Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тэкон-17 (замена аварийной батарейки), Тэкон-17 (замена аварийной батарейки)
Taras_trsv
сообщение 15.1.2024, 10:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2024
Пользователь №: 425715



Форумчане добрый день.
На узле учета отопления стоит Т17.
При каждом выключении питания сбрасывается время, дата, настройки датчиков. Такое происходит при неисправной аварийной батарейке. Поменял. Батарейка типа 2032, находится справа от экрана.
Протестировал - результат тот же. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким или знает решение?

Из руководстве:
Проблема:
Отказы часов - фиксируются при неисправности микросхемы часов, либо могут возникнуть при разряде аварийной батарейки при отсутствии основного питания
Решение:
Если батарейка (аккумулятор) исправны, то требуется ремонт прибора. Иначе – заменить батарейку

Проблема:
Не сохранена информация ОЗУ – возникает принарушении данных в специальной тестовой области ОЗУ; остальная информация ОЗУ, включая время, тоже может быть искажена. Наиболее
вероятная причина – отключение первичного питания при неисправной аварийной батарейке (разряженном аккумуляторе)
Решение:
Проверить исправность батарейки (аккумулятора). При необходимости заменить батарейку и восстановить искаженную информацию. При повторном отказе требуется ремонт прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o_v2
сообщение 18.1.2024, 1:08
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248



Если часы идут, то проблема скорей всего в батарейном питании. Найдите даташит микросхемы часов. При отключенном питании проверьте, чтобы на ножки микросхемы BAT и GND приходило 3 вольта. Если всё-таки приходит, попробуйте заменить микросхему.
Может быть, что процессор сбойнул и перезаписывает микросхему часов каждый раз при включении, тогда корявые руки программистов виноваты и тут только замена проца. Но такой сценарий маловероятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных