Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция лаборатории., Рекуперация. Компенсация вытяжных шкафов.
ivanmorozov1860
сообщение 19.1.2024, 18:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2023
Пользователь №: 418281



Коллеги, добрый день!
Проектирую систему вентиляции лаборатории химического анализа воды. По словам заказчика, вредных/взрывоопасных веществ не выделяется, экспертиза проводиться не будет.
Есть два вопроса:
1) Можно ли не компенсировать приточным воздухом вытяжные шкафы, если время их работы, по словам заказчика 10-15 минут в течение часа-полтора?
2) Разрешается ли рекуперация тепла общеобменной системы? Смотрел СН 495-77, СП 60.13330.2020, СП 158.13330.2014, СанПиН 1.2.3685-21 - не нашёл ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 22.1.2024, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ivanmorozov1860 @ 19.1.2024, 18:29) *
По словам заказчика, вредных/взрывоопасных веществ не выделяется

А для чего тогда вытяжные шкафы дорогие покупают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivanmorozov1860
сообщение 22.1.2024, 12:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.6.2023
Пользователь №: 418281



Цитата(Flow @ 22.1.2024, 11:35) *
А для чего тогда вытяжные шкафы дорогие покупают?


Требование заказчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.1.2024, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12272
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ivanmorozov1860 @ 19.1.2024, 18:29) *
Проектирую систему вентиляции лаборатории химического анализа воды. По словам заказчика, вредных/взрывоопасных веществ не выделяется, экспертиза проводиться не будет.
Есть два вопроса:
1) Можно ли не компенсировать приточным воздухом вытяжные шкафы, если время их работы, по словам заказчика 10-15 минут в течение часа-полтора?
2) Разрешается ли рекуперация тепла общеобменной системы? Смотрел СН 495-77, СП 60.13330.2020, СП 158.13330.2014, СанПиН 1.2.3685-21 - не нашёл ответов.

Советую ничего не проектировать по словам заказчика - чревато многократными бесплатными переделками. Нужно получить официальное (дата, подпись) задание. Скорее всего, в шкафах работают с кислотами и щелочами. Тогда какие-то вредности будут.
1) См. п. Г.5 СП 60.13330.2020.
2) Сначала нужно получить задание по вредностям в шкафах и далее смотреть п.п. 7.3.13...7.3.15 СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 23.1.2024, 18:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



... в последней лаборатории которую делал в прошлом году все тоже начиналось с "требований заказчика", а закончилось воздуховодами из нержавейки и вентиляторами корозионностойкими во взрывозащищенном исполнении smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 22:06