необходимое количество радиаторов отопления в помещении? Например в жилой комнате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monkey
сообщение 2.3.2007, 18:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.9.2006
Пользователь №: 3873



Нормы одни- считайте теплопотери. И не забудьте "для точности" про теплопоступления от открыто проложенных труб и бытовые тепловыделения 10 вт на 1м2 (СНиП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2007, 8:31
Сообщение #6





Guest Forum






Я про нормы к чему спросил... У меня в трех комнатной квартире с радиаторами одна комната всего, а в остальных электрические, а ГТВС с 1 января перестала снимать оплату за комнаты без батарей. Поэтому и ищу вышеописанное. Ведь по мнению конторы получается что даже при полном отсутствии батарей оплата 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 3.3.2007, 16:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Цитата
Нормы одни- считайте теплопотери. И не забудьте "для точности" про теплопоступления от открыто проложенных труб и бытовые тепловыделения 10 вт на 1м2 (СНиП)


Наверное насчет 10Вт - это описка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 4.3.2007, 12:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



а что за дом такой, где в трешке только одна батарея?..
вообще-то весьма желательно ставить батареи именно под окнами, так же есть норматив не менее 75% перекрытия радиатором по длине окна. Это связано в принципе с тем, что окно - самое холодное место в квартире.

и вообще я не понимаю, как это нет батареи в комнате... комнатная температура к 5-10 градусам приблизится на раз. Электрические радиаторы должны работать круглосуточно... сколько же вы платите за свет newconfus.gif

а потом тарифы у Вас расчитаны видимо на всю жилую площадь. Хотя если дом сдан с таким "отоплением" в "городском тепловодоснабжении" должны были знать об особенностях здания. Думаю, следут подать заявку на пересчет. bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif Полагаю суммы, которыми вы там оперируете в месяц на электричество и без того приличные - не стоит отдавать просто так кровные деньги в лапы ГТВС по причине их всеобъемлющего распи..ства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 4.3.2007, 12:39
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(annuka @ Mar 3 2007, 16:17 )
Цитата
Нормы одни- считайте теплопотери. И не забудьте "для точности" про теплопоступления от открыто проложенных труб и бытовые тепловыделения 10 вт на 1м2 (СНиП)


Наверное насчет 10Вт - это описка...

СНиП 41-01-2003
6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;
в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 5.3.2007, 10:39
Сообщение #10





Guest Forum






В трешка одна комната с двумя батареями а в остальных комнатах электричские обогреватели... В одной маслянный а в одной конвектор на 750 Вт. Этого реально хватает (у меня все окна пластиковые). В аналогичной квартире у знакомых полностью сняты батареи и на электричество выхотит всего 1500-1800 в месяц, при цене 2-50 руб. за киловатт. А За отопление счет на мою хату - 4600 руб. Вот и вся экономия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2007, 10:49
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(hydrotehnik @ Mar 4 2007, 12:39 )
СНиП 41-01-2003
6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;
в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.

То есть основываясь на п. 6.3.4. можно смело заявлять о том, что отсутствие батарей отопления в части комнат является нарушением требований СНиП 41-01-2003 ???
Ведь раньше то батарей стояли...
Еще раз повторюсь, я хочу найти обоснование на свой отказ платить за отопление всей площади квартиры. Был перерасчет и пусть все так и останется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 5.3.2007, 12:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Гость_Гость отопление помещений может осуществляться любыми приборами, их установка обуславливается решением заказчика, либо технико-экономическим обоснаванием. Естественно прибор должен быть сертифицирован, а не кустарщина какая нить. То есть вы в праве отапливаться радиаторами, конвекторами, панельниками, инфракрасными обогревателями, системой напольного отопления- электирической, водяной. ( существуют помещения специального назначения, где допускается устанавливать приборы разрешеные СНиПом либо другими нормами, но ваша квартира к ним не относится) . Далее, размещать приборы (как выше уже описывалось - любые) необходимо так чтобы поступление холода в помещение было минимальным, тоесть холод необходимо уничтожать на месте, чтобы холодных потоков по помещению не было. Поэтому рационально устанвавливать прибор у окон, это место наиболее интенсивных теплопотерь и у наружных стен.
Так что отапливаийтесь чем хотите, главное чтоб не заморозить дом. А вот уже договориться с ТГВС это другое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 5.3.2007, 14:09
Сообщение #13





Guest Forum






В том то и дело, что договориться не получается... Поэтому и ищу какую-нибудь бумажку, которая докажет коммунальщикам, что отсутствие батарей - нарушение норм с их стороны, а установка мной электрических обогревателей (конечно сертифицированных) - вынужденная мера, дающая мне право на перерасчет. До сих пор, кроме вышеуказанного СНиП 41-01-2003, не могу найти ни одного документа. Но этот СНиП не конкретен... Вот где моя проблема. Все равно, спсибо тем, кто пытался мне помочь.... Буду искать дальше, до тех пор, пока не найду или пока кто-нибудь уверенно не скажет мне, что такого нормативного документа не существует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 5.3.2007, 16:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
что отсутствие батарей - нарушение норм с их стороны

Дык это и есть нарушение норм. Возьмите на вооружение пункт 6.3 СНиП 41-01. В первой строчке пункта четко написано что "системы отопления должны обеспечивать в отапливаемых помещениях нормируемую температуру в течение отопительного периода при параметрах наружнего воздуха не ниже расчетных". Это значит что отопителный прибор должен быть, если без него в помещении при расчетной температуре наружного воздуха в помещении не нормируемая температура(+18-20 гр С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 5.3.2007, 21:05
Сообщение #15





Guest Forum






Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51617-2000
"Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия"
(принят постановлением Госстандарта РФ от 19 июня 2000 г. N 158-ст)
(с изменениями от 22 июля 2003 г.)


4.12.3. Оказание услуг по предоставлению потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды должно быть постоянным [13], за исключением времени перерывов:
- для проведения ремонтных и профилактических работ;

4.12.5. При эксплуатации внутридомовых электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования, водопроводных и канализационных систем, отопительного оборудования, арматуры и сетей отопления и горячего водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования должна быть обеспечена техническая и информационная совместимость оборудования и приборов учета с соответствующими наружными системами, а также системами сбора, обработки и передачи данных о потреблении воды, тепловой и электрической энергии, газа.

4.16.2. В отапливаемых помещениях жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должна быть обеспечена температура воздуха в соответствии с таблицей 3 и требованиями СНиП 2.08.01.

4.16. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления и горячего водоснабжения должны соответствовать требованиям [1], [20 - 22].

[1] Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(р), утверждено приказом Госкомархитектуры СССР от 23 ноября 1988 г. N 312

[20] СанПиН N 4723-88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения
[21] Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утверждена приказом Госстроя России от 13 декабря 2000 г. N 285
[22] Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, утверждены приказом Минстроя России от 11 ноября 1992 г. N 251
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 3:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных