Цитата(ivanmorozov1860 @ 19.1.2024, 18:29)
Проектирую систему вентиляции лаборатории химического анализа воды. По словам заказчика, вредных/взрывоопасных веществ не выделяется, экспертиза проводиться не будет.
Есть два вопроса:
1) Можно ли не компенсировать приточным воздухом вытяжные шкафы, если время их работы, по словам заказчика 10-15 минут в течение часа-полтора?
2) Разрешается ли рекуперация тепла общеобменной системы? Смотрел СН 495-77, СП 60.13330.2020, СП 158.13330.2014, СанПиН 1.2.3685-21 - не нашёл ответов.
Советую
ничего не проектировать
по словам заказчика - чревато многократными бесплатными переделками. Нужно получить
официальное (дата, подпись) задание. Скорее всего, в шкафах работают с кислотами и щелочами. Тогда какие-то вредности будут.
1) См. п. Г.5 СП 60.13330.2020.
2) Сначала нужно получить задание по вредностям в шкафах и далее смотреть п.п. 7.3.13...7.3.15 СП 60.