Цитата(ingener_seb @ 8.1.2024, 13:17)

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Тип здания "Административно-бытовой корпус". В здании есть помещения ИТП и электрощитовой с отдельным входом. Вопрос: 1) Нужно ли делать вентиляцию в помещении ИТП, если там нет газовых котлов а теплоснабжение центральное. 2) Нужно ли делать вентиляцию в помещении электрощитовой? Я так понимаю там отдельные нормы нужно смотреть по электрощитовым. 3) Если нужно, то какой воздухообмен брать?
Прошу подсказать ссылки на нормы.
для ИТП
В соответствии с п. 14.19:
Для тепловых пунктов следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28 °С, в теплый период года - на 5 °С выше температуры наружного воздуха.